Guten Abend zusammen!
Mein geliebter calorMATIC 332 gibt mir mal wieder Anlass zum Grübeln... Im Zusammenspiel mit einer atmoTEC classic kommt es bei niedrigen VL Temperaturen zu "häufigen" Schaltspielen der Pumpe. Insbesondere im Zeitraum der Absenkung und der jetzigen Übergangszeit. Die Regelung des calorMATIC 332 ist auf analog gestellt und die Streckenanpassung bereits auf +5, damit er träge reagiert.
Ursache der Schaltspiele:
Mein geliebter calorMATIC 332 gibt mir mal wieder Anlass zum Grübeln... Im Zusammenspiel mit einer atmoTEC classic kommt es bei niedrigen VL Temperaturen zu "häufigen" Schaltspielen der Pumpe. Insbesondere im Zeitraum der Absenkung und der jetzigen Übergangszeit. Die Regelung des calorMATIC 332 ist auf analog gestellt und die Streckenanpassung bereits auf +5, damit er träge reagiert.
Ursache der Schaltspiele:
- "Übergangszeit"/Nachtabsenkung ist aktiv
- der calorMATIC 332 fordert sehr niedrige VL Temperaturen an, da wenig Energieverlust ausgeglichen werden muss
- die geforderte Soll-VL Temperatur ist so niedrig, dass ein kurzer "Durchlauf" der IST Temperatur im Rohrnetz ausreicht, die Bedingung des calorMATIC 332 zu erfüllen
- die Pumpe der atmoTEC classic durchläuft viele Schaltspiele
- an manchen Heizkörpern sind die Schaltspiele entsprechend wahrnehmbar (ungemütlich in der Einschlafphase...)
- außer der Streckenanpassung des calorMATIC 332 gibt es wohl keine Möglichkeit, die Schaltspiele der Pumpe stärker zu unterbinden?
- evtl. die Nachtabsenkung etwas tiefer einstellen (aktuell 20°C zu 18.5°C), sodass die Schaltspiele erst mitten in der Nacht beginnen? (Nachteil, mehr Energie zum Aufheizen am Morgen)