Erst mal weiterhin vielen Dank für deine Hilfe
@Lp3g. Habe in den letzten Tagen wirklich sehr viel über die Thematik Heizung gelernt.
Deine genannten Punkte habe ich größtenteils alle erfüllt. Und was soll ich sagen, ich behaupte auch den Grund für meine Problematik gefunden zu haben. Es ist der
calorMATIC 332 selbst bzw. die Art und Weise, wie er regelt.
Hier und
hier wird tiefgründig auf die Funktionalität der Analogen Regelung eingegangen. Wichtig sind die dort aufgeführten Tabellen und bspw.
diese Grafik hier. Mein Gedanke mit der Bremse der
calorMATIC 332 hat sich somit bestätigt.
Um sich die ganzen Quellen nicht vollständig durchlesen zu müssen, hier eine Zusammenfassung.
Ganz kurz: Der
calorMATIC 332 drosselt, wie befürchtet, die Leistung der Heizkörper im Referenzraum so stark, dass die Wunschtemperatur niemals erreicht werden kann.
Die Langfassung lautet wie folgt.
Was ist die Ausgangssituation?
Der
calorMATIC 332 soll die Wunschtemperatur von
20,5°C als Ist-Temperatur für einen Referenzraum erreichen. Der Referenzraum hat zu Beginn eine Ist-Temperatur von ca.
18°C.
Wie ist der Referenzraum definiert?
Aus seiner Beschaffenheit heraus ergibt sich unter den schlechtesten Bedingungen (Normaußentemperatur etc.) eine Heizlast von ca. 4.000 Watt, was bei 35m² gute 110 Watt/m² entspricht.
Welche Heizlast steht aktuell zur Verfügung?
Im besten Fall eine Heizlast von guten 2.800 Watt. Wohl gemerkt bei
VL 75°C RL 65°C.
Welches Problem besteht?
Der
calorMATIC 332 erreicht die Wunschtemperatur nicht.
Warum wird die Wunschtemperatur nicht erreicht?
Der
calorMATIC 332 wird über die Regelungsart Analog betrieben. Aus den oben genannten Quellen ergeben sich folgende VL Temperaturen.
Wunschtemperatur |
Ist-Temperatur |
VL Temperatur |
20,5 |
19,5 |
70 |
20,5 |
20 |
60 |
20,5 |
20,2 |
54 |
20,5 |
20,4 |
48 |
Der
calorMATIC 332 versucht somit bspw. bei
0°C Außentemperatur einen Raum mit
~110 Watt/m² notwendiger Heizlast, lediglich mit
~36 Watt/m² (Annahme das ca. 1251 Watt Heizlast bei
VL 50°C RL 43°C zur Verfügung stehen. Quelle Purmo Herstellerangaben.) auf die Geforderte die Wunschtemperatur zu bringen. Dies ist meiner Meinung nach nicht möglich.
Kann die Ist-Temperatur des Referenzraums trotzdem auf Wunschtemperatur gebracht werden?
Obwohl die zur Verfügung stehende Heizlast für den Raum zu knapp bemessen ist, ist es dennoch möglich die Wunschtemperatur als Ist-Temperatur zu erreichen. Beim
calorMATIC 332 muss die Wunschtemperatur lediglich soweit erhöht werden, dass die VL Temperatur für die eigentlich gewünschte Ist-Temperatur ausreichend hoch genug ist.
In meinem Fall muss ich eine Wunschtemperatur von 21°C wählen. Verhalten der
calorMATIC 332
Wunschtemperatur |
Ist-Temperatur |
VL Temperatur |
21 |
20,4 |
63 |
21 |
20,5 |
60 |
Daraus ergibt sich das statt der 1251 Watt nun gute 1910 Watt für die 20,5°C zur Verfügung stehen. Dies reicht in meinem Fall aus, die Ist-Temperatur zu erreichen. Die Wunschtemperatur von 21°C wird natürlich weiterhin niemals erreicht.
Mein Fazit
Bei zu knapp bemessenen Heizkörpern ist das Erreichen der Wunschtemperatur und schlechten Bedingungen (Außentemperatur unter 5°C etc.) einfach nicht möglich. Der
calorMATIC 332 fährt die Heizlast bereits VOR Erreichen der Wunschtemperatur ZU STARK herunter. Die Folge, es steht zu wenig Leistung zur Verfügung. Das Erreichen der Ist-Temperatur kann nur durch erhöhte Wunschtemperatur erreicht werden.
Jetzt könnte man auf den Gedanken kommen, die Regelungsart Zweipunkt (2P) zu benutzen. Aber nein,
auch hier wirkt eine Bremse und die Wunschtemperatur wird nicht erreicht. Bei den oben aufgeführten Quellen wird leider nicht näher auf die Zweipunkt (2P) Funktion eingegangen. Jedoch habe ich die Beobachtung über die Fachhandwerker Ebene gemacht, dass VOR Erreichen der Wunschtemperatur die VL Temperatur auf 0°C gesetzt wird. Man kann also davon ausgehen, dass bspw. bei 20,3°C Ist-Temperatur der Therme einfach der Hahn abgedreht wird, obwohl die Wunschtemperatur noch nicht erreicht wurde. Was sich Vaillant dabei gedacht hat, kann ich leider nicht nachvollziehen.
Negative Nebeneffekte (habe ich ja bereits in früheren Beiträgen erwähnt)
- bei Unwissenheit dieser Fakten wundert man sich ggf. warum unter allen möglichen Konstellationen die Wunschtemperatur nicht erreicht wird
- andere Räume werden ggf. überhitzt, da sie zu lange unnötig viel Leistung abbekommen
- das "Abstellen" dieser Räume über deren Thermostate führt wiederum zu noch weniger Leistung, da die Therme wiederum kürzere Takte fährt usw.
Der schlechteste Nebeneffekte/Aspekt
- die Therme kommt niemals in eine "Ruhephase" mit niedrigen VL Temperaturen, da die Wunschtemperatur nie erreicht werden kann
In meinem Fall ist die einzige Lösung, die zur Verfügung stehende Heizlast im Referenzraum zu erhöhen. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren, da ich evtl. noch irgendwas grundlegendes vergessen habe oder so.
Meine letzte Hoffnung war noch über die Streckenanpassung etwas erreichen zu könne. Aber trotz allem wird die Leistung zu stark zurückgenommen.
Quellen:
Funktionalität der calorMATIC 332 und ähnlichen Geräten
Funktionalität der calorMATIC 332 und ähnlichen Geräten
Heizlast von Purmo Heizkörpern
Heizlast von Heizkörpern allgemein bestimmen