BWWP zu klein

Diskutiere BWWP zu klein im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, ich erwärme mein Brauchwasser außschlislich über eine BWWP mit 310l. Wir sind 7 Personen im Haus. Die WP läuft jetzt ein Jahr ohne...

rageissler

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2020
Beiträge
42
Ort
Schonungen
Hallo, ich erwärme mein Brauchwasser außschlislich über eine BWWP mit 310l. Wir sind 7 Personen im Haus. Die WP läuft jetzt ein Jahr ohne Probleme. Allerdings ist es schon ein paar mal vorgekommen, das das Wasser kalt war. Die Temperatur ist auf 47°C eingestellt. Damit könnte man leben, Oder eine Möglichkeit wäre die WP gegen eine mit 400l auszutauschen. Und die 310l wieder zu verkaufen.
Aber jetzt habe ich eine Frage. Könnte man eine kleine BWWP mit vielleicht 120l vorschalten(Kaskate)? Das heißt die kleine erwärmt das kalte Leitungswasser z.B. auf 30°C und die 310l dann auf 47°C. Könnte man diese Konstruktion einfach in Reihe schalten?
Danke für eure Meinung
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
13.984
Warum das WW nicht einfach wärmer machen?
Dann hält es auch länger.
Notfalls mit Heizstab.
Muss die PV halt etwas größer werden.

Wir haben unser WW auf 42 stehen.
Wenn wir Mal baden wollen, heizen wir es von Hand auf 65 hoch.
 
Austro-Diesel

Austro-Diesel

Experte
Mitglied seit
12.03.2022
Beiträge
1.861
Ort
… südlich von Wien
Unsere Brauchwasser-Wärmepumpe kann ich mindestens auf 50 und maximal auf 60° einstellen.
 

rageissler

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2020
Beiträge
42
Ort
Schonungen
Sorry, das ich jetzt erst schreibe. Es ist eine
ED 310-WT compact von 1 Eco Design GmbH
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.415
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Das mit einer WW-Kaskade geht meist nicht soo guut, weil oft die Temperaturen differieren. Und wenn eine WW-Zirku angeschlossen ist, WO schließt man die dann an?
 
Austro-Diesel

Austro-Diesel

Experte
Mitglied seit
12.03.2022
Beiträge
1.861
Ort
… südlich von Wien
Eine denkbare Lösung wäre es vielleicht die Brauchwasser-Entnahmeorte aufzutrennen und mit einem zweiten Speicher zu versorgen. Vielleicht besser als das vorhandene Gerät zu entsorgen.
 

rageissler

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2020
Beiträge
42
Ort
Schonungen
Ich habe doch das Gerät ED 310 compakt. War auch so bestellt.
Ich hab mal ne Skizze gemacht. Würde so ein Aufbau rentabel funktionieren? Damit meine ich jetzt nicht die Anschaffungskosten sondern nur den Heizbetrieb.
Natürlich kann ich meine Temperatur auch höher stellen. Den Heizstab benutze ich nur zusammen mit der PV wenn genügend da ist.
Mich würde hauptsächlich interessieren ob es so überhaupt sinnvoll funktionieren würde.
Danke für eure Antworten.
Gruß
Rainer
 

Anhänge

rageissler

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2020
Beiträge
42
Ort
Schonungen
Warum soll es abkühlen?
Wenn ich nur eine WP habe wird ja auch nicht ständig gezapft
 

rageissler

Threadstarter
Mitglied seit
19.01.2020
Beiträge
42
Ort
Schonungen
die erste WP heizt das Wasser von ca. 10°C auf evtl 25°C und die zweite WP von 25°C auf 46°C
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.219
Hallo, ich erwärme mein Brauchwasser außschlislich über eine BWWP mit 310l. Wir sind 7 Personen im Haus. Die WP läuft jetzt ein Jahr ohne Probleme. Allerdings ist es schon ein paar mal vorgekommen, das das Wasser kalt war. Die Temperatur ist auf 47°C eingestellt. Damit könnte man leben, Oder eine Möglichkeit wäre die WP gegen eine mit 400l auszutauschen. Und die 310l wieder zu verkaufen.
Aber jetzt habe ich eine Frage. Könnte man eine kleine BWWP mit vielleicht 120l vorschalten(Kaskate)? Das heißt die kleine erwärmt das kalte Leitungswasser z.B. auf 30°C und die 310l dann auf 47°C. Könnte man diese Konstruktion einfach in Reihe schalten?
Danke für eure Meinung
Dann auf 55° stellen.
 
Thema:

BWWP zu klein

BWWP zu klein - Ähnliche Themen

  • BWWP als Backup, wenn Puffer zu kalt

    BWWP als Backup, wenn Puffer zu kalt: Die BWWP wird vom Pufferspeicher (1600 Liter) geladen. Ist dieser zu kalt, soll die BWWP mit Strom heizen. Wärmepumpe BTW 250 S springt aber nicht...
  • BWWP-Effizienzproblem - Denkfehler oder übersehe ich was anderes?

    BWWP-Effizienzproblem - Denkfehler oder übersehe ich was anderes?: Hallo, habe seit ein paar Wochen eine neue Gastherme sowie eine BWWP (beides Buderus, die WP Logatherm 200) im Einsatz. Im Winterbetrieb habe ich...
  • BWWP Zirkulationsrichtung?, Optimierung vom Verbrauch BWWP?

    BWWP Zirkulationsrichtung?, Optimierung vom Verbrauch BWWP?: Hallo, bin gerade am schauen wie ich meine BWWP noch ein wenig sparsamer machen kann, habe schon über eine mystrom Steckdose die...
  • Daikin Altherma M HW 260 BWWP Zeit Programm klappt nicht

    Daikin Altherma M HW 260 BWWP Zeit Programm klappt nicht: Hallo, Seit paar Tagen läuft meine BWWP. Groß einzustellen war ja nix. Uhrzeit eingestellt und ein Zeitprogramm. Leider funktioniert das mit...
  • Konsequez zu kleines Raumluftvolumen für BWWP ?

    Konsequez zu kleines Raumluftvolumen für BWWP ?: Hallo zusammen, ich möchte eine Brauchwasser-Wärmepumpe (BWWP) im Keller aufstellen und via Raumluft betreiben (also keine Außenluft und auch...
  • Ähnliche Themen

    Oben