Marco1979 schrieb:
Aber warum hat die Anlage die ganzen jahre funktioniert.. Und nun nicht mehr?
Der Kessel ist auch bisher nie richtig in Volllast gelaufen...
Er hat sich nach und nach "zugebacken"
Jetzt hat er sprichwörtlich die Schnauze voll.
Wenn du die korrekte Pumpe eingebaut hast ( Diese Pumpe ist auf Konstantdruck ca 4 m einzustellen), machst du ein Date mit dem Kaminkehrer.
Du sorgst für ordentlich Abnahme ( Räume auskühlen lassen und Heizkörper alle voll aufdrehen, auch der Puffer sollte kühl sein.)
Dann wird der Kessel vollgeschlichtet . Hierbei klein gespaltene Holzscheite verwenden. Kein "Rundholz" ( Äste....). Auch kein Pallettenholz. Idealerweise gemischt mit Hartholzscheiten. - So erreicht man eine höhere Verbrennungstemperatur.
Anzünden in Beisein des Kaminkehrers! Nach ca 30 Minuten hast du Papstwahl - dichte Rauchschwaden in allen Farben..
So wird der Glanzruß aus Kessel und Kamin ausgebrannt.
Nochmal der Hinweis: Der Kaminkehrer muss aus Brandschutzgründen dabei sein.
Wenn der Kessel ausgebrannt und etwas abgekühlt ist, reinigt der Kaminkehrer Notwendiges.