buderus zündet nur im schornsteinfegermodus

Diskutiere buderus zündet nur im schornsteinfegermodus im Regelungstechnik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; hallo,ich habe ein problem mit meiner heizung,buderus logano unit g105 ,sie zündet nur im schornsteinfegermodus wer kann mir tipps geben wie ich...

fips

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2011
Beiträge
35
hallo,ich habe ein problem mit meiner heizung,buderus logano unit g105 ,sie zündet nur im schornsteinfegermodus wer kann mir tipps geben wie ich abhilfe schaffen kann
vielen dank schon mal im vorraus
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.318
Was eilt denn da???? ;)


Welche Regelung tut denn Dienst?
 

fips

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2011
Beiträge
35
ich weiß nicht ob man damit was zerstören kann ,es ist eine 3220regelung
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.318
Zerstören kannst du nichts dabei.

Kuck mal auf die Schaltuhr. Stimmen Wochentag und Uhrzeit?
 

fips

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2011
Beiträge
35
es ist alles so eingestellt wie sich es gehört
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.318
Sicher???
Und wie gehört es sich?


Welche LED`s leuchten?
 

fips

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2011
Beiträge
35
wochentage sind io,uhrzeit stimmt ,bei m004 leuchtet flamme und schneeflocke und beim m006 alle beide
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.318
OK.
Hier ist entweder die Fühleranschlußplatine defekt - oder das Modul 006

Du kannst die Anlage ruhigt über den Kaminkehrerbetrieb laufen lassen.
Dreh hier aber die Kesseltemperatur auf ca 60° runter.
 

fips

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2011
Beiträge
35
das ist doch mal eine aussage ,wo sitzt den die Fühleranschlußplatine?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.318
Im Sockel der Regelung links.
 

fips

Threadstarter
Mitglied seit
13.11.2011
Beiträge
35
danke schon mal im vorraus ich werd mich mal auf die suche machen
 
Thema:

buderus zündet nur im schornsteinfegermodus

buderus zündet nur im schornsteinfegermodus - Ähnliche Themen

  • Kühlen mit Buderus WLW196i IR/AR

    Kühlen mit Buderus WLW196i IR/AR: Guten Abend, Frage 1: Kann man den Start des Kühlvorganges der WP nach der EVU-Sperre beeinflussen? (WP startet den Kühlvorgang erst ca 30min...
  • Buderus Logatherm WPL...AR - Zuheizer springt an trotz Urlaubsbetrieb

    Buderus Logatherm WPL...AR - Zuheizer springt an trotz Urlaubsbetrieb: Hallo Zusammen, Ich wollte den Urlaubsbetrieb bei meiner Heizung testen und habe diesen eingestellt. Außerdem habe ich sie noch auf Sommerbetrieb...
  • Warmwasser nur noch über Notbetrieb Buderus Logano G115

    Warmwasser nur noch über Notbetrieb Buderus Logano G115: Hallo, wir betreiben eine Buderus Logano G115 mit Logamatic. Seit Kurzem, eigentlich seit es draußen wärmer geworden ist und daher der...
  • Buderus G115 mit HS 4201

    Buderus G115 mit HS 4201: Wir haben Störungsmeldung Warmwasser bleibt kalt. Bei Automatik geht Warmwasser auf max 38 Grad, obwohl mehr als 50 Grad angezeigt wird. Bei...
  • Buderus G115 Ölheizung Zündet nicht mit Video

    Buderus G115 Ölheizung Zündet nicht mit Video: Hallo zusammen, *** *** wie oben genannt besitze, ich eine Buderus G115 es wird mit Öl betrieben. Problem: Die Heizung lief seit Wochen alle...
  • Ähnliche Themen

    • Kühlen mit Buderus WLW196i IR/AR

      Kühlen mit Buderus WLW196i IR/AR: Guten Abend, Frage 1: Kann man den Start des Kühlvorganges der WP nach der EVU-Sperre beeinflussen? (WP startet den Kühlvorgang erst ca 30min...
    • Buderus Logatherm WPL...AR - Zuheizer springt an trotz Urlaubsbetrieb

      Buderus Logatherm WPL...AR - Zuheizer springt an trotz Urlaubsbetrieb: Hallo Zusammen, Ich wollte den Urlaubsbetrieb bei meiner Heizung testen und habe diesen eingestellt. Außerdem habe ich sie noch auf Sommerbetrieb...
    • Warmwasser nur noch über Notbetrieb Buderus Logano G115

      Warmwasser nur noch über Notbetrieb Buderus Logano G115: Hallo, wir betreiben eine Buderus Logano G115 mit Logamatic. Seit Kurzem, eigentlich seit es draußen wärmer geworden ist und daher der...
    • Buderus G115 mit HS 4201

      Buderus G115 mit HS 4201: Wir haben Störungsmeldung Warmwasser bleibt kalt. Bei Automatik geht Warmwasser auf max 38 Grad, obwohl mehr als 50 Grad angezeigt wird. Bei...
    • Buderus G115 Ölheizung Zündet nicht mit Video

      Buderus G115 Ölheizung Zündet nicht mit Video: Hallo zusammen, *** *** wie oben genannt besitze, ich eine Buderus G115 es wird mit Öl betrieben. Problem: Die Heizung lief seit Wochen alle...