Buderus U104W Fehlercode 4

Diskutiere Buderus U104W Fehlercode 4 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo liebe Fachleute, ich habe eine Buderus U104W und musste gerade kalt duschen :wacko: es wird leider weder Warmwasser produziert noch...

Awug

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2011
Beiträge
4
Hallo liebe Fachleute,

ich habe eine Buderus U104W und musste gerade kalt duschen :wacko: es wird leider weder Warmwasser produziert noch funktioniert die Heizung.

Die Anlage meldet ständig Fehlercode 4, der Fehler lässt sich zwar resetten aber sofern der Brenner wieder abschaltet kommt der Fehler bald wieder. In den letzten 2 Jahren wurde jedes Jahr der Flammenwächter getauscht, es kann doch nicht sein das ich jährlich den Flammenwächter tauschen lassen muss.

Gibt es irgendwo eine Fehlertabelle damit man das mal nachvollziehen kann?

Gruß Stephan
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.204
Doch- das kann sein.
Das ist ein thermisch hoch belastetes Verschleißteil.

Diese Elektrode stirbt vorzeitig , wenn die Umgebungsluft belastet ist. ( Halogene durch Haarspray, offene Waschmitttelverpackungen.....)
 

Awug

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2011
Beiträge
4
Hmmm okay aber beides kann ich eigentlich ausschließen. Kann der Fehlercode 4 noch eine andere Bedeutung haben?
 

Awug

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2011
Beiträge
4
Im Heizungsraum.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.204
Wird da Wäsche getrocknet?
 

Awug

Threadstarter
Mitglied seit
27.12.2011
Beiträge
4
Nein da lagern verschlossene Putzmittel, Schuhe, Jacken und Schmutzwäsche.
 
Thema:

Buderus U104W Fehlercode 4

Buderus U104W Fehlercode 4 - Ähnliche Themen

  • Heizkörper Buderus VK Profil 33/600/1000

    Heizkörper Buderus VK Profil 33/600/1000: Hallo, ich würde gerne 2 Heizkörper vom Typ 22 auf Typ 33 umstellen. Die Heizkörper sind vor einer Gipskartonwand unter einem Gaubenfenster...
  • Buderus GB125 Vorlauf

    Buderus GB125 Vorlauf: Hallo, ich bin neu in dem Forum und habe eine Frage. Ich habe eine neue Buderus GB 125 Ölheizung mit dem RC 310 Steuergerät. Mein Vorlauf ist...
  • Buderus U104W 11kW zündet sporadisch nicht (Fehler b6/8c)

    Buderus U104W 11kW zündet sporadisch nicht (Fehler b6/8c): Moin, wir haben uns im Oktober letzten Jahres ein Haus gekauft. Beheizt wird dieses mit einer Buderus U104W. Leider steigt sie seit kurzem mit...
  • Buderus U104W mit Logamatic ERC

    Buderus U104W mit Logamatic ERC: Hallo zusammen, ich hoffe, Ihr könnt mir ein wenig helfen. Meine Frau und ich haben uns ein Haus mit recht vielen Garagen gekauft. Die...
  • Wärmetauscher entlüften wg. Fehler 4C Buderus U104W

    Wärmetauscher entlüften wg. Fehler 4C Buderus U104W: Hallo, es gluckert laut dann heizt es weiter hoch, nochmal lautes gluckern, "Rums" und Schicht. Fehler 4C , bei reset gibts Fehler 7C. Die...
  • Ähnliche Themen

    • Heizkörper Buderus VK Profil 33/600/1000

      Heizkörper Buderus VK Profil 33/600/1000: Hallo, ich würde gerne 2 Heizkörper vom Typ 22 auf Typ 33 umstellen. Die Heizkörper sind vor einer Gipskartonwand unter einem Gaubenfenster...
    • Buderus GB125 Vorlauf

      Buderus GB125 Vorlauf: Hallo, ich bin neu in dem Forum und habe eine Frage. Ich habe eine neue Buderus GB 125 Ölheizung mit dem RC 310 Steuergerät. Mein Vorlauf ist...
    • Buderus U104W 11kW zündet sporadisch nicht (Fehler b6/8c)

      Buderus U104W 11kW zündet sporadisch nicht (Fehler b6/8c): Moin, wir haben uns im Oktober letzten Jahres ein Haus gekauft. Beheizt wird dieses mit einer Buderus U104W. Leider steigt sie seit kurzem mit...
    • Buderus U104W mit Logamatic ERC

      Buderus U104W mit Logamatic ERC: Hallo zusammen, ich hoffe, Ihr könnt mir ein wenig helfen. Meine Frau und ich haben uns ein Haus mit recht vielen Garagen gekauft. Die...
    • Wärmetauscher entlüften wg. Fehler 4C Buderus U104W

      Wärmetauscher entlüften wg. Fehler 4C Buderus U104W: Hallo, es gluckert laut dann heizt es weiter hoch, nochmal lautes gluckern, "Rums" und Schicht. Fehler 4C , bei reset gibts Fehler 7C. Die...
    Oben