Hallo,
ich habe bei einer Logamatic 2107 das Problem, dass sie sich keine Einstellungen mehr behalten mag.
Die Uhrzeit wird nach Austausch eines Kondensators auf der hinteren Platine, auf der sich auch das Netzteil und die Relais befinden, wieder gespeichert.
Aber - die Steuerung behält sich keinerlei Einstellung (außer der Uhrzeit), die vorgenommen wird und springt stets in ihre Voreinstellung zurück.
Z.B:
Ich ändere die Temperatur (Nachtabsenkung) von den werkseitigen 17 auf 15 Grad. Die Eingabe wird kurz angenommen, jedoch offensichtlich nicht
gespeichert, da es sich nach etwa einer Minute wieder auf die Werkseinstellung (17 Grad) zurückstellt. Gleiches Spiel bei jeder
anderen Temperaturänderung oder auch bei der Auswahl des Programmes (gibt ja nicht viel - Automatik, manueller Tag- oder Nachtmodus)
Auswahl manuell Tagmodus:
Auswahl wird angenommen, Relais wird angesprochen - nach etwa einer Minute stellt es sich selbst wieder auf Automatik zurück, Relais wird
wieder angesprochen.
Irgendwo müßte die vorgenommene Einstellung normalerweise gespeichert / gepuffert werden.
Der technische Service von Buderus (Bosch) meinte, man müsse die komplette Steuerung (vordere Platine, an der die Einstellungen
vorgenommen werden) tauschen - es sei ein Kondensator defekt. Dort gibt es mit Verlaub aber keinen Kondensator. Klingt für mich auch merkwürdig,
da bei System unter Spannung die Einstellungen doch auch erhalten bleiben sollten und erst schwinden sollten, wenn diese weggenommen
würde.
(Anlage aus) - Die Einstellungen "verschwinden" jedoch nach etwa einer Minute bei aktiver Anlage.
Gibt es einen Baustein, auf dem die Einstellungen gespeichert werden könnten?
Die Bestückung ist ganz gut auf den Bildern des dieses Threads eines anderen Forums zu sehen:
Beitrag "M37560 (Buderus-Steuerung) puffern"
Kondensator sehe ich auf der Steuerung keinen:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/258371/...
Wenn wirklich diese Platine getauscht werden müßte, dann sehe ich hier den µP von Mitsubishi Typ M37560, den 32C5Y Uhrenquarz und zwei kleine
weitere Chips.
Ich bin hier nicht ganz vom Fach, kann mir aber eigentlich nur vorstellen, dass es einen EEPROM auf der Platine geben müßte, der zu
tauschen wäre.
Aber - müßte ein Ersatz dann irgendwelche Daten vom alten bekommen bzw. wie könnte man diese übertragen?
Buderus will nur Platinen tauschen, leider.
Evtl. kann jemand helfen, oder hatte auch schon das Problem.
Vorab besten Dank!
ich habe bei einer Logamatic 2107 das Problem, dass sie sich keine Einstellungen mehr behalten mag.
Die Uhrzeit wird nach Austausch eines Kondensators auf der hinteren Platine, auf der sich auch das Netzteil und die Relais befinden, wieder gespeichert.
Aber - die Steuerung behält sich keinerlei Einstellung (außer der Uhrzeit), die vorgenommen wird und springt stets in ihre Voreinstellung zurück.
Z.B:
Ich ändere die Temperatur (Nachtabsenkung) von den werkseitigen 17 auf 15 Grad. Die Eingabe wird kurz angenommen, jedoch offensichtlich nicht
gespeichert, da es sich nach etwa einer Minute wieder auf die Werkseinstellung (17 Grad) zurückstellt. Gleiches Spiel bei jeder
anderen Temperaturänderung oder auch bei der Auswahl des Programmes (gibt ja nicht viel - Automatik, manueller Tag- oder Nachtmodus)
Auswahl manuell Tagmodus:
Auswahl wird angenommen, Relais wird angesprochen - nach etwa einer Minute stellt es sich selbst wieder auf Automatik zurück, Relais wird
wieder angesprochen.
Irgendwo müßte die vorgenommene Einstellung normalerweise gespeichert / gepuffert werden.
Der technische Service von Buderus (Bosch) meinte, man müsse die komplette Steuerung (vordere Platine, an der die Einstellungen
vorgenommen werden) tauschen - es sei ein Kondensator defekt. Dort gibt es mit Verlaub aber keinen Kondensator. Klingt für mich auch merkwürdig,
da bei System unter Spannung die Einstellungen doch auch erhalten bleiben sollten und erst schwinden sollten, wenn diese weggenommen
würde.
(Anlage aus) - Die Einstellungen "verschwinden" jedoch nach etwa einer Minute bei aktiver Anlage.
Gibt es einen Baustein, auf dem die Einstellungen gespeichert werden könnten?
Die Bestückung ist ganz gut auf den Bildern des dieses Threads eines anderen Forums zu sehen:
Beitrag "M37560 (Buderus-Steuerung) puffern"
Kondensator sehe ich auf der Steuerung keinen:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/258371/...
Wenn wirklich diese Platine getauscht werden müßte, dann sehe ich hier den µP von Mitsubishi Typ M37560, den 32C5Y Uhrenquarz und zwei kleine
weitere Chips.
Ich bin hier nicht ganz vom Fach, kann mir aber eigentlich nur vorstellen, dass es einen EEPROM auf der Platine geben müßte, der zu
tauschen wäre.
Aber - müßte ein Ersatz dann irgendwelche Daten vom alten bekommen bzw. wie könnte man diese übertragen?
Buderus will nur Platinen tauschen, leider.
Evtl. kann jemand helfen, oder hatte auch schon das Problem.
Vorab besten Dank!