Jein..... 2 m Saughöhe....... bedeutet nach der Anleitung :Smith1 schrieb:Hier die Anleitung. So gesehen würde der Tank ja oberhalb der Ölpumpe stehn oder?
Ist das vor Ort so ? Die Frage kannst nur du beantworten !Smith1 schrieb:Hier die Anleitung. So gesehen würde der Tank ja oberhalb der Ölpumpe stehn oder
Heberschutzventil einsetzen und Kombiarmatur (Filter/Bentlüfter), eine Leitung 6 x 1mm reicht vollkommen aus.Smith1 schrieb:habt ihr meine Skizze gesehen? Der Tank steht auf dem selben Bodenlevel.
Die Ölleitung geht an die Decke 2m und dann 2.6m nach links in den Kessel. Ich habe somit vielleicht max. 6m.
Auch ich musste gucken.Hausdoc schrieb:Aus was bitte besteht denn diese Ölleitung?
Und Warum läuft der Ofen dann nicht??Smith1 schrieb:Vielleicht ist mein Heizungsfachbetrieb modern was solche Sachen angeht??
exakt. Wobei auch ein Elektrisches Magnetventil zugelassen ist. Dieses öffnet nur bei Brenner betrieb.Smith1 schrieb:Antiheberventil also ein muss. Das müsste quasi oberhalb des Tanks platziert werden.
Oberhalb der Wilo Pumpe ist ein Handentlüfter (weis wie vom Heizkörper). Ja ich weiss das es sich dabei um eine Fertige Baugruppe seitens des Hersteller handelt. Jedoch beugt ein Automatikentlüfter Störungen vor...Smith1 schrieb:Automatikentlüfter an Boilerladeleitung müsste wo installiert werden? Und welche Aufgabe übernimmt dieses Bauteil?
Hinter dem Boiler ist ein Sicherheitsventil (Mit Blauer kappe) dort ist ein Schlauch angeschlossen. dies ist nicht rechtens...Smith1 schrieb:u meinst am Tank oder wo? und wie müsste das geändert werden?
Hmmm....Smith1 schrieb:Da ich momentan noch im Rohbau bin hängt der Außenfühler leider noch im Keller. Hatte noch keine Zeit mich darum zukümmern. Schande über mein Haupt. Ich weiß nicht wenn ich länger darüber nachdenke hätte das ja auch zu den Aufgaben vom Heizungsmonteur gehört mir diesen Fachgerecht draußen anzuschließen.Oder?
der Wasserhahn rechts hinterm Boiler...Smith1 schrieb:Was ist mit Systemtrennung gemeint?
Jau ! Ich empfehle hier die elektrische Variante. Die muss aber auch an der richtigen Stelle am Brennersteuergerät angeschlossen sein. Eventuell sollte der ausführende Fachbetrieb mal beim Hersteller nachfragen, ob es da steckerfertige Lösungen gibt.Smith1 schrieb:Antiheberventil also ein muss. Das müsste quasi oberhalb des Tanks platziert werden.
Zwischen Wärmeerzeuger und Warmwasserspeicher gehört der automatische Entlüfter. Der sorgt für Luftfreiheit in der Speicherladeleitung. Oberhalb der Pumpe ist da ein handbetätigtes Entlüftungsventil eingebaut.Smith1 schrieb:Automatikentlüfter an Boilerladeleitung müsste wo installiert werden? Und welche Aufgabe übernimmt dieses Bauteil?
Diese Ausblaseleitung sollte so kurz wie möglich sein und in einem Trichtersifon enden.Smith1 schrieb:"Schlauch an Ausblaseanschluss vom Sicherheitsventil angeschlossen - > muss geändert werden
Tank außen ist Peng ! Die Gefahr kommt aus dem Inneren. Wie sieht der Korrosionsschutz denn da aus ? Welche Zulassung hat das Mittel denn ?Smith1 schrieb:Der Tank ist noch intakt von Außen kein Rost oder ähnliches. Genauso sieht es im Tankinneren aus. Korrosionsschutz ist vorhanden
Der da nicht sein darf!Smith1 schrieb:Dort habe ich ein kleinen Bodengulli.
.... also nicht zuverlässig vorhanden ist.Smith1 schrieb:Zu dem Korrosionsschutz kann ich nur soviel sagen, dass der vom Vorbesitzer gemacht wurde.
Wenn nicht mal ein Antiheberventil verwendet wurde???Smith1 schrieb:Dies müsste doch auch der Heizungsfachbetrieb beurteilen können oder?
Das mit dieser Leitung kann technisch gesehen schon ok sein - das ändert nichts an der Tatsache daß diese Leitung zu groß dimensioniert ist.Smith1 schrieb:Ja das mit der Leitung ich verstehe dich. Das ist eine wichtige Leitung. Die sollte maßiv ausgeführt sein.
Kostet keine 150€Smith1 schrieb:Dann benötige ich noch eine Pumpe, die mir das Kondesat auf die andere Seite in den Abfluss pumpt.