Buderus Regelung HS 4211 spielt verrückt

Diskutiere Buderus Regelung HS 4211 spielt verrückt im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Bin neu hier und habe mich angemeldet weil seid heute meine HS 4211 spinnt. Hier meine Anlagendaten: Kessel Logana 3.10 MAN Raketenbrenner...

deneb

Threadstarter
Mitglied seit
11.09.2010
Beiträge
2
Hallo
Bin neu hier und habe mich angemeldet weil seid heute meine HS 4211 spinnt.
Hier meine Anlagendaten:
Kessel Logana 3.10
MAN Raketenbrenner RE
Warmwasserboiler
Regelgerät Ecomatic 4211 mit ZM422 und einer MEC2 Fernbedienung in der Wohnung.
Die Regelung funktionierte seid 10 Jahren tadellos. Seid heute passiert folgendes:
Störung aller Temperaturfühler(Außen, Warmwasser, Kessel) gleichzeitig. Die Temperaturen springen schnell und wild durcheinander von 50°C auf 20 dann 10°C usw. . Selbst der Abgassensor , der gar nicht verbaut ist zeigt eine Temperatur an die ebenfalls hin und her springt
. Zwischendurch werden dann ** (Totalausfall) angezeigt. Der Kessel weiß natürlich nicht mehr was er machen soll. Hab jetzt hier schon gelesen dass diese Regelung Kontaktprobleme macht. Könnte es daran liegen, oder kann das ZM422 kaputt sein? Ich hoffe, nicht für viel Geld die komplette Reglung austauschen zu müssen.
Für eure Hilfe Danke im Voraus
deneb
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
34.666
Hallo,

Ich kenne dieses Fehlerbild im Zusammenhang mit einem Fehler der Busleiterplatine.

Die Platine selbst ist meist nicht das Problem , sondern die Anschlußstecker.

Wer handwerklich etwas geschickt ist, kann diese Stecker mit einer Zange nachpressen.
 

deneb

Threadstarter
Mitglied seit
11.09.2010
Beiträge
2
Danke für den Tip und die schnelle Antwort. Ich habe gestern abend noch alle Stecker, das ZM422 gezogen und die Kontakte gereinigt. Seidher störungsfreier Betrieb. :rolleyes: .
Falls ich wieder Probleme bekomme werde ich noch versuchen die Stecker zu nachzupressen.
LG
deneb
 
Thema:

Buderus Regelung HS 4211 spielt verrückt

Buderus Regelung HS 4211 spielt verrückt - Ähnliche Themen

  • Junkers ZWN 24-6 Regelung über Buderus HW 4201möglich?

    Junkers ZWN 24-6 Regelung über Buderus HW 4201möglich?: Moin, moin aus Köln, bin neu hier und habe nicht viel Ahnung von Heizungsanlagen... Die Regelung unserer Heizung/Warmwasser Anlage wird über eine...
  • Technische Alternative zwischen Lohberger Wasserführend Kücherde und regelung Buderus

    Technische Alternative zwischen Lohberger Wasserführend Kücherde und regelung Buderus: hallo forum, ich habe einen ölkessel Buderus und einen Lohberger Wasserführend Kücherde mit einem kleinen Wasserpuffer. die steuerung des Buderus...
  • Buderus Regelung 3220

    Buderus Regelung 3220: Frage: welchen Mischer? 3 oder 4 Wege Mischer, 240 Volt oder 24Volt?
  • Buderus Regelung

    Buderus Regelung: Hallo, ich habe vor aus meinem Buderus GB 182 das RC 310 ins Wohnzimmer als Fernbedienung zu plazieren. Jetzt möchte ich stattdessen am Gerät ein...
  • Regelung Buderus Junotherm S315T mit Buderus Ecomatic

    Regelung Buderus Junotherm S315T mit Buderus Ecomatic: Guten Morgen aus dem schönen Frankenland, mich würde interessieren, wie ich an meiner Heizung die Niveauverschiebung, sowie Neigung der...
  • Ähnliche Themen

    Oben