Buderus MEC2 nicht erkannt (unbekanntes Regelgerät)

Diskutiere Buderus MEC2 nicht erkannt (unbekanntes Regelgerät) im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich hoffe, ich bin mit meiner Anfrage bei ihnen richtig. Ich betreibe unsere Buderus Heizung mit einer Logamatic (4111) und einem MEC2...

MarkusWinter

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2011
Beiträge
3
Hallo,
ich hoffe, ich bin mit meiner Anfrage bei ihnen richtig.
Ich betreibe unsere Buderus Heizung mit einer Logamatic (4111) und einem MEC2 (63010629 BMEC2).
In letzter Zeit ist unser MEC2 immer ausgestiegen und war nicht mehr in Funktion. Da habe ich bei Ebay einen gebrauchten MEC2 ersteigert. Auf der Rückseite steht: 70006872 Buderus MEC2 Export 1.
Wenn ich diesen einstecke, erscheint die Meldung: unbekanntes Regelgerät.
Was ist an dem ersteigerten MEC2 falsch, bzw. was muß ich machen, damit dieser läuft?
Für eine schnelle Antwort bedanke ich mich.
Freundliche Grüße
Markus Winter
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Wenn ich hör: Gebrauchtes MEC 2 über ebay muss ich als erstes an Betrug denken.

Warum verkauf jemand so ein Teil??

Sicher daß das ersteigerte Gerät auch funktioniert?

Wenn ein Mec "aussteigt" ist in der Regel die Busleiterplatte der Regelung der Übeltäter.
 

MarkusWinter

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2011
Beiträge
3
Warum er es verkauft, habe ich mich auch erst gefragt, aber für 70 € war dann doch zu verlockend.
Das Teil ist gebraucht, funktioniert aber, bis zu der oben genannten "Fehler"-Meldung.
Das ist wohl ein Zeichen für verschiedene Softwareversionen.
Was kann ich tun, das die Softwareversionen gleich sind?
Kann man da ein Update machen? (vom Heizungsfachmann mit entpsrechender Schnittstele)
Komischerweise funktioniert mein alter MEC wieder, ist aber empfindlich auf Berührung, da geht er dann aus.
Die Kontakte auf der Rückseite sind gereinigt und die an der Logamatic sind leicht rausgebogen, Kontakt besteht also.

Vielleicht kann ja jemand die Fragen beantworten.
Danke Grüße
Markus
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Dein neu erworbener MAC ist Müll. Ein Fall für die Tonne.
Das war aber schon so wie du ihn bekommen hast.

Dein alter MAC würde auch noch funktionieren.

Entweder lassen dich auf der Busleiterplatte die Flackkabelverbinder nachpressen - dann brauchst du keinerlei Ersatzteile.
Falls das nicht klappt, brauchst du eine neue Busleiterplatte.


PS : Könntest du mir die Ebay Artikelnummer per Mail zukommen lassen?
 

MarkusWinter

Threadstarter
Mitglied seit
15.10.2011
Beiträge
3
Hallo,
der MEC war nicht Schrott, er war nur zu alt, er hatte einen alten Softwarestand.
Der Verkäufer hat ihn ohne Probleme zurück genommen.
Aber ich habe den Tip von Hausdoc ausprobiert und die Logamatic auseinander genommen, alle Seckverbinungen nachgedrückt. Und? Es funktioniert.
Danke für den Tip. :)

LG
Markus
 

juergenm

Mitglied seit
20.05.2019
Beiträge
9
Dein neu erworbener MAC ist Müll. Ein Fall für die Tonne.
Das war aber schon so wie du ihn bekommen hast.

Dein alter MAC würde auch noch funktionieren.

Entweder lassen dich auf der Busleiterplatte die Flackkabelverbinder nachpressen - dann brauchst du keinerlei Ersatzteile.
Falls das nicht klappt, brauchst du eine neue Busleiterplatte.


PS : Könntest du mir die Ebay Artikelnummer per Mail zukommen lassen?
Der Tausch der Busleiterplatte hatte bei uns geholfen. Danke nochmal.
 
Thema:

Buderus MEC2 nicht erkannt (unbekanntes Regelgerät)

Buderus MEC2 nicht erkannt (unbekanntes Regelgerät) - Ähnliche Themen

  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

    Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
  • Buderus MEC2 (1999): 2 Tasten defekt

    Buderus MEC2 (1999): 2 Tasten defekt: Bei unserem Buderus MEC2 (mobiler Ecomatic-Controller) sind seit Jahren (1 Jahrzehnt?) 2 Tasten defekt. Also defekt sind sie nicht unbedingt, aber...
  • Buderus - MEC2 "Monitordaten werden vom Regelgerät geholt"

    Buderus - MEC2 "Monitordaten werden vom Regelgerät geholt": Hallo Forum, ich habe eine Buderus G115 Heizung mit HS 4211 Regelung und MEC2 Bedienelement. Nach einem Neustart der Heizung scheint das MEC2...
  • Ähnliche Themen

    • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

      Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
    • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

      Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
    • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

      Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
    • Buderus MEC2 (1999): 2 Tasten defekt

      Buderus MEC2 (1999): 2 Tasten defekt: Bei unserem Buderus MEC2 (mobiler Ecomatic-Controller) sind seit Jahren (1 Jahrzehnt?) 2 Tasten defekt. Also defekt sind sie nicht unbedingt, aber...
    • Buderus - MEC2 "Monitordaten werden vom Regelgerät geholt"

      Buderus - MEC2 "Monitordaten werden vom Regelgerät geholt": Hallo Forum, ich habe eine Buderus G115 Heizung mit HS 4211 Regelung und MEC2 Bedienelement. Nach einem Neustart der Heizung scheint das MEC2...
    Oben