Hallo,
Bei meiner Heizung ging vor ca. einem Monat die Brennerstörung an. Das mehrmalige Drücken der Entstörtaste nutzte nichts. Die Startflamme brannte ganz schwach und erlöschte dann jedes mal nach paar Sekunden.
Diagnose vom Heizungsservice: Gasarmatur defekt. Diese wurde dann gewechselt. Nach 5maligen drücken der Entstörtaste lief die Heizung dann mit neuer Gasarmatur. Am nächsten Tag sowie der folgenden Tage sprang die Heizung nur an, wenn man mehrmals die Entstörtaste drückte. Heizungsservice baute dann die alte Gasarmatur wieder ein und wechselte die Sensoreinheit. Gasdruck der alten Gasarmatur wurde direkt neu eingestellt. Heizung funktionierte dann ca. eine Woche lang tadelos. Seit dem springt sie ca alle zwei Tage morgens nicht an. Einmaliges Drücken des Entstörknopfes lässt sie sofort anspringen. Abends das gleiche aber wie gesagt nicht jedes mal. Habe mich mal davor gesetzt um zu schauen was passiert wenn sie nicht anspringt aber immer dann springt sie ausgerechnet an. Die Startflamme ist tadelos, vermutlich durch das neue Einstellen durch den Heizungsservice. Vorher wäre der Druck zu niedrig gewesen. Erklärt auch die schwache Startflamme von früher.
Die Heizung weist keinerlei Verschmutzung auf. Ich habe alle Kontakte überprüft und auch der Ionistaionstrom der Startflamme liegt bei 2,9 microA.
Heizungsservice rufen ist blöd, weil wenn die kommen und einmal den Knopf drücken klappt ja alles.
Kann das an der Steuereinheit liegen? Ist der normale Startvorgang ein anderer als der wenn man den Entstörknopf betätigt?
Oder doch die Gasarmatur, dass diese morgens beim ersten Start nicht richtig öffnet?
Was könnte es noch sein? Was sollte ich als nächstes tauschen lassen?
Hatte bereits die Suchfunktion hier im Forum verwendet und sämtliche genannten Tipps und Tricks genutzt jedoch bisher ohne Erfolg
Bei meiner Heizung ging vor ca. einem Monat die Brennerstörung an. Das mehrmalige Drücken der Entstörtaste nutzte nichts. Die Startflamme brannte ganz schwach und erlöschte dann jedes mal nach paar Sekunden.
Diagnose vom Heizungsservice: Gasarmatur defekt. Diese wurde dann gewechselt. Nach 5maligen drücken der Entstörtaste lief die Heizung dann mit neuer Gasarmatur. Am nächsten Tag sowie der folgenden Tage sprang die Heizung nur an, wenn man mehrmals die Entstörtaste drückte. Heizungsservice baute dann die alte Gasarmatur wieder ein und wechselte die Sensoreinheit. Gasdruck der alten Gasarmatur wurde direkt neu eingestellt. Heizung funktionierte dann ca. eine Woche lang tadelos. Seit dem springt sie ca alle zwei Tage morgens nicht an. Einmaliges Drücken des Entstörknopfes lässt sie sofort anspringen. Abends das gleiche aber wie gesagt nicht jedes mal. Habe mich mal davor gesetzt um zu schauen was passiert wenn sie nicht anspringt aber immer dann springt sie ausgerechnet an. Die Startflamme ist tadelos, vermutlich durch das neue Einstellen durch den Heizungsservice. Vorher wäre der Druck zu niedrig gewesen. Erklärt auch die schwache Startflamme von früher.
Die Heizung weist keinerlei Verschmutzung auf. Ich habe alle Kontakte überprüft und auch der Ionistaionstrom der Startflamme liegt bei 2,9 microA.
Heizungsservice rufen ist blöd, weil wenn die kommen und einmal den Knopf drücken klappt ja alles.
Kann das an der Steuereinheit liegen? Ist der normale Startvorgang ein anderer als der wenn man den Entstörknopf betätigt?
Oder doch die Gasarmatur, dass diese morgens beim ersten Start nicht richtig öffnet?
Was könnte es noch sein? Was sollte ich als nächstes tauschen lassen?
Hatte bereits die Suchfunktion hier im Forum verwendet und sämtliche genannten Tipps und Tricks genutzt jedoch bisher ohne Erfolg