Hallo Erstmal
Lese seit längerem mit und hab gedacht schildere nun auch mal mein Problem, mein Name ist Steffen
Es geht um oben genannte Heizungsanlage von 1984 (jaja ich weiß ein Dinosaurier) aber momentan fehlt das benötigte Kleingeld um sie zu ersetzen. Zu den Fakten:
1. Kessel Buderus liefert 34kw Baujahr 84
2. Regelung wurde mal Nachgerüstet ist ein Honeywell MCR 36
3. 4 Wege Mischer ist vorhanden, steht auf vollauf.
4. Weishaupt Brenner WL10A Düse leider unbekannt genau wie der Einspritzdruck liefert 1,4 bis 3,4 Durchsatz
5. Pumpe ist von Wilo, eine RS 25 25/60r 4 Stufig. Liefert in der höchsten stufe 86 Watt, momentan auf stufe 3. (1800 umdrehungen)
5. Betriebsdruck 1,5 bar
6. Schornstein ist ein gemauerter, Naturzugverfahren. Nebenluftklappe ist im Abgasrohr eingebaut, Abgastemperatur 170 C°
7. Kessel bereitet Warmwasser, hab es auf 52C° eingestellt, Boiler hat 160 Liter Inhalt. Warmwasserbereitung von 5-6 Uhr und von 16-20 Uhr.
8. Heizkurve fahre ich mit 0.9 und das Niveau mit +6 kein Raumthermosthatfühler angeschlossen, jedoch Außentemperaturfühler ist vorhanden.
Zum Gebäude:
1.Altbau von 1913.Anbau 1967 mit Modernisierung des Altbestandes.
2. Radiatoren aus Guß größzügig ausgelegt wie ich finde, jedoch auch teilweise ganz dünne Plattenheizkörper, die aber nie in Betrieb sind.(frostschutz)
3.Heizkörpernischen gedämmt mit Styropor und Basf Climapor Graphit.
4.Große Fenster, Kunstoff, Alter 10 Jahre.
5. Heizungsrohre gedämmt, gehen jedoch teilweise durch Wohnräume vielleicht 8 m nicht gedämmt.
6. Heizrohre aus Metall, sehr größzugig dick um die 3cm
7.Volle Unterkellerung
Puh
Hier nun meine Frage. Wie kann ich das häufige takten (bis zu 6 mal die Stunde) verhindern? Heizkurve ist maximal runter genau wie das Niveau. Wasserdurchsatz läuft ja auch mit Fast Maximum. Jetz bin ich mal drauf gekommen die Brennerleistung vielleicht zu reduzieren, weiß aber nicht was für eine Düse eingebaut ist und auf welche Leistung der Kessel momentan eingestellt ist(kann man das irgendwie sehen?). Hab nur Angst wegen des Schornsteins bezüglich Abgastemperaturen gehe jedoch davon aus das 150 C° okay wären da ja eine Nebenluftklappe eingebaut ist. Oder denke ich falsch und bringt ne lange brenner laufzeit im nachhinein nichts?
LG
Steffen
Lese seit längerem mit und hab gedacht schildere nun auch mal mein Problem, mein Name ist Steffen
Es geht um oben genannte Heizungsanlage von 1984 (jaja ich weiß ein Dinosaurier) aber momentan fehlt das benötigte Kleingeld um sie zu ersetzen. Zu den Fakten:
1. Kessel Buderus liefert 34kw Baujahr 84
2. Regelung wurde mal Nachgerüstet ist ein Honeywell MCR 36
3. 4 Wege Mischer ist vorhanden, steht auf vollauf.
4. Weishaupt Brenner WL10A Düse leider unbekannt genau wie der Einspritzdruck liefert 1,4 bis 3,4 Durchsatz
5. Pumpe ist von Wilo, eine RS 25 25/60r 4 Stufig. Liefert in der höchsten stufe 86 Watt, momentan auf stufe 3. (1800 umdrehungen)
5. Betriebsdruck 1,5 bar
6. Schornstein ist ein gemauerter, Naturzugverfahren. Nebenluftklappe ist im Abgasrohr eingebaut, Abgastemperatur 170 C°
7. Kessel bereitet Warmwasser, hab es auf 52C° eingestellt, Boiler hat 160 Liter Inhalt. Warmwasserbereitung von 5-6 Uhr und von 16-20 Uhr.
8. Heizkurve fahre ich mit 0.9 und das Niveau mit +6 kein Raumthermosthatfühler angeschlossen, jedoch Außentemperaturfühler ist vorhanden.
Zum Gebäude:
1.Altbau von 1913.Anbau 1967 mit Modernisierung des Altbestandes.
2. Radiatoren aus Guß größzügig ausgelegt wie ich finde, jedoch auch teilweise ganz dünne Plattenheizkörper, die aber nie in Betrieb sind.(frostschutz)
3.Heizkörpernischen gedämmt mit Styropor und Basf Climapor Graphit.
4.Große Fenster, Kunstoff, Alter 10 Jahre.
5. Heizungsrohre gedämmt, gehen jedoch teilweise durch Wohnräume vielleicht 8 m nicht gedämmt.
6. Heizrohre aus Metall, sehr größzugig dick um die 3cm
7.Volle Unterkellerung
Puh
Hier nun meine Frage. Wie kann ich das häufige takten (bis zu 6 mal die Stunde) verhindern? Heizkurve ist maximal runter genau wie das Niveau. Wasserdurchsatz läuft ja auch mit Fast Maximum. Jetz bin ich mal drauf gekommen die Brennerleistung vielleicht zu reduzieren, weiß aber nicht was für eine Düse eingebaut ist und auf welche Leistung der Kessel momentan eingestellt ist(kann man das irgendwie sehen?). Hab nur Angst wegen des Schornsteins bezüglich Abgastemperaturen gehe jedoch davon aus das 150 C° okay wären da ja eine Nebenluftklappe eingebaut ist. Oder denke ich falsch und bringt ne lange brenner laufzeit im nachhinein nichts?
LG
Steffen