Die neue Fühlerplatine ist gestern angekommen. Heizung verhält sich nach Einbau identisch zum Aufbau mit meiner Kabelbrücke, was mich nicht überrascht. Die Platine legt ja lediglich das Signal der Fühler auf die entsprechenden Pins am Flachbandstecker.
Klemme ich den Brauchwasserfühler ab, heizt der Kessel auf 90°C hoch und schaltet dann ab (unendlich hoher Widerstand an der Klemme wird ja als niedrige Temperatur interpretiert). Klemme ich den Brauchwasserfühler wieder an, komme ich im Speicher nicht über 48°C, also scheint der Fühler eine zu hohe Temperatur auszugeben.
Tausche daher nun den Fühler und wenn das nichts bringt, werde ich den Techniker rufen. "Mein" Installateur hat nach Ableben meines Großvaters, mit dem ein Wartungsvertrag bestand, jeglichen Kontakt abgebrochen und ein befreundeter Installateur kann aufgrund der Auftragslage nur zwischendurch mal wochenends nachsehen.
Daher und aus einer gewissen Leidenschaft für Elektrotechnik mein kühner Selbstversuch Vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung dabei
Klemme ich den Brauchwasserfühler ab, heizt der Kessel auf 90°C hoch und schaltet dann ab (unendlich hoher Widerstand an der Klemme wird ja als niedrige Temperatur interpretiert). Klemme ich den Brauchwasserfühler wieder an, komme ich im Speicher nicht über 48°C, also scheint der Fühler eine zu hohe Temperatur auszugeben.
Tausche daher nun den Fühler und wenn das nichts bringt, werde ich den Techniker rufen. "Mein" Installateur hat nach Ableben meines Großvaters, mit dem ein Wartungsvertrag bestand, jeglichen Kontakt abgebrochen und ein befreundeter Installateur kann aufgrund der Auftragslage nur zwischendurch mal wochenends nachsehen.
Daher und aus einer gewissen Leidenschaft für Elektrotechnik mein kühner Selbstversuch Vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung dabei