weisgarnix
Threadstarter
- Mitglied seit
- 03.02.2021
- Beiträge
- 9
Die Anlage stellt nach einiger Zeit den Betrieb ein. Erst die Flamme und dann die Pumpe. Die Anlage kommt auch nicht mehr von alleine, wenn die Vorlauftemp. auf Raum Temp. gefallen ist. Im Service Menue wird dann auch angezeigt " keine Anforderung". Sieht aus wie beim Sommerbetrieb. Ich habe 20° Sommerumschaltung eingestellt.
Eingaben ändern an der Situation nichts. Nur der Schornsteinfeger Knopf weckt sie wieder auf. Nach Abschalten ist wieder Ruhe. Ein- und Ausschalten nützt auch nichts.
Ich habe nur eine Einstellung gefunden, die die Anlage wieder erweckt: Im Zeitprogramm von "Temp. Niveu" auf " feste Temperatur" umschalten. Dann läuft sie wieder. Wenn ich zurück auf "Temp Niveu" umschalte läuft sie auch wieder, bis sie nach einigen Tagen wieder abschaltet. Derzeit lass ich sie auf "feste Temp" laufen malsehen was passiert. Da die Anlage aber unbeaufsichtigt (Ethernet) laufen muss, kann das keine Lösung sein.
Hat jemand dazu eien Idee????
Eingaben ändern an der Situation nichts. Nur der Schornsteinfeger Knopf weckt sie wieder auf. Nach Abschalten ist wieder Ruhe. Ein- und Ausschalten nützt auch nichts.
Ich habe nur eine Einstellung gefunden, die die Anlage wieder erweckt: Im Zeitprogramm von "Temp. Niveu" auf " feste Temperatur" umschalten. Dann läuft sie wieder. Wenn ich zurück auf "Temp Niveu" umschalte läuft sie auch wieder, bis sie nach einigen Tagen wieder abschaltet. Derzeit lass ich sie auf "feste Temp" laufen malsehen was passiert. Da die Anlage aber unbeaufsichtigt (Ethernet) laufen muss, kann das keine Lösung sein.