Hallo liebe Forumgemeinde,
ich bin neu hier, da ich mit meinem Latein am Ende bin. Ich dachte die Anleitungen verstanden zu haben aber offenbar ist es doch nicht ganz so trivial, wie angenommen.
Zusammenfassung meines Problems (Details unten):
gewünschte Zielkonfiguration und detailliertere Beschreibung:
Ich möchte im Wohnzimmer die Soll-Temp. per Schalt-Programm einstellen können und die Heizung soll nur dafür Sorgen, dass im Wohnzimmer SOLL = IST vorherrscht. Sobald SOLL >= IST, soll die Heizung den Betrieb einstellen und sich um keine anderen Räume kümmern. (Bei Bedarf drossle ich die Ventile im Wohnzimmer ein wenig, um eine Reserve bspw. im Büro zu bekommen). Wenn ich den Ofen in Betrieb habe, soll die höhere RT natürlich erkannt werden und der Heizbetrieb eingestellt werden.
Um dieses o.g. Zielbild zu erreichen, dachte ich wäre der raumtemperaturgeführte Betrieb am besten geeignet. Im Serviceheft habe ich zudem die Verschiedenen Regelungsmethoden gesehen und meine, dass die Leistungssteuerung des UBA-Feuerungsautomaten in ausschließlicher Abhängigkeit des Referenzraumes am besten geeignet sei. Im Außentemperaturmodul AM1.0 ist also das entsprechende Symbol (ganz rechts) aktiv und in den erweiterten Einstellungen ist PI d = 13 hinterlegt, da der Raum recht schnell reagiert. Um nicht gegen die HK-Ventile zu arbeiten, sind diese im Referenzraum alle voll geöffnet (Stufe 5).
Fehlerbild:
In den vergangenen Wochen war es immer so, dass bei einer Soll-Temperatur von 21°C, etwa 22°C - 23°C im Wohnzimmer erreicht wurden. Dieses Phänomen war also schon länger zu beobachten, jedoch ist die Ausprägung nun um einiges deutlicher geworden. Seit die Außentemperatur nahe bei 2°C liegt, werden die Heizkörper im Referenzraum viel wärmer und auf dem ERC werden nahezu dauerhaft 25°C angezeigt.
Habt Ihr einen Rat für mich? Wo habe ich meinen Denkfehler? Ich bin mir sicher, bei diesem Verhalten sitzt das Problem vor dem Regler.
Herzlichen Dank für Eure Ratschläge!
Viele Grüße
Danny
ich bin neu hier, da ich mit meinem Latein am Ende bin. Ich dachte die Anleitungen verstanden zu haben aber offenbar ist es doch nicht ganz so trivial, wie angenommen.
Zusammenfassung meines Problems (Details unten):
- Mietobjekt, Einfamilienhaus, Bj. 2000, Holzständerbauweise, gut isoliert, Kaminofen vorhanden
- Referenzraum: ERC mit Wandhalternung angebracht, Ventile voll geöffnet, Soll per Programm auf 21,5 Grad
- ERC steht auf raumtemperaturgeführten Betrieb (rechtes Symbol im AM 1.0: Thermometer nur im Haus)
- Messwert Außentemperaturmodul AM1.0 plausibel
- Winterbetrieb aktiv (Heizungstaste steht auf AN, Auto mit Umschalttemperatur im raumtemperarturgeführten Betrieb nicht angezeigt)
- Auslegungstemperatur bereits auf 45 Grad bei -10Grad Außentemp. gestellt (irrelevant, da raumtemperaturgeführter Betrieb diese Kennlinie umgeht (?) )
- PI d steht auf 13
gewünschte Zielkonfiguration und detailliertere Beschreibung:
Ich möchte im Wohnzimmer die Soll-Temp. per Schalt-Programm einstellen können und die Heizung soll nur dafür Sorgen, dass im Wohnzimmer SOLL = IST vorherrscht. Sobald SOLL >= IST, soll die Heizung den Betrieb einstellen und sich um keine anderen Räume kümmern. (Bei Bedarf drossle ich die Ventile im Wohnzimmer ein wenig, um eine Reserve bspw. im Büro zu bekommen). Wenn ich den Ofen in Betrieb habe, soll die höhere RT natürlich erkannt werden und der Heizbetrieb eingestellt werden.
Um dieses o.g. Zielbild zu erreichen, dachte ich wäre der raumtemperaturgeführte Betrieb am besten geeignet. Im Serviceheft habe ich zudem die Verschiedenen Regelungsmethoden gesehen und meine, dass die Leistungssteuerung des UBA-Feuerungsautomaten in ausschließlicher Abhängigkeit des Referenzraumes am besten geeignet sei. Im Außentemperaturmodul AM1.0 ist also das entsprechende Symbol (ganz rechts) aktiv und in den erweiterten Einstellungen ist PI d = 13 hinterlegt, da der Raum recht schnell reagiert. Um nicht gegen die HK-Ventile zu arbeiten, sind diese im Referenzraum alle voll geöffnet (Stufe 5).
Fehlerbild:
In den vergangenen Wochen war es immer so, dass bei einer Soll-Temperatur von 21°C, etwa 22°C - 23°C im Wohnzimmer erreicht wurden. Dieses Phänomen war also schon länger zu beobachten, jedoch ist die Ausprägung nun um einiges deutlicher geworden. Seit die Außentemperatur nahe bei 2°C liegt, werden die Heizkörper im Referenzraum viel wärmer und auf dem ERC werden nahezu dauerhaft 25°C angezeigt.
Habt Ihr einen Rat für mich? Wo habe ich meinen Denkfehler? Ich bin mir sicher, bei diesem Verhalten sitzt das Problem vor dem Regler.
Herzlichen Dank für Eure Ratschläge!
Viele Grüße
Danny