Buderus Logamatic 2107 Problem

Diskutiere Buderus Logamatic 2107 Problem im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; habe folgendes problem Logamatic 2107 Und Bfu fernbedienung meine Zimmertemperatur ist 24 grad auf der Fernbedienung habe ich aber 21 grad stehen...

waldi

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
10
habe folgendes problem Logamatic 2107 Und Bfu fernbedienung meine
Zimmertemperatur ist 24 grad auf der Fernbedienung habe ich aber 21 grad
stehen warum heizt die heizung weiter.In der Fernbedienung ist ein Fühler drin der mist die Raumteperatur.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Mit der Veränderung der Soll Raumtemperatur nimmst du Einfluss auf die Heizkennlinie - sonst nichts.
Du erreichst damit keine gradgenaue Raumtemperatur, da die regelung immer noch witterungsgeführt und nicht Raumtemperaturgeführt arbeitet.


Warum hast du die Fernbedienung?
 

waldi

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
10
Kann mann das vileicht irgendwie machen das die Raumtemperaturgeführt arbeitet.
 

waldi

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
10
Weil das ist ja nicht der sinn der sache so wie die heizung jetzt arbeitet . Wenn meine Raumtemperatur jetzt ereicht ist und die Räume werden noch weiter beheizt anstatt es in speicher zu sammeln.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Kann es sein, daß du die Anlage nur nicht richtig bedienst?


Die Raumtemperatur wird an den Thermostatventilen eingestellt.
Meist wird der Fehler gemacht, daß man hier ständig auf und zu dreht.
Normalerweise stellt man hier sehr (!) feinfühlig die gewünschte Temperatur ein. Im Regelfall muss man dieses Thermostatventil die nächsten jahrzehnte nicht mehr bewegen.
An der Regelung wird dann die Heizkurve so eingestellt, daß die Ramtemperatur " gerade so" reicht.
Wenn irgendwann , wenn die Raumtemperatur erreicht ist - die Thermostatventile schließen, wird auch keine Wärme mehr benötigt. Der Brenner muss nicht nachheizen und der Kessel steht mit Bereitschaftstemperatur einfach nur da.
Gespeichert wird nirgens was - wo auch . Es existiert ja kein Pufferspeicher.


Die Fernbedienung nimmt man nur bei stark gehbehinterten Menschen, die nicht selbst in den Keller laufen können, bzw bei Anlagen mit 2. Heizquelle ( Kaminofen......)

Wurde dir die Anlage so in der Art erklärt?
 

waldi

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
10
Habe 2 heizkreise einmal Fussboden und einmall Heizkörper habe einnen Puffenspeicher von 1000l und einen Warmführenden kamin und Solaranlage am Kombispeicher angeschlossen.Das Programm in der Heizung funktioniert der Brenner geht nach den Zeiten aus. Mei Problem ist das die Raumtemperaur ereicht ist und die Pumpen Für den 1 HZK und 2HZK weiter laufen.Meine Thermostete an den Heizkörpern sind auf 3 eingestelt in einem zimmer nur 5.Bei der Fussbodenheizung alle 3.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Ahhhhhh - jetzt wirds deutlich.

welche Pumpen sind denn verbaut?? Wie sind sie eingestellt?
 

waldi

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
10
Meine Einstellungen Frost -10
Gebäude 2
Pumlogik 40

Heizkreis 1
Auslegung 65
Aufschalt Aus
Raumhalt
Offset-2

Heizkreis 2
Fussbodenauslegung 45
Aufschalt 3
Raumhalt
Offset -2
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Ich bräuchte die Pumpendaten....
 

waldi

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
10
heizkreis 1
Willo RS 25/4-3

Heizkreis 2
Willo RS 25/6-3
 

waldi

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
10
Heizkreis1
Stuffe 2 1650 Umdrehungen

Heizkreis 2

Stuffe 3 2200 Umdrehungen
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Die Pumpen sind für diesen Zweck ungeeignet. - Beide!

Für Heizkreise sollten nur elektronische Pumpen verwendet werden.

Wie alt sind denn diese Pumpen?
 

waldi

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
10
Die Pumpen sind 11 jahre alt
 

waldi

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
10
Wo ist der unterschied
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Deine Pumpen laufen stumpfsinnig - egal ob Fußboden oder Heizungsventile geöffnet oder geschlossen sind - auf gleicher Drehzahl.

Elektronische Pumpen passen sich dem Heizbedarf an.
In der Einstellung "Proportionaldruck" fahren sie mit der Drehzahl bis fast Null zurück, wenn alle Heizkörperventile geschlossen sind

In der Einstellunng "Konstantdruck" halten die Ppumpen einen konstanten Druck. Wenn viele Kreise geöffnet sind = hohe Leistung. Wenn alle Kreise geschlossen sind = sehr geringe Leistung.

Zudem brauchen diese Pumpen selbst im Vollastbetrieb nur etwa 1/4 des Stromes, was deine jetzigen Pumpen brauchen.

Hat dich dein heizungsfachmann noch nicht darauf angesprochen?
 

waldi

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
10
Nein hat er nicht .
Werde dann Morgen eine neue pumpe kaufen und probieren.
Werde mich dann melden.

Danke dir für die Askunft hoffe es klappt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Nicht einfach irgendwas kaufen!!!!

Die Pumpe muss ausgelegt sein.


Für den Heizkörperkreis brauchst du z.B. eine Wilo Pico 25 /1-4 oder Grundfos Alpha 2 25-40
Für den Fußbodenheizkreis z.B. eine Wilo Pico 25 /1-6 oder Grundfos Alpha 2 25-60
 
Thema:

Buderus Logamatic 2107 Problem

Buderus Logamatic 2107 Problem - Ähnliche Themen

  • Heizkreis für FBH mit Buderus Logamatic 2107 und Modul FM 241

    Heizkreis für FBH mit Buderus Logamatic 2107 und Modul FM 241: Hallo zusammen, ich hatte einige Verständnisfragen bereits hier (klick) gestellt aber das war wohl etwas zu viel bzw. zu unsortiert. Hier nun...
  • neue Heizungregelung anschliessen an Buderus logamatic 2107

    neue Heizungregelung anschliessen an Buderus logamatic 2107: Hallo, Wir sind dabei unsere Heizung um zu bauen. Wir haben einen Buderus Logano G115 Heizkessel mit Logamatic 2107 Regelung. An diese Heizung...
  • Buderus Logamatic 2107 läuft auf Fehler sobald es wärmer wird

    Buderus Logamatic 2107 läuft auf Fehler sobald es wärmer wird: Guten Morgen, ich heisse Alexander und bin neu hier, da ich verzweifelt auf der Suche nach wertvollen Hinweisen bin. Wir haben hier eine Buderus...
  • Buderus logamatic 2107 Fbh zu warm

    Buderus logamatic 2107 Fbh zu warm: Hallo zusammen, nach dem Hauskauf muss ich mich damit erst mal be§chaftigen und Erfahrungen sammeln und hoffe mir kann auch etwas geholfen...
  • Buderus Logano S115 und Logamatic 2107, Frostschutz

    Buderus Logano S115 und Logamatic 2107, Frostschutz: Hallo zusammen, bin neu hier und hoffe vielleicht auf hilfreiche Tipps. Sind seit Anfang des Jahres Besitzer eines EFH und ich habe so meine...
  • Ähnliche Themen

    Oben