Zitat: Ich habe ein Problem mit unserer Therme! Das Ding Zickt rum. Was könnte das sein? Die Pumpe? Mal
4 blinkend, dann wieder 7. Vor einigen Tagen 2 stehend und da gings Einigermassen !
4 Blinkend > ein Heizung Wärmetauscher und Fühler Abgang Wärme Problem sein..
2 Blinkend > ein Heizung Wasser Umlauf Pumpen (siehe das untere Foto) einer der Probleme schon mit ein...
Dann
warum steht das Heizung Wasser Druck Manometer jetzt auf Ihren Fotos
auf + 3,2 Bar... Hier könnte auch
das Interne Heizung Ausdehnung Gefäß ein Problem mit da- stellen. Und das Heizung Sicherheit Ventil steht jetzt kurz vor
seiner Auslöse Grenze... Hier könnte ein
Gewisser Wartung Mangel die Grund Ursache schon mit sein.
Ein Typisches Fehlerbild... für Magnit Ablagerungen
Und bei so
einer Magnit Belastung, bekommt die Heizungpumpen Lagerstelle (hier oben im Foto)
kein Lager Heizungswasser. Folge zu dem, die Wasser gekühlten Pumpen Motor Lager, bekommen
nicht genügend Motor Lagerwasser. Und haben wir all die Bekannten Fehlermeldungen der Heizung wieder.
Hier mal ein Beispiel- Foto (aus dem großen Internet)
zur Heizung Anlagen Betriebswasser Reinigung
Hier könnte nach der ersten Reinigung der Heizung Wärmetauscher usw. so
ein Magnet Abscheider schon einer der vielen Lösungen mit sein...
Denn auch ein Älterer