Buderus GB172 14T 210 SR Warmwasser wird erst bei einem Delta von 10° C wieder auf erwärmt

Diskutiere Buderus GB172 14T 210 SR Warmwasser wird erst bei einem Delta von 10° C wieder auf erwärmt im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Dass die Speichertemperatur bei so einem Test fällt ist ja ganz normal. Wichtig ist, bei welcher Temperatur der WW-Betrieb beginnt.

Monte

Mitglied seit
08.04.2020
Beiträge
132
Dass die Speichertemperatur bei so einem Test fällt ist ja ganz normal. Wichtig ist, bei welcher Temperatur der WW-Betrieb beginnt.
 

Gerd1960

Threadstarter
Mitglied seit
16.06.2020
Beiträge
12
Bei einem Delta von 10° und nicht wie in der Bedienungsanleitung bei einem Delta von 5°.
 

Robert71

Mitglied seit
11.02.2022
Beiträge
3
Ich habe ein ähnliches Problem: Offensichtlich schaltet die Therme bei -10 ein und bei +20 ab. Hatte auf 55° gestellt was mir für eine Badewanne zu kalt ist. Daher hab ich jetzt auf 60° gestellt und bekomme je nach Gemütszustand der Therme Warmwasser mit 80°

... Das *IST* definitiv ein Problem!

Tipps?
 

Robert71

Mitglied seit
11.02.2022
Beiträge
3
Ja.
Anleitung lesen und verstehen.
Du hast sicher Warmwasser Eco eingestellt. Dann ist das Delta T doppelt so groß
ECO ausschalten und gut is.
ECO ist aus.

In meiner Anleitung steht:

WARMWASSER: wird ständig auf Tenperatur gehalten

Eco: Aufheizer ergfolgt erst wenn Wasser entnommen wird

Das Gerät ist ein GB172-24K

Liegt dann womöglich ein Defekt vor?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.315
Das Gerät ist ein GB172-24K
Bei der Kombitherme sind Temperatureinstellungen nebensächlich. Bei Wasserentnahme wird das Wasser mit maximaler Geräteleistung erwärmt. Da der Warmwasserdurchflus auf 7.5 l begrenzt ist, wird das Warmwasser um 45 K erwärmt.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
13.812
Tipp:
Der Wasserhahn nur halb aufmachen, dann ist das Wasser wärmer ;)
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.229
Standort
Einfach saubere Arbeit
Bei der Kombitherme sind Temperatureinstellungen nebensächlich. Bei Wasserentnahme wird das Wasser mit maximaler Geräteleistung erwärmt. Da der Warmwasserdurchflus auf 7.5 l begrenzt ist, wird das Warmwasser um 45 K erwärmt.
Das war so vor 50 Jahren, aber heute springt eine Heizwert-Kombitherme mit ca 10kW Mindestbrennerleistung schon so ab 2,2 Litern an. Dann müsste ein Brennwertgerät - das ja eine geringere Mindest-Brennerleistung von 6,xkW hat - schon so ab 1,5 Liter anspringen.
 

Robert71

Mitglied seit
11.02.2022
Beiträge
3
Bei der Kombitherme sind Temperatureinstellungen nebensächlich. Bei Wasserentnahme wird das Wasser mit maximaler Geräteleistung erwärmt. Da der Warmwasserdurchflus auf 7.5 l begrenzt ist, wird das Warmwasser um 45 K erwärmt.
45K Differenz? Hab wohl ein Ur Altes Gerät 😔

Tipp:
Der Wasserhahn nur halb aufmachen, dann ist das Wasser wärmer ;)
Nicht hilfreich: Das Wasser ist für die Badewanne zu kalt aber kurzfristig viel zu heiß
 
Thema:

Buderus GB172 14T 210 SR Warmwasser wird erst bei einem Delta von 10° C wieder auf erwärmt

Buderus GB172 14T 210 SR Warmwasser wird erst bei einem Delta von 10° C wieder auf erwärmt - Ähnliche Themen

  • Buderus GB172-14 T20 kein Warmwasser

    Buderus GB172-14 T20 kein Warmwasser: Hallo zusammen, mich brauche eure Hilfe, denn bei meiner Anlage gibt seit gestern kein Warmwasser an der Buderus GB172-14 Kesseltemparatur...
  • Buderus GB172-20 ECO-Warmwasser einstellen

    Buderus GB172-20 ECO-Warmwasser einstellen: Hallo zusammen, aus gegebenem Anlaß würde ich gerne bei meinem Buderus GB172-20 den ECO-Warmwasserbetrieb einschalten, daß der Kessel den Speicher...
  • Neu verbaute Buderus GB172 kein Warmwasser

    Neu verbaute Buderus GB172 kein Warmwasser: Guten Morgen zusammen, Samstag wurde von einem Freund der Heizungsbauer gelernt hat die Heizung mit 200L Warmwasserspeicher verbaut .Leider...
  • Warmwasser Buderus GB172

    Warmwasser Buderus GB172: Sehr geehrtes Forum, Ich benötige euren Rat/Hilfe. Ich komme mit meinem Heizungsfachbetrieb nicht weiter. Die Firma hat mir vor 4 Jahren die...
  • Buderus Logamax plus GB172-24 T50 , Warmwasser-Speicher-Nachladung

    Buderus Logamax plus GB172-24 T50 , Warmwasser-Speicher-Nachladung: Hallo zusammen, Im November 2017 wurde meine Vorgängeranlage GBS21AE nach 20 Jahren zuverlässigen Betriebes vorsorglich durch die GB172-24 T50...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus GB172-14 T20 kein Warmwasser

      Buderus GB172-14 T20 kein Warmwasser: Hallo zusammen, mich brauche eure Hilfe, denn bei meiner Anlage gibt seit gestern kein Warmwasser an der Buderus GB172-14 Kesseltemparatur...
    • Buderus GB172-20 ECO-Warmwasser einstellen

      Buderus GB172-20 ECO-Warmwasser einstellen: Hallo zusammen, aus gegebenem Anlaß würde ich gerne bei meinem Buderus GB172-20 den ECO-Warmwasserbetrieb einschalten, daß der Kessel den Speicher...
    • Neu verbaute Buderus GB172 kein Warmwasser

      Neu verbaute Buderus GB172 kein Warmwasser: Guten Morgen zusammen, Samstag wurde von einem Freund der Heizungsbauer gelernt hat die Heizung mit 200L Warmwasserspeicher verbaut .Leider...
    • Warmwasser Buderus GB172

      Warmwasser Buderus GB172: Sehr geehrtes Forum, Ich benötige euren Rat/Hilfe. Ich komme mit meinem Heizungsfachbetrieb nicht weiter. Die Firma hat mir vor 4 Jahren die...
    • Buderus Logamax plus GB172-24 T50 , Warmwasser-Speicher-Nachladung

      Buderus Logamax plus GB172-24 T50 , Warmwasser-Speicher-Nachladung: Hallo zusammen, Im November 2017 wurde meine Vorgängeranlage GBS21AE nach 20 Jahren zuverlässigen Betriebes vorsorglich durch die GB172-24 T50...
    Oben