Hallo Zusammen!
Erstmal sorry das ich so einen alten Beitrag nochmal auskrame.
Hatte gestern morgen alles kalt im Haus (Aussentemp. -2 Grad) Bin zur Heizung gelaufen:
Fehler 6u511 bei meiner GB125.
Letzte Wartung war im Oktober 2019 - also garnicht mal soo lange her. Getauscht wurde dabei Ölfilter, Brennerdüse, Elektroden und Brennraum sowie Kondensatablauf wurden gereinigt.
Nachdem ich einfach mal auf gut glück resetet habe, hat der Brenner versucht zu starten - leider ohne Erfolg. Kurz gegoogelt und auf euer Forum gestossen.. Angefangen hab ich mit der Reinigung des Kondensatablaufs. War jedoch, wie zu erwarten, nicht viel verdreckt nach so kurzer Zeit. Nochmal reset - gleicher Fehler wieder. Düse und Elektroden hab ich einfach mal ausgeschlossen, da diese vor kurzer Zeit erst getauscht wurden.
Habe dann von dem Magnetventil an der Ölpumpe gelesen. Kurz den Heizungsfachmann meines Vertrauens angerufen, der hatte so ein Teil von Danfoss aufm Auto. Grademal 30€ gekostet. Beim abholen des Ersatzteiles erklärte er mir kurz den Einbau:
- große Abdeckung vorne abbauen (zwei kleine Kreuzschrauben re. und li.)
- Ölpumpe lokalisieren (da wo die beiden FlexSchläuche aus dem Ölfilter abgehend ankommen)
- Inbusschraube auf dem Magnetventil obendrauf gelöst, Stecker abziehen
- neues Magnetventil draufsetzen, Inbus wieder anziehen, Stecker drauf - fertig.
Das ging wirklich leicht und fix von der Hand.
Reset-Knopf 5 sek. gedrückt - und siehe da: der Brenner sprang direkt an und der Fehler kam auch nicht mehr.
Hoffe der Beitrag hilft vielleicht einem Leidensgenossen
Dank eures Forums konnte ich schnell Abhilfe schaffen ohne große Rechnung eines Notdienstes zu erhalten.