Habe eine Buderus GB125 Ölbrenner.
Vor 2 Tage ist der CO2 Melder Alarm angegangen und hat die ganze Keller nach
Rauch gestunken. Habe weiter probiert zu starten Brenner AN Flamme beobachtet
Durch Visor dann wider aus nach 2,3 Minuten mit der Fehlermeldung u. die
CO2 Melder Alarm angegangenen- habe sofort Türen aufgerissen Entlüftet.
Die Fehler: 6L-517 HAH
Hat sich schon angehört CO2 Luft passt nicht, Klopfen angehört.
Wie bei einem Menschen mit Husten…
Habe probierte Fehler zu löschen reseten aber immer wider
Die Fehler: 6L-517 HAH
Das Flammensignal ging während des Betriebs von der 1. Stufe aus.
Prüfvorgang/Ursache
Keine Maßnahme. SAFe versucht Wiederanlauf. Ggf. entriegeln/Reset.
Ich habe die Haube runtergemacht und habe gesehen es kommt
Rauch bei Kabelführung-dichtung über die Flammenfühler!
Dichtung ist defekt.
Werde dann die Duse und die Dichtung wechseln,
schamal mal ob Fehler weg ist?
peters208
Vor 2 Tage ist der CO2 Melder Alarm angegangen und hat die ganze Keller nach
Rauch gestunken. Habe weiter probiert zu starten Brenner AN Flamme beobachtet
Durch Visor dann wider aus nach 2,3 Minuten mit der Fehlermeldung u. die
CO2 Melder Alarm angegangenen- habe sofort Türen aufgerissen Entlüftet.
Die Fehler: 6L-517 HAH
Hat sich schon angehört CO2 Luft passt nicht, Klopfen angehört.
Wie bei einem Menschen mit Husten…
Habe probierte Fehler zu löschen reseten aber immer wider
Die Fehler: 6L-517 HAH
Das Flammensignal ging während des Betriebs von der 1. Stufe aus.
Prüfvorgang/Ursache
Keine Maßnahme. SAFe versucht Wiederanlauf. Ggf. entriegeln/Reset.
Ich habe die Haube runtergemacht und habe gesehen es kommt
Rauch bei Kabelführung-dichtung über die Flammenfühler!
Dichtung ist defekt.
Werde dann die Duse und die Dichtung wechseln,
schamal mal ob Fehler weg ist?