Hallo zusammen,
letztes Jahr hatte ich mir hier im Forum schon einmal Hilfe zu meiner Heizung geholt.
Aktuell geht es wieder um das Thema Takten. (GB172-14 Buderus)
Zum Problem:
Die Heizung schaltet ein, erreicht sehr schnell die Soll- Vorlauftemperatur und geht dann wieder aus. Immer hin und her. Heute z.B. läuft der Brenner gerade mal 1 Minute und schaltet dann wieder aus; die Heizkörper werden kaum warm. Gut kann das verbrauchstechnisch und für das Gerät doch nicht sein oder?
Aktuelle Werte: 8071 Brennerstarts und 468 Brennerlaufzeitstunden
Hierzu meine Frage:
Letztes Jahr habe ich die Voreinstellwerte der Heizkörperdrosselventile von den von Buderus angegebenen 3 auf 4 geändert um mehr Durchfluss und weniger Widerstand zu erreichen. Dadurch verbesserte sich das Ganze ein wenig.
Der Durchfluss der Heizkörper scheint mir jedoch noch immer zu klein zu sein und die Therme schaltet daher immer aus und wieder ein.
Kann ich die Werte auch auf 5 oder 6 erhöhen, oder ist das nicht sinnvoll?
Kann man irgendwie eine Einstellung der Heizungsladepumpe ändern, dass sie während der Brenner läuft mehr Durchfluss erzeugt?
Vielleicht habt Ihr ja auch noch weitere Ideen oder Anregungen zum Thema.
Ich wäre dankbar für eure Hilfe.
letztes Jahr hatte ich mir hier im Forum schon einmal Hilfe zu meiner Heizung geholt.
Aktuell geht es wieder um das Thema Takten. (GB172-14 Buderus)
Zum Problem:
Die Heizung schaltet ein, erreicht sehr schnell die Soll- Vorlauftemperatur und geht dann wieder aus. Immer hin und her. Heute z.B. läuft der Brenner gerade mal 1 Minute und schaltet dann wieder aus; die Heizkörper werden kaum warm. Gut kann das verbrauchstechnisch und für das Gerät doch nicht sein oder?
Aktuelle Werte: 8071 Brennerstarts und 468 Brennerlaufzeitstunden
Hierzu meine Frage:
Letztes Jahr habe ich die Voreinstellwerte der Heizkörperdrosselventile von den von Buderus angegebenen 3 auf 4 geändert um mehr Durchfluss und weniger Widerstand zu erreichen. Dadurch verbesserte sich das Ganze ein wenig.
Der Durchfluss der Heizkörper scheint mir jedoch noch immer zu klein zu sein und die Therme schaltet daher immer aus und wieder ein.
Kann ich die Werte auch auf 5 oder 6 erhöhen, oder ist das nicht sinnvoll?
Kann man irgendwie eine Einstellung der Heizungsladepumpe ändern, dass sie während der Brenner läuft mehr Durchfluss erzeugt?
Vielleicht habt Ihr ja auch noch weitere Ideen oder Anregungen zum Thema.
Ich wäre dankbar für eure Hilfe.