Erst mal dieses...
https://www.schaumann-heizung.de/wp-content/uploads/2015/11/Installationsanleitung.pdf
Ein Auszug aus der Buderus Wartung Unterlage...
A 01800 Außentemperaturfühler defekt.Falsche Konfiguration.Für die gewählte Einstellung ist ein Au-ßentemperaturfühler erforderlich.Verbindungsleitung zwischen Regelge-rät und Außentemperaturfühler defekt.Elektrischer Anschluss der Verbindungs-leitung am Außentemperaturfühler bzw. am Stecker im Regelgerät fehlerhaft.Außentemperaturfühler defektRegelgerät defekt.
Wenn kein Außentemperaturfühler gewünscht oder vorhanden ist, Konfi-guration “raumtemperaturgeführt” im Regelgerät wählen.
Wenn kein Durchgang vorhanden ist, die Störung beheben.
Korrodierte Anschlussklemmen im Außenfühlergehäuse reinigen.
Werte für Außentemperaturfühler laut Tabelle (Tab. 29, Seite 72) prüfen. Wenn die gemessenen Werte nicht mit den Tabellenwerten über-einstimmen, Fühler tauschen.
Wenn die Fühlerwerte stimmen, aber die Spannungswerte nicht überein-stimmen, Regelgerät austauschen
In Ihren Fall, wäre Folgendes zu machen, den Heizung Notschalter Ausschalten. Dann mit einer Leiter (Außen) an der Hausfassade Suchen, wo sich der Außen- fühler sich dort Befindet. Dann die Abdeckung vom Außenfühler Abnehmen.
In vielen Fällen, ist dann schon der Übeltäter (Feuchtigkeit) oder andere Unter Bewohner (Spinnen mit Ihren Nestern usw.) dort zu sehen. Das alles schön wieder dort mit Entfernen und mit ein Fön (erstmal) die Rest Feuchtigkeit damit innen Beseitigen.
Nächster Überprüfung Schritt, die Kabel Anschlüsse einmal dort Lösen, und dann das Anschlußkabel (die Kontaktstellen) wieder Blank machen. Sollten die Anschlußklemmen Leicht Vergammelt sein, dann bitte mit ein passenden Gegenstand (Schrauben Dreher) diese Ablagerungen dort mit wieder damit Beseitigen.
Wenn Vorhanden, aus Ihrer Hobbywerkstatt... diese Klemm- Kontakte noch
mit Kontakt 60 (ein Chemisches) Hilfsmittel aus der Fernsehn und Rundfunk Werkstatt, damit sollten auch die letzten Kontakt Probleme, damit Behoben worden sein.
Vielfach ist es gerade in dieser Jahreszeit gibt es auch diesen Fehler, das Schnee Schmelzwasser... sich ein Weg in den Außenfühler gesucht hatte. Und dann Vielleicht die anderen Unter Mieter im Außenfühler (Spinnen) mit Ihrer Wohnung, dort für ein falsches Mess Ergebnis (durch die Feuchtigkeit) im Außenfühler schon mal Sorgen können.
Auch eine Falsch Montage, wie die Kabel Einführung
nach oben... usw. das hat es alles schon mal Gegeben.
Das sind so die Einfachen Klassiger im Heizung Störung Dienst der Kundendienst Techniker.,
Hat das alles nicht so Geholfen, dann Schauen Sie mal in der Bedienung Anleitung dort nach,
unter Heizung Not Betrieb (oder Schornstein Feger Mess Betrieb) Damit können Sie in ein möglichen Fehlerfall, ein Heizung Notbetrieb Aufrecht Erhalten,
bis dann Ihr Heizung Fachmann mit vor Ort ist...
Viel Glück, mit dieser ersten Möglichkeit der Störung Beseitigung...
.