wolfheil
Threadstarter
- Mitglied seit
- 22.01.2021
- Beiträge
- 1
Der Kessel funktionierte in alles Bereichen ohne Beanstandungen allerdings hat der Kessel Heizwasser verloren. Wärmetauscher war aufgrund seines Alters undicht.
Der alte Wärmetauscher wurde durch einen neuen, Teilnr. 67900520, ersetzt.
Ergebnis: Anlage war nun dicht und verlor kein Heizwasser mehr!
Beim Betrieb der Heizung gab es keinerlei Probleme. Steuerung und Heizbetrieb arbeitete wie zuvor und alles war sehr zufriedenstellend!
Nach Wärmeanforderung seitens des WW-Speichers schaltet der Kessel ein mit hoher Leistung (Gebläse läuft schnell und ist laut). Nach etwas 1-2 Minuten erscheint Fehlercode 2F. (= Temperaturdifferenz zwischen Sicherheits-und Vorlauftemperatur zu groß)
Die Anlage verlässt dann wieder die Fehlerenzeige und der Brenner startet neu und heizt erneut für 1 bis 2 Minuten. Das macht er so lange, bis der Speicher seine Solltemperatur erreicht hat! Danacht geht die Anlage wieder in den Heizbetrieb der Heizkörper über und die Anlage läuft problemlos bis zum nächsten Wärmebedarf des WW-Speichers.
Zur Problemlösung wurde folgendes versucht, jedoch ohne Erfolg:
1. Umwälzpumpe durch eine neue getauscht.
2. Alle Rohre zum Laden des WW-Speichers durchgespült, um ggf. vorhandene Verstopfungen zu beseitigen.
3. 3-Wegenventil durch ein neues ersetzt.
4. Sicherheitsfühler gegen neuen getauscht.
5. NCT-Fühler # 7100136 gegen neuen getauscht.
All diese Dinge wurden getauscht und getestet. Alles ohne Erfolg. Beim WW-Speicher-Aufheizen geschieht der Vorgang immer noch im Start / Stop-Betrieb.
Vielleicht hat jemand entsprechende Erfahrung und kann aufgrund der Schilderung den wahrscheinlichen Fehler erkennen und mitteilen, wie hier Abhilfe erfolgen kann. Möglicherseise fehlt hier auch eine elektrische Verbindung.
Viele Grüße und besten Dank im Voraus.
Wolfgang
Der alte Wärmetauscher wurde durch einen neuen, Teilnr. 67900520, ersetzt.
Ergebnis: Anlage war nun dicht und verlor kein Heizwasser mehr!
Beim Betrieb der Heizung gab es keinerlei Probleme. Steuerung und Heizbetrieb arbeitete wie zuvor und alles war sehr zufriedenstellend!
Nach Wärmeanforderung seitens des WW-Speichers schaltet der Kessel ein mit hoher Leistung (Gebläse läuft schnell und ist laut). Nach etwas 1-2 Minuten erscheint Fehlercode 2F. (= Temperaturdifferenz zwischen Sicherheits-und Vorlauftemperatur zu groß)
Die Anlage verlässt dann wieder die Fehlerenzeige und der Brenner startet neu und heizt erneut für 1 bis 2 Minuten. Das macht er so lange, bis der Speicher seine Solltemperatur erreicht hat! Danacht geht die Anlage wieder in den Heizbetrieb der Heizkörper über und die Anlage läuft problemlos bis zum nächsten Wärmebedarf des WW-Speichers.
Zur Problemlösung wurde folgendes versucht, jedoch ohne Erfolg:
1. Umwälzpumpe durch eine neue getauscht.
2. Alle Rohre zum Laden des WW-Speichers durchgespült, um ggf. vorhandene Verstopfungen zu beseitigen.
3. 3-Wegenventil durch ein neues ersetzt.
4. Sicherheitsfühler gegen neuen getauscht.
5. NCT-Fühler # 7100136 gegen neuen getauscht.
All diese Dinge wurden getauscht und getestet. Alles ohne Erfolg. Beim WW-Speicher-Aufheizen geschieht der Vorgang immer noch im Start / Stop-Betrieb.
Vielleicht hat jemand entsprechende Erfahrung und kann aufgrund der Schilderung den wahrscheinlichen Fehler erkennen und mitteilen, wie hier Abhilfe erfolgen kann. Möglicherseise fehlt hier auch eine elektrische Verbindung.
Viele Grüße und besten Dank im Voraus.
Wolfgang