Hallo!
Ich habe eine Buderus GB162-35 Gastherme BJ 2012.
Problem ist, daß zu Beginn des Speicherladebetriebs, sobald die Therme gegen 80°C kommt, extrem zum knacken und krachen anfängt: Siedegeräusche. Der Manometer flippt dabei auch ziemlich stark herum. Nach ca. 1-2 Minuten ist das furchtbare Spiel vorbei und die Therme läuft mit ihren 80 - 82 Grad für die kommenden 20 Minuten ganz gleichmäßig und stimmig weiter und ladet den 500 ltr. Speicher von 50 auf 57°C hoch.
Anlagendruck liegt laut Anzeige vom Buderus bei 1,6 bar. (Beim Ladebetrieb gehts auf 1,8 bar hoch)
Es gibt eine eigenen WW-Ladepumpe. Die beiden Heizkreispumpen sind beim Laden aus.
Im Heizbetrieb (die max. Temp liegt hier unter 80°C) sind keinerlei Geräusche wahrnehmbar - die Therme läuft hier absolut "smooth".
Das 3-Wegeventil wird nicht benutzt.
Was kann das sein?
Evtl. Restluftblasen weil der automatische Entlüfter "hängen" könnte?
Hier noch ein Video - Ton aufdrehen!
Danke für Euer Feedback,
Gernot
Ich habe eine Buderus GB162-35 Gastherme BJ 2012.
Problem ist, daß zu Beginn des Speicherladebetriebs, sobald die Therme gegen 80°C kommt, extrem zum knacken und krachen anfängt: Siedegeräusche. Der Manometer flippt dabei auch ziemlich stark herum. Nach ca. 1-2 Minuten ist das furchtbare Spiel vorbei und die Therme läuft mit ihren 80 - 82 Grad für die kommenden 20 Minuten ganz gleichmäßig und stimmig weiter und ladet den 500 ltr. Speicher von 50 auf 57°C hoch.
Anlagendruck liegt laut Anzeige vom Buderus bei 1,6 bar. (Beim Ladebetrieb gehts auf 1,8 bar hoch)
Es gibt eine eigenen WW-Ladepumpe. Die beiden Heizkreispumpen sind beim Laden aus.
Im Heizbetrieb (die max. Temp liegt hier unter 80°C) sind keinerlei Geräusche wahrnehmbar - die Therme läuft hier absolut "smooth".
Das 3-Wegeventil wird nicht benutzt.
Was kann das sein?
Evtl. Restluftblasen weil der automatische Entlüfter "hängen" könnte?
Hier noch ein Video - Ton aufdrehen!
Danke für Euer Feedback,
Gernot