Hallo zusammen,
ich bin neu in diesem Forum und Hoffe hier eine Lösung für das Problem mit meiner Gas-Zentralheizung zu bekommen:
Buderus G_ 124LP Lownox-plus
Steuergerät: HS3220--XE11120000
Über den Sommer ist die Heizung problemlos gelaufen um hauptsächlich den Warmwasserboiler zu bedienen . . .
Hatte im letzten Winter -wie auch schon im Winter davor- öfters Aussetzter, die sich in den letzten aktuellen Tagen wiederspiegeln bzw. verstärkt zeigen, aktuell bei beinahe jedem Startvorgang:
- Beim Startvorgang ist die kleine Flamme schnell gezündet und brennt auch gut, aber nach einigen Sekunden während des Zünden des Vollfeuers wird der Vorgang abgebrochen und statt dessen ein neuner Startvorgang begonnen was sich einige male wiederholen kann (4-5x) bis die Heizung auf Störung (rote Leuchte brennt) geht.
In dieser Zeit dachte ich an den Austausch des Brennersteuergerätes, sehe dies jetzt als unnötig nach dem letzten Versuch:
Ich habe die Heizung in den Schornsteinfegermodus geschaltet, in diesem Zustand arbeitet die Anlage problemlos, selbst Fehlzündungen gibt es nicht mehr - also funktioniert die Zündeinrichtung doch.
Zur weiteren Information:
Ich habe in den letzten Monaten (in der kühleren Jahreszeit) mehrfach den Brenner ausgebaut, den Brennraum und auch den Brenner selber gut gereinigt und dabei auch die Zündelektroden nicht vergessen. Der ganze Aufwand brachte aber keine Besserung, die Aussetzer sind trotzdem noch da.
Hatte vor 2 Jahren eine Fachfirma wegen diesem Problem im Haus, die haben das Brennsteuergerät ausgetauscht, ihr gutes Geld verlangt und sind wieder abgezogen, aber eines haben sie vergessen - - das Problem mit zu nehmen . . . soll heißen: Die Geldausgabe war für'n Ar... !
Nun rufe ich hier um HILFE . . .
ich bin neu in diesem Forum und Hoffe hier eine Lösung für das Problem mit meiner Gas-Zentralheizung zu bekommen:
Buderus G_ 124LP Lownox-plus
Steuergerät: HS3220--XE11120000
Über den Sommer ist die Heizung problemlos gelaufen um hauptsächlich den Warmwasserboiler zu bedienen . . .
Hatte im letzten Winter -wie auch schon im Winter davor- öfters Aussetzter, die sich in den letzten aktuellen Tagen wiederspiegeln bzw. verstärkt zeigen, aktuell bei beinahe jedem Startvorgang:
- Beim Startvorgang ist die kleine Flamme schnell gezündet und brennt auch gut, aber nach einigen Sekunden während des Zünden des Vollfeuers wird der Vorgang abgebrochen und statt dessen ein neuner Startvorgang begonnen was sich einige male wiederholen kann (4-5x) bis die Heizung auf Störung (rote Leuchte brennt) geht.
In dieser Zeit dachte ich an den Austausch des Brennersteuergerätes, sehe dies jetzt als unnötig nach dem letzten Versuch:
Ich habe die Heizung in den Schornsteinfegermodus geschaltet, in diesem Zustand arbeitet die Anlage problemlos, selbst Fehlzündungen gibt es nicht mehr - also funktioniert die Zündeinrichtung doch.
Zur weiteren Information:
Ich habe in den letzten Monaten (in der kühleren Jahreszeit) mehrfach den Brenner ausgebaut, den Brennraum und auch den Brenner selber gut gereinigt und dabei auch die Zündelektroden nicht vergessen. Der ganze Aufwand brachte aber keine Besserung, die Aussetzer sind trotzdem noch da.
Hatte vor 2 Jahren eine Fachfirma wegen diesem Problem im Haus, die haben das Brennsteuergerät ausgetauscht, ihr gutes Geld verlangt und sind wieder abgezogen, aber eines haben sie vergessen - - das Problem mit zu nehmen . . . soll heißen: Die Geldausgabe war für'n Ar... !
Nun rufe ich hier um HILFE . . .