Hallo
Ich benötige Hilfe:
Meine GB225 mit Steuerung Logamatic 4121 und ZM455, keine hydraulische Weiche, heizt erst wieder bei Kesseltemperatur von 35Grad, dann auf 82Grad hoch. Die Pumpen springen an, die Mischer öffnen voll. Vorläufe gehen auf Max. 50Grad hoch, die Rücklaufe verändert sich nicht wirklich max. 35Grad. Erst wenn der Kessel auf 35Grad runter ist gehen die Pumpen aus, die Mischer zu und alles wieder von vorne.
Das ist bei den Außentemperaturen (1Grad) alles viel zu wenig.
Ich kann an der Logamatic einstellen was ich will, es ändert sich nichts. (Raumtemperatur 30Grad, minimaler Vorlauf 40Grad, nix)
Heute Morgen hatte der Rücklauf nur 22Grad. Aussentemperaturanzeige stimmt, Fehler werden keine angezeigt.
Was kann ich tun, woran kann es liegen.
Beste Grüße
Thomas
Ich benötige Hilfe:
Meine GB225 mit Steuerung Logamatic 4121 und ZM455, keine hydraulische Weiche, heizt erst wieder bei Kesseltemperatur von 35Grad, dann auf 82Grad hoch. Die Pumpen springen an, die Mischer öffnen voll. Vorläufe gehen auf Max. 50Grad hoch, die Rücklaufe verändert sich nicht wirklich max. 35Grad. Erst wenn der Kessel auf 35Grad runter ist gehen die Pumpen aus, die Mischer zu und alles wieder von vorne.