Hallo Liebe Experten,
ich habe ein altes Reihenhaus gekauft und festgestellt das die Heizkörper nicht warm werden.
Ich habe dann mal ein bisschen mit der Anlage rumgespielt und folgendes festgestellt:
1. Wenn die Anlage für Heizkreis in den manuellen Handbetrieb geschaltet wird, dann heizt das Gerät und die Umwälzpumpe läuft. Auch die LED der Pumpe leuchtet Rot und
die Heizkörper werden warm.
2. Wenn der Heizkreis auf Automatik geschaltet wird, dann heizt das Gerät aber die Umwälzpumpe läuft nicht. Auch die LED leuchtet nicht. Das Gerät läuft dann bis 90 Grad Celsius hieß und schaltet dann ab, STB löst aus.
3. Der Warmwasser Betrieb läuft auf beiden Stellungen ohne Probleme.
Der Fachmann war da und hat auf den Kesselfühler getippt. Als er diesen ausbauen wollte, stellte er fest das gar keine Fühler eingebaut war.
Der Buderus Kundendienst meinte, dass es einen Notlauf gibt, wenn der Kessel zu heiß wird und die Pumpe dann über die Platine angesteuert wird.
Da das nicht funktioniert, soll es wohl an der Platine liegen.
Am Relais, der den Strom auf die Pumpe gibt kann es nicht liegen, denn dann würde die Pumpe im Handbetrieb auch keinen Strom bekommen, ist mein Gedanke.
Hat jemand dies Problem auch schon mal gehabt und gibt es eine kostengünstige Lösung z. B. Löten, Kondensator wechseln oder sonstiges?
Schöne Grüße
ich habe ein altes Reihenhaus gekauft und festgestellt das die Heizkörper nicht warm werden.
Ich habe dann mal ein bisschen mit der Anlage rumgespielt und folgendes festgestellt:
1. Wenn die Anlage für Heizkreis in den manuellen Handbetrieb geschaltet wird, dann heizt das Gerät und die Umwälzpumpe läuft. Auch die LED der Pumpe leuchtet Rot und
die Heizkörper werden warm.
2. Wenn der Heizkreis auf Automatik geschaltet wird, dann heizt das Gerät aber die Umwälzpumpe läuft nicht. Auch die LED leuchtet nicht. Das Gerät läuft dann bis 90 Grad Celsius hieß und schaltet dann ab, STB löst aus.
3. Der Warmwasser Betrieb läuft auf beiden Stellungen ohne Probleme.
Der Fachmann war da und hat auf den Kesselfühler getippt. Als er diesen ausbauen wollte, stellte er fest das gar keine Fühler eingebaut war.
Der Buderus Kundendienst meinte, dass es einen Notlauf gibt, wenn der Kessel zu heiß wird und die Pumpe dann über die Platine angesteuert wird.
Da das nicht funktioniert, soll es wohl an der Platine liegen.
Am Relais, der den Strom auf die Pumpe gibt kann es nicht liegen, denn dann würde die Pumpe im Handbetrieb auch keinen Strom bekommen, ist mein Gedanke.
Hat jemand dies Problem auch schon mal gehabt und gibt es eine kostengünstige Lösung z. B. Löten, Kondensator wechseln oder sonstiges?
Schöne Grüße