Buderus G115 Heizkreisset Pumpe 130 mm in 180 mm umbauen.

Diskutiere Buderus G115 Heizkreisset Pumpe 130 mm in 180 mm umbauen. im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Leute Ist es einfach möglich oder gibt es ein Umbausatz für ein Buderus HSM Set von 130 mm Pumpe in 180 mm Pumpe umzubauen ? Will mit eine...

Dreamwaver

Threadstarter
Mitglied seit
15.05.2011
Beiträge
7
Hallo Leute
Ist es einfach möglich oder gibt es ein Umbausatz für ein Buderus HSM Set von 130 mm Pumpe in 180 mm Pumpe umzubauen ?

Will mit eine Effiziente Pumpe kaufen.

Oder macht es sinn das Set zu ersetzen ? Schieber ist auch undicht.

Nur hab gesehen das kostet 600 Euro.

Was meint Ihr

Schon mal danke :?:
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.321
Klar kannst du das machen.

Unter der jetzigen Pumpe sitzt ein Passstück - das Teil zwischen Pumpe und Mischer.

Dieses Passstück gibt es auch für 180 mm Pumpen.
Was am Schieber genau ist undicht???? Keilschieber kann man eigentlich immer recht einfach abdichten.
 

Dreamwaver

Threadstarter
Mitglied seit
15.05.2011
Beiträge
7
Wo kann man Das Erwerben ?

Hallo nochmals ich ,

wo kann man denn das Passstück erwerben und was genau brauch man da ?

Gruß

Dreamwaver
 
Thema:

Buderus G115 Heizkreisset Pumpe 130 mm in 180 mm umbauen.

Buderus G115 Heizkreisset Pumpe 130 mm in 180 mm umbauen. - Ähnliche Themen

  • Buderus Logano G115 startet nicht

    Buderus Logano G115 startet nicht: Meine 12 Jahr-alte Buderus Ölheizung (Logano G115) springt nicht mehr automatisch (am Display steht "Brenner Fehler") Es startet nur manuell und...
  • Passende Pumpengruppe für Buderus G115 gesucht

    Passende Pumpengruppe für Buderus G115 gesucht: Moin zusammen, ich möchte auf meinen G115 eine neue Pumpengruppe mit Festwertregelung, also mit Mischer, installieren. Ich dachte an etwas wie den...
  • Buderus G115, 2107 Regelung und FB-Heizung - Smart?

    Buderus G115, 2107 Regelung und FB-Heizung - Smart?: Hi zusammen, ich habe bei mir jetzt zwei Heizkreise (Heizkörper und FBH) mit Wärmetauscher, Mischer etc. Jetzt ist mir aufgefallen, das die...
  • Buderus G115 und Fußbodenheizung

    Buderus G115 und Fußbodenheizung: Moin zusammen, ich habe eine alte Buderus G115 mit Hansa-Gasbrenner und einer Logamatic 2107 Regelung. Die Anlage versorgt neuerdings eine...
  • Reinigung Kessel Buderus logano g115 - welches Mittel???

    Reinigung Kessel Buderus logano g115 - welches Mittel???: Hallo liebe Heizungsforum-Mitglieder! Bin neu hier... Ich bräuchte dringend qualifizierten Rat. Heute früh wollte ich einmal wieder (nach ca. 6...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus Logano G115 startet nicht

      Buderus Logano G115 startet nicht: Meine 12 Jahr-alte Buderus Ölheizung (Logano G115) springt nicht mehr automatisch (am Display steht "Brenner Fehler") Es startet nur manuell und...
    • Passende Pumpengruppe für Buderus G115 gesucht

      Passende Pumpengruppe für Buderus G115 gesucht: Moin zusammen, ich möchte auf meinen G115 eine neue Pumpengruppe mit Festwertregelung, also mit Mischer, installieren. Ich dachte an etwas wie den...
    • Buderus G115, 2107 Regelung und FB-Heizung - Smart?

      Buderus G115, 2107 Regelung und FB-Heizung - Smart?: Hi zusammen, ich habe bei mir jetzt zwei Heizkreise (Heizkörper und FBH) mit Wärmetauscher, Mischer etc. Jetzt ist mir aufgefallen, das die...
    • Buderus G115 und Fußbodenheizung

      Buderus G115 und Fußbodenheizung: Moin zusammen, ich habe eine alte Buderus G115 mit Hansa-Gasbrenner und einer Logamatic 2107 Regelung. Die Anlage versorgt neuerdings eine...
    • Reinigung Kessel Buderus logano g115 - welches Mittel???

      Reinigung Kessel Buderus logano g115 - welches Mittel???: Hallo liebe Heizungsforum-Mitglieder! Bin neu hier... Ich bräuchte dringend qualifizierten Rat. Heute früh wollte ich einmal wieder (nach ca. 6...
    Oben