Buderus G115 / Ecomatic 4000 Kurzschluß auf Aussenfühler (230V)??

Diskutiere Buderus G115 / Ecomatic 4000 Kurzschluß auf Aussenfühler (230V)?? im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Problem. Meine Sicherung in der Elektroverteilung für den Stromkreis Heizungsanlage hat ausgelöst und...

Sicherheitstechnik-Lang

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2019
Beiträge
3
Hallo,
ich bin neu hier und habe folgendes Problem.
Meine Sicherung in der Elektroverteilung für den Stromkreis Heizungsanlage hat ausgelöst und hält auch nicht mehr, voller Kurzschluss.

Ich habe mit der Fehlersuche begonnen und alle 230V Verbraucher abgesteckt. ( Pumpen, Brenner etc. )
Ich habe festgestellt, das, wenn ich den Außenfühler abstecke, der Kurzschluss weg ist, und die Heizung sauber läuft mit Meldung Störung Außenfühler.
Ich denke das die Steuerung defekt ist, da ja der Außenfühler bestimmt mit 5-12V funktioniert.

Meine Frage:
Hat jemand so einen Fehler schon mal gehabt, was kann ich dagegen tun.
-Steuerung Modul 400 Mastercontroller oder M402 Grundplatine erneuern, Außenfühler wahrscheinlich auf Jeden fall, muss ich noch Messen.

Für eine rasche Antwort wäre ich dankbar.

Gruß Manfred Lang
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
362
Was für eine Regelung hast du genau? Hinten steht der Typ drauf.
Wenn es eine HS4201 ist, dann bekommst du dafür keine Ersatzteile mehr, außer die Fühler.
 

Sicherheitstechnik-Lang

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2019
Beiträge
3
Was für eine Regelung hast du genau? Hinten steht der Typ drauf.
Wenn es eine HS4201 ist, dann bekommst du dafür keine Ersatzteile mehr, außer die Fühler.
Hallo, ja HS4201, was ist kaputt ?
 

Sicherheitstechnik-Lang

Threadstarter
Mitglied seit
29.01.2019
Beiträge
3
Trafo auf der Grundplatine ? wird ich Morgen mal prüfen, kann eigentlich nur eine Kleinigkeit sein.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.159
Hat die Sicherung ausgelöst der der FI Schalter?
 

Heizungssepp

Mitglied seit
22.08.2019
Beiträge
17
Miss mal den ohmschen Widerstand des Außenfühlers. Je nach Temperatur draußen zeigt das Multimeter eben unterschiedliche Widerstände an.

Multimeter:

Die Widerstände je nach Temperatur findest du in der Widerstandstabelle vom Hersteller in deinen Unterlagen.
Vielleicht ist einfach nur der Außenfühler im Eimer.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Thema:

Buderus G115 / Ecomatic 4000 Kurzschluß auf Aussenfühler (230V)??

Buderus G115 / Ecomatic 4000 Kurzschluß auf Aussenfühler (230V)?? - Ähnliche Themen

  • Buderus G115 Luft in oberer Pumpe Umwälzpumpe

    Buderus G115 Luft in oberer Pumpe Umwälzpumpe: Hallo zusammen, Ich hoffe ihr könnt mir einen Anhaltspunkt und etwas Hilfestellung geben zur Lösung meines Problems. Ich habe ein Bungalowhaus...
  • Brauche Hilfe bei Buderus G115 / Warmwasserversorgung

    Brauche Hilfe bei Buderus G115 / Warmwasserversorgung: Hallo und guten Abend, ich bin neu hier und ich habe ein Problem mit meiner Buderus G115 Baujahr 1996. Von meinem Hauskauf (Mai 2018) bis jetzt...
  • Buderus Brenner G115

    Buderus Brenner G115: Guten Abend...ich habe mit meinem Buderus Brenner G115 schon länger ein Problem.Immer nach der Nachtabsenkung geht der Brenner am anderen Tag auf...
  • Problem: BUDERUS LOGANO G115 & LOGAMATIC Heizung warm, Warmwasser kalt!

    Problem: BUDERUS LOGANO G115 & LOGAMATIC Heizung warm, Warmwasser kalt!: Seit gestern habe ich ein Problem mit meiner Heizungsanlage BUDERUS G115 & LOGAMATIC. Die Heizung funktioniert super, aber von heute auf morgen...
  • Buderus G115 mit Ecomatic 2000 Fehlerkontakt ?

    Buderus G115 mit Ecomatic 2000 Fehlerkontakt ?: Hallo, ich hätte an euch eine Frage und zwar kann mir jemand sagen wie ich bei meinem Buderus G115 mit Ecomatic 2000 Steuerung einen...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus G115 Luft in oberer Pumpe Umwälzpumpe

      Buderus G115 Luft in oberer Pumpe Umwälzpumpe: Hallo zusammen, Ich hoffe ihr könnt mir einen Anhaltspunkt und etwas Hilfestellung geben zur Lösung meines Problems. Ich habe ein Bungalowhaus...
    • Brauche Hilfe bei Buderus G115 / Warmwasserversorgung

      Brauche Hilfe bei Buderus G115 / Warmwasserversorgung: Hallo und guten Abend, ich bin neu hier und ich habe ein Problem mit meiner Buderus G115 Baujahr 1996. Von meinem Hauskauf (Mai 2018) bis jetzt...
    • Buderus Brenner G115

      Buderus Brenner G115: Guten Abend...ich habe mit meinem Buderus Brenner G115 schon länger ein Problem.Immer nach der Nachtabsenkung geht der Brenner am anderen Tag auf...
    • Problem: BUDERUS LOGANO G115 & LOGAMATIC Heizung warm, Warmwasser kalt!

      Problem: BUDERUS LOGANO G115 & LOGAMATIC Heizung warm, Warmwasser kalt!: Seit gestern habe ich ein Problem mit meiner Heizungsanlage BUDERUS G115 & LOGAMATIC. Die Heizung funktioniert super, aber von heute auf morgen...
    • Buderus G115 mit Ecomatic 2000 Fehlerkontakt ?

      Buderus G115 mit Ecomatic 2000 Fehlerkontakt ?: Hallo, ich hätte an euch eine Frage und zwar kann mir jemand sagen wie ich bei meinem Buderus G115 mit Ecomatic 2000 Steuerung einen...

    Werbepartner

    Oben