Hallo!
Wird haben im 2-Familien-Haus eine Buderus G115 Ölheizung mit 28kw und Ecomatic 4000,
mit einem ungemischten Heizungskreislauf und einer Pumpe. Das hat früher auch ganz gut funktioniert.
Seit ein paar Jahren wird aber in einer Wohnung hauptsächlich mit Holz geheizt
und in der zweiten Wohnung werden oft nur zwei Räume richtig beheizt.
Jetzt haben wir in der zweiten Wohnung bei milden Außentemperaturen (+5 / +15) oft Probleme,
da der Kessel die Vorlauftemperatur von zB 58 Grad in wenigen Minuten erreicht, dann
abschaltet, und dann fällt die Temp. innerhalb von ca 30 Minuten auf 38 Grad, und dann heizt er
schnell wieder auf 58 Grad hoch.
Mein Problem ist also, dass die Heizkörper immer nur wenige Minuten heiß werden, dann sehr schnell
abkühlen und dann erst nach 25 Minuten wieder heiß werden, aber auch wieder nur für ein paar Minuten!
Welche Möglichkeiten habe ich nun, dass die Heizkörper gleichmäßiger Wärme abgeben?
Dieses "Fenster" von 20 Grad kann ich anscheinend nicht kleiner stellen, ich kann nur über die
Kessel-Anhebung die Temp. verändern, dann verschieben sich Einschalt-Temp. und Ausschalt-Temp.
gleichermaßen nach oben oder nach unten. Anhebung Kessel aktuell +9 Grad eingestellt.
Ist meine Vermutung richtig, dass der Kessel mit 28kw zumindest bei milden Außentemperaturen
nun total überdimensioniert ist?
Hätte der Kessel weniger Leistung, würde doch die Vorlauftemp. nicht so schnell "hochschießen",
die Heizkörper hätten mehr Zeit, die Wärme aufzunehmen und abzugeben, sie wäre also
auch länger/gleichmäßiger warm!
Habe eben gesehen, dass des den Kessel auch mit 17 KW gibt, wäre ein Umbau 28 KW - 17 KW möglich?
Würde das mein Problem entschärfen?
Was müsste verändert werden?
Wird haben im 2-Familien-Haus eine Buderus G115 Ölheizung mit 28kw und Ecomatic 4000,
mit einem ungemischten Heizungskreislauf und einer Pumpe. Das hat früher auch ganz gut funktioniert.
Seit ein paar Jahren wird aber in einer Wohnung hauptsächlich mit Holz geheizt
und in der zweiten Wohnung werden oft nur zwei Räume richtig beheizt.
Jetzt haben wir in der zweiten Wohnung bei milden Außentemperaturen (+5 / +15) oft Probleme,
da der Kessel die Vorlauftemperatur von zB 58 Grad in wenigen Minuten erreicht, dann
abschaltet, und dann fällt die Temp. innerhalb von ca 30 Minuten auf 38 Grad, und dann heizt er
schnell wieder auf 58 Grad hoch.
Mein Problem ist also, dass die Heizkörper immer nur wenige Minuten heiß werden, dann sehr schnell
abkühlen und dann erst nach 25 Minuten wieder heiß werden, aber auch wieder nur für ein paar Minuten!
Welche Möglichkeiten habe ich nun, dass die Heizkörper gleichmäßiger Wärme abgeben?
Dieses "Fenster" von 20 Grad kann ich anscheinend nicht kleiner stellen, ich kann nur über die
Kessel-Anhebung die Temp. verändern, dann verschieben sich Einschalt-Temp. und Ausschalt-Temp.
gleichermaßen nach oben oder nach unten. Anhebung Kessel aktuell +9 Grad eingestellt.
Ist meine Vermutung richtig, dass der Kessel mit 28kw zumindest bei milden Außentemperaturen
nun total überdimensioniert ist?
Hätte der Kessel weniger Leistung, würde doch die Vorlauftemp. nicht so schnell "hochschießen",
die Heizkörper hätten mehr Zeit, die Wärme aufzunehmen und abzugeben, sie wäre also
auch länger/gleichmäßiger warm!
Habe eben gesehen, dass des den Kessel auch mit 17 KW gibt, wäre ein Umbau 28 KW - 17 KW möglich?
Würde das mein Problem entschärfen?
Was müsste verändert werden?