Buderus G 124: die Ecomatic funktioniert nicht mehr

Diskutiere Buderus G 124: die Ecomatic funktioniert nicht mehr im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich habe eine Buderus G 124 E (Bj. 1989) mit Schaltkasten HS 3206. Der Heizkreislauf läuft nicht mehr im Automatikbetrieb an...

ankay

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2011
Beiträge
6
Hallo zusammen,

ich habe eine Buderus G 124 E (Bj. 1989) mit Schaltkasten HS 3206. Der Heizkreislauf läuft nicht mehr im Automatikbetrieb an (Schalter 13/14 und 15 auf Automatik)

Die Brauchwassererwärmung funktioniert, auch wenn die Wassertemperatur lt. Anzeigeinstrument leicht gestiegen ist.

Meine Einstellungen/Anzeigen:

Modul 004
1 Sommer-/Winterumschaltung 18°
2 Niveauverschiebung Heizkennlinie Kessel 20
3 Neigung Heizkennlinie Kessel 9
LED Winterbetrieb an
LED Brenner in Betrieb dauerhaft an
LED Heizkreispumpe Kesselkreis aus

Modul 006
Brauchwassertemperatur 55°

Der Heizkreislauf arbeitet nur, wenn die Schalter 14 (Abgastest bzw. Notbetrieb Kesselkreis) und Schalter 15 (Notbetrieb Mischerkreis) betätigt werden. Die Vorlauftemperatur steigt dann aber zeitweise über 80°C. auch wenn der Kesselwasser-Temperaturregler auf 60°C gestellt wird.

Welcher Fehler könnte vorliegen?

Gruß, ankay
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.862
Welche LED`s leuchten am Brauchwassermodul?
Wie hoch ist der Kesselthermostat aufgedreht?
 

ankay

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2011
Beiträge
6
Hallo hausdoc,
danke für deine Antwort.
Die LED Z leuchtet dauerhaft, die LED L nur, wenn das Brauchwasser erwärmt wird.
Der Kesselwasser-Temperaturregler steht auf 60°C (Modul 035).
Gruß, ankay
 

ankay

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2011
Beiträge
6
Der größere, links neben dem Thermometer.

Gruß ankay
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.862
Dann haben wir den Fehler gefunden!

Dieser Regler muss auf 80° stehen bleiben!

Den Regler für die Warmwassertemperatur am Warmwassermodul stellst du auf 50°


Da mit diesen Fehler der Kessel mit maximal 60° warmen Heizwasser auch das Warmwasser auf annähernd gleiche Temperatur bringen soll, dauert das natürlich viele Stunden. In dieser Zeit ist der Heizbetrieb deaktiviert ( Warmwasservorrang)
 

ankay

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2011
Beiträge
6
Hallo hausdoc,
danke für deine Antwort.
Ich habe mich aber wohl etwas zu ungenau ausgedrückt.
Mein Problem ist, dass die Heizung im Ecomatic-Modus gar nicht mehr anläuft, nur noch im sogenannten Notbetrieb. Im Ecomatic-Betrieb soll der Kesselwasser-Temperaturregler lt. Beschreibung auf Ecomatic stehen (siehe Fotos).
Gruß, ankay
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.862
Achsooooooooo

Dann dürfte der Fehler an der Fühleranschlußplatine zu finden sein.
Diese befindet sich im Sockel der Regelung links.

Entweder alles nachlöten oder Leiterplatte tauschen.


Diese Leiterplatte ist ein altes Kriegsleiden.
So kann es vorkommen, daß die Regelung den Kesselfühler nicht "erkennt" - somit kein Automatikbetrieb.
 

ankay

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2011
Beiträge
6
Hallo hausdoc,
vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde es mit einer neuen Platine versuchen!
Gruß, ankay
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.862
Denk aber dran:
Dies mit der Platine ist bisher nur eine Vermutung.

Nicht daß du jetzt eine nach der anderen Leiterplatte tauscht....
 

ankay

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2011
Beiträge
6
Das war ich wohl zu voreilig. Der Tausch der Platine hat nichts geändert...
 
Thema:

Buderus G 124: die Ecomatic funktioniert nicht mehr

Buderus G 124: die Ecomatic funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen

  • Buderus Logana mit Ecomatic HS 3220 zu heiß

    Buderus Logana mit Ecomatic HS 3220 zu heiß: Hallo zusammen, meine Heizung ist seit einigen Wochen deutlich zu heiß. Das Warmwasser aus der Leitung ist sprichwörtlich kochend heiß und...
  • Buderus Ecomatic 4000 (eine rote LED leuchtet)

    Buderus Ecomatic 4000 (eine rote LED leuchtet): Servus zusammen, ich habe mal ein Foto vom Terminal hochgeladen. Weiß jemand anhand der rot leuchtenden LED wo bei meinem System der fehler...
  • Optimale & effiziente Einstellung BUDERUS G_124LV + Ecomatic HS3220

    Optimale & effiziente Einstellung BUDERUS G_124LV + Ecomatic HS3220: Guten Tag, wir haben ein Reihenmittelhaus Massivbauweise mit einer ungefähren Wohnfläche von ca. 300m² übernommen. Heizungsanlage mit...
  • Steuerung brummt Buderus Ecomatic Modul M171 Digital Schaltuhr

    Steuerung brummt Buderus Ecomatic Modul M171 Digital Schaltuhr: Hallo zusammen, ich habe das "Buderus Ecomatic Modul M171 Digital Schaltuhr" eingebaut und eingestellt. Ab 23Uhr wird alles abgeschallten...
  • Buderus G134 mit Ecomatic 3000 - Heizkörper werden lauwarm- Umwälzpumpe defekt?

    Buderus G134 mit Ecomatic 3000 - Heizkörper werden lauwarm- Umwälzpumpe defekt?: Hallo zusammen, wie immer um diese Jahreszeit macht die Heizung Sorgen. Gestern morgen ist mir aufgefallen, dass die Heizkörper im EG alle kalt...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben