Buderus G 124: die Ecomatic funktioniert nicht mehr

Diskutiere Buderus G 124: die Ecomatic funktioniert nicht mehr im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich habe eine Buderus G 124 E (Bj. 1989) mit Schaltkasten HS 3206. Der Heizkreislauf läuft nicht mehr im Automatikbetrieb an...

ankay

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2011
Beiträge
6
Hallo zusammen,

ich habe eine Buderus G 124 E (Bj. 1989) mit Schaltkasten HS 3206. Der Heizkreislauf läuft nicht mehr im Automatikbetrieb an (Schalter 13/14 und 15 auf Automatik)

Die Brauchwassererwärmung funktioniert, auch wenn die Wassertemperatur lt. Anzeigeinstrument leicht gestiegen ist.

Meine Einstellungen/Anzeigen:

Modul 004
1 Sommer-/Winterumschaltung 18°
2 Niveauverschiebung Heizkennlinie Kessel 20
3 Neigung Heizkennlinie Kessel 9
LED Winterbetrieb an
LED Brenner in Betrieb dauerhaft an
LED Heizkreispumpe Kesselkreis aus

Modul 006
Brauchwassertemperatur 55°

Der Heizkreislauf arbeitet nur, wenn die Schalter 14 (Abgastest bzw. Notbetrieb Kesselkreis) und Schalter 15 (Notbetrieb Mischerkreis) betätigt werden. Die Vorlauftemperatur steigt dann aber zeitweise über 80°C. auch wenn der Kesselwasser-Temperaturregler auf 60°C gestellt wird.

Welcher Fehler könnte vorliegen?

Gruß, ankay
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
30.488
Welche LED`s leuchten am Brauchwassermodul?
Wie hoch ist der Kesselthermostat aufgedreht?
 

ankay

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2011
Beiträge
6
Hallo hausdoc,
danke für deine Antwort.
Die LED Z leuchtet dauerhaft, die LED L nur, wenn das Brauchwasser erwärmt wird.
Der Kesselwasser-Temperaturregler steht auf 60°C (Modul 035).
Gruß, ankay
 

ankay

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2011
Beiträge
6
Der größere, links neben dem Thermometer.

Gruß ankay
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
30.488
Dann haben wir den Fehler gefunden!

Dieser Regler muss auf 80° stehen bleiben!

Den Regler für die Warmwassertemperatur am Warmwassermodul stellst du auf 50°


Da mit diesen Fehler der Kessel mit maximal 60° warmen Heizwasser auch das Warmwasser auf annähernd gleiche Temperatur bringen soll, dauert das natürlich viele Stunden. In dieser Zeit ist der Heizbetrieb deaktiviert ( Warmwasservorrang)
 

ankay

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2011
Beiträge
6
Hallo hausdoc,
danke für deine Antwort.
Ich habe mich aber wohl etwas zu ungenau ausgedrückt.
Mein Problem ist, dass die Heizung im Ecomatic-Modus gar nicht mehr anläuft, nur noch im sogenannten Notbetrieb. Im Ecomatic-Betrieb soll der Kesselwasser-Temperaturregler lt. Beschreibung auf Ecomatic stehen (siehe Fotos).
Gruß, ankay
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
30.488
Achsooooooooo

Dann dürfte der Fehler an der Fühleranschlußplatine zu finden sein.
Diese befindet sich im Sockel der Regelung links.

Entweder alles nachlöten oder Leiterplatte tauschen.


Diese Leiterplatte ist ein altes Kriegsleiden.
So kann es vorkommen, daß die Regelung den Kesselfühler nicht "erkennt" - somit kein Automatikbetrieb.
 

ankay

Threadstarter
Mitglied seit
17.10.2011
Beiträge
6
Hallo hausdoc,
vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde es mit einer neuen Platine versuchen!
Gruß, ankay
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
30.488
Denk aber dran:
Dies mit der Platine ist bisher nur eine Vermutung.

Nicht daß du jetzt eine nach der anderen Leiterplatte tauscht....
 
Thema:

Buderus G 124: die Ecomatic funktioniert nicht mehr

Buderus G 124: die Ecomatic funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen

  • Buderus Ecomatic HS3206 Modul 004 und Schaltuhr nach Abbau Fernbedienung ohne Funktion

    Buderus Ecomatic HS3206 Modul 004 und Schaltuhr nach Abbau Fernbedienung ohne Funktion: Hallo liebes Forum, ich glaube ich habe meine Steuerung (hoffentlich nicht nachhaltig) kaputt gemacht. Wir ziehen gerade in ein Haus ein, dass mit...
  • Buderus Ecomatic 3000 mit G115 U LT Rohrinstallation

    Buderus Ecomatic 3000 mit G115 U LT Rohrinstallation: Hallo, meine Heizung wurde 1993 eingebaut. In der letzten Zeit häufen sich die Probleme, meistens immer im Zusammenspiel von den Modulen M004 und...
  • Fernzugriff, Internet, Steuerung aus dem Ausland, my buderus, Ecomatic 4000

    Fernzugriff, Internet, Steuerung aus dem Ausland, my buderus, Ecomatic 4000: Hallo Leute! Ich habe im Ausland ein Haus und dort ist eine Buderus Ölheizung eingebaut. Ich möchte sie per App steuern und einen Fernzugriff...
  • buderus mit ecomatic ohne Warmwasser

    buderus mit ecomatic ohne Warmwasser: Hallo, seit kurzem betreibe ich meine heizung ohne Warmwasser, defekter Speicher durch Durchlauferhitzer ersetzt, am Anfang habe ich den Regler...
  • Heizungswasser wird bei Brauchwassererwärmung mit erhitzt (Buderus S315T mit Ecomatic-M)

    Heizungswasser wird bei Brauchwassererwärmung mit erhitzt (Buderus S315T mit Ecomatic-M): Hallo zusammen, ich habe schon wieder ein Frage. Vielleicht ist es für euch Profis kein großer Aufwand - mir hat es die letzten Tage ziemliches...
  • Ähnliche Themen

    Oben