Hallo zusammen.
Nachdem ich ja bei meiner GB172-14 immer Probleme mit dem Takten hatte, wurde bei allen 9 Heizkörpern die Drosselventileindtellung auf 7(Max.) geöffnet, damit das Wasser schneller umlaufen kann. Seitdem hab ich mit dem Takten keine Probleme mehr.
Heizkurve ist nun mit Fußpunkt 25Grad, Auslegung 50Grad, Max. Vorlauf auf 38Grad und Raumsoll auf 20.
Soweit passt das zu unserem Haus gut.
Was mir jedoch auffiel... die Heizungspumpe läuft immer. Ist das so richtig bei dem Modell?
An sich würde sie (vermutlich durch einen hydraulischen Kurzschluss) sogar bei Konstantdruck 200mbar immer mit 100% laufen)
Habe daher auf leistungsgeführt eingestellt und 40% min. Leistung. Daher läuft sie mit 40%.
Was meint Ihr dazu? Hydraulisch abgleichen, jedoch mit höheren Einstellwerten und dann auf Delta P2 (konstantdruck) oder so lassen, wie es ist?
Wie groß sollte eigentlich die Max Wärmeleistung eingestellt sein? Laut meiner Berechnung liegt sie bei max. 3150 Watt gesamt fürs Haus?
Ich meine da sind 5kW eingestellt, ok so?
Beim Modulieren startet der Brenner ja erstmal mit hoher Leistung und geht dann wieder runter. Worin ja das eigentliche Problem liegt.
Weitergehend möchte ich demnächst noch zusätzlich zur Außenregelung den Raumeinfluss mit dazu nehmen. Was könnt Ihr mir dazu sagen?sinnvoll?
Nachdem ich ja bei meiner GB172-14 immer Probleme mit dem Takten hatte, wurde bei allen 9 Heizkörpern die Drosselventileindtellung auf 7(Max.) geöffnet, damit das Wasser schneller umlaufen kann. Seitdem hab ich mit dem Takten keine Probleme mehr.
Heizkurve ist nun mit Fußpunkt 25Grad, Auslegung 50Grad, Max. Vorlauf auf 38Grad und Raumsoll auf 20.
Soweit passt das zu unserem Haus gut.
Was mir jedoch auffiel... die Heizungspumpe läuft immer. Ist das so richtig bei dem Modell?
An sich würde sie (vermutlich durch einen hydraulischen Kurzschluss) sogar bei Konstantdruck 200mbar immer mit 100% laufen)
Habe daher auf leistungsgeführt eingestellt und 40% min. Leistung. Daher läuft sie mit 40%.
Was meint Ihr dazu? Hydraulisch abgleichen, jedoch mit höheren Einstellwerten und dann auf Delta P2 (konstantdruck) oder so lassen, wie es ist?
Wie groß sollte eigentlich die Max Wärmeleistung eingestellt sein? Laut meiner Berechnung liegt sie bei max. 3150 Watt gesamt fürs Haus?
Ich meine da sind 5kW eingestellt, ok so?
Beim Modulieren startet der Brenner ja erstmal mit hoher Leistung und geht dann wieder runter. Worin ja das eigentliche Problem liegt.
Weitergehend möchte ich demnächst noch zusätzlich zur Außenregelung den Raumeinfluss mit dazu nehmen. Was könnt Ihr mir dazu sagen?sinnvoll?