Buderus Ecomatic 2000 Raumtemperatur zu hoch

Diskutiere Buderus Ecomatic 2000 Raumtemperatur zu hoch im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Ich habe eine Buderus Ecomatik 2000 mit Außentemperturfühler und Fernbedienung, 1 Heizkreis Im moment sind an den Heizköpern großteils noch...

Hias23

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2014
Beiträge
3
Hallo

Ich habe eine Buderus Ecomatik 2000 mit Außentemperturfühler und Fernbedienung, 1 Heizkreis
Im moment sind an den Heizköpern großteils noch keine Thermosthat verbaut da ich am renovieren bin
Problem ist ich hab auf der Fernbedienung 10 Grad eingestellt jedoch hab ich 30 Grad Raumtempertur
Sie läüft im Automatikmodus
Die Fernbedienung ist aktiviert das habe ich nachgeschaut
Hab sie jetzt mal auf manull 50 Grad Vorlauf gestellt um nicht unnötig viel zu Heizen

Könnt ihr mir vielleicht nen Tip geben wo der Fehler liegt?
Ist eventuell die Fernbedienung defekt?

Danke schon mal

lg Matthias
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Kein Fehler vorhanden.

Die Einstellung der Raumtemperatur an der Regelung hat nichts mit einer tatsächlichen Raumtemperatur zu tun.

Du solltest also zeitnah die Thermostatköpfe anbringen.
 

Hias23

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2014
Beiträge
3
Ja aber misst die Fernbedienung nicht die Raumtemperatur?

Mein Vater hat die Ecomatic 4000 ist das bei der anders?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371
Nein, bzw Jein.
Es erfolgt eine korrektur der Heizkennlinie.
Damit ist aber keine gradgenaue Einstellung möglich. Nicht mal näherungsweise.


Sofern du nicht schwer gehbehindert bist, brauchst du diese Fernbedienung auch nicht.


Auch bei der 4000er Regelung ist das nicht anders ( Ausnahme: rein raumtemperaturgeführte regelung)
 

Hias23

Threadstarter
Mitglied seit
03.01.2014
Beiträge
3
Super Danke für die schnelle Hilfe :)

lg Matthias
 
Thema:

Buderus Ecomatic 2000 Raumtemperatur zu hoch

Buderus Ecomatic 2000 Raumtemperatur zu hoch - Ähnliche Themen

  • WWP T 300 WA an Buderus Ecomatic 2000

    WWP T 300 WA an Buderus Ecomatic 2000: Guten Abend liebe Handwerker, Habe momentan eine Frage, ich habe da eine WWP T 300 WA von weishaupt und wollte die mit einem Öl Brenner zusammen...
  • Buderus G115 mit Ecomatic 2000

    Buderus G115 mit Ecomatic 2000: Hallo Zusammen, wir haben zum Jahreswechsel ein altes Häuschen übernommen und verbaut ist die genannte Ölheizung. Aktuell sind wir am "einfinden"...
  • Umwälzpumpe (Grundfos Alpha 1 24-40 180) mit Buderus G124 XV mit ECOMATIC 2000

    Umwälzpumpe (Grundfos Alpha 1 24-40 180) mit Buderus G124 XV mit ECOMATIC 2000: Hallo zusammen, leider hat meine Heizung wieder mal gemerkt dass es Wochenende ist und fängt an zu nerven :( Heute morgen ca. 6:30 Uhr rauschten...
  • Buderus G 124 XV plus Steuerungsgerät Ecomatic 2000

    Buderus G 124 XV plus Steuerungsgerät Ecomatic 2000: Hallo zusammen, wir haben ein Reihenhaus erworben, in dem als Heizung eine Buderus G 124 XV eingebaut ist (ca. 1996). Das Steuerungsgerät...
  • Heizkennlinie/Heizkurve Buderus Ecomatic 2000

    Heizkennlinie/Heizkurve Buderus Ecomatic 2000: Hallo in die Runde, wir haben eine Gastherme von Buderus (Logano G134) mit der Steuerung Ecomatic 2000 ( HS 2105M SO). Beide machen auch das was...
  • Ähnliche Themen

    • WWP T 300 WA an Buderus Ecomatic 2000

      WWP T 300 WA an Buderus Ecomatic 2000: Guten Abend liebe Handwerker, Habe momentan eine Frage, ich habe da eine WWP T 300 WA von weishaupt und wollte die mit einem Öl Brenner zusammen...
    • Buderus G115 mit Ecomatic 2000

      Buderus G115 mit Ecomatic 2000: Hallo Zusammen, wir haben zum Jahreswechsel ein altes Häuschen übernommen und verbaut ist die genannte Ölheizung. Aktuell sind wir am "einfinden"...
    • Umwälzpumpe (Grundfos Alpha 1 24-40 180) mit Buderus G124 XV mit ECOMATIC 2000

      Umwälzpumpe (Grundfos Alpha 1 24-40 180) mit Buderus G124 XV mit ECOMATIC 2000: Hallo zusammen, leider hat meine Heizung wieder mal gemerkt dass es Wochenende ist und fängt an zu nerven :( Heute morgen ca. 6:30 Uhr rauschten...
    • Buderus G 124 XV plus Steuerungsgerät Ecomatic 2000

      Buderus G 124 XV plus Steuerungsgerät Ecomatic 2000: Hallo zusammen, wir haben ein Reihenhaus erworben, in dem als Heizung eine Buderus G 124 XV eingebaut ist (ca. 1996). Das Steuerungsgerät...
    • Heizkennlinie/Heizkurve Buderus Ecomatic 2000

      Heizkennlinie/Heizkurve Buderus Ecomatic 2000: Hallo in die Runde, wir haben eine Gastherme von Buderus (Logano G134) mit der Steuerung Ecomatic 2000 ( HS 2105M SO). Beide machen auch das was...
    Oben