Buderus Brennerproblem

Diskutiere Buderus Brennerproblem im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Halo zusammen, wir sind neu hier und hätten eine Bitte. Vielleicht hat jemand eine Idee. Unser Brenner ist ein Buderus G115-17RE, Bj. 1996, 17kW...

Christine518

Threadstarter
Mitglied seit
07.02.2023
Beiträge
10
Halo zusammen, wir sind neu hier und hätten eine Bitte. Vielleicht hat jemand eine Idee.
Unser Brenner ist ein Buderus G115-17RE, Bj. 1996, 17kW,

Seit ein paar Wochen geht er immer wieder in Störung. Jetzt war der Heizungstechniker da und hat gesagt, dass Mischsystem muss ausgetauscht werden. Das Mischsystem wurde komplett getauscht mit neuer Düse. Es ist eine Steinle HF Düse drin. Sollte aber eine Steinle HT sein. Die hatte der Techniker nicht dabei. das macht nichts sagte er.
Dann wurde alles neu gemessen und eingestellt. Kaum war der Techniker weg. Wieder Störung. Da diese Firma nicht direkt mit Buderus arbeitet, (alte Firma hat aufgehört) wissen sie jetzt auch nicht weiter, wollen uns ein komplettes Umrüstpaket verkaufen, dass sehr teuer ist. Gibt es noch eine andere Möglichkeit nah Fehlern zu suchen. Was braucht ihr noch für Angeben?

Co2 12,54%

Vielen Dank und schönen Abend
Christine Christoph
 

Christine518

Threadstarter
Mitglied seit
07.02.2023
Beiträge
10
Hallo Hausdoc,

oh okay. Aber mit der Steinen 60 HT ist er seit Einbau gelaufen. Das muss doch dann das Original gewesen sein.
 

Christine518

Threadstarter
Mitglied seit
07.02.2023
Beiträge
10
Alles klar, vielen Dank für die Antwort. Dann setzen wir mal bei der Düse an. Ansonsten muss mein Mann evtl direkt mal den Buderus Kundendienst kontaktieren. Die Düse kann er evtl noch alleine wechseln. Oder lieber gleich den Fachmann, der dann alles nochmal einstellen und messen kann.

Schönen Abend und viele Grüße
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.584
Da gehört Steinen 0.50 60HT rein.

Ist doch kein BE Brenner
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.584
Jupp, richtige Steinen Düse rein mit neuer Dichtung am Mischsystem und CO2 auf 13.5% bis 14%.
 

Christine518

Threadstarter
Mitglied seit
07.02.2023
Beiträge
10
Hab gerade auch nochmal alles durchgeschaut. dachte, muss doch steinen sein. Danke. Kann der falsche 'CO2 Wert die Störung auslösen?
 

Christine518

Threadstarter
Mitglied seit
07.02.2023
Beiträge
10
Den Co2 Wert kann uns aber nur wieder der Fachmann einstellen.:rolleyes: Ich glaube der hat den heute auf 12,5. Seitdem geht er noch öfter auf Störung.
 

Christine518

Threadstarter
Mitglied seit
07.02.2023
Beiträge
10
😅 Hatten heute extra eine Heizungsfirma angerufen. Müssen wir uns wohl doch noch nach einer anderen umschauen. Er sagte noche, mit Buderus kennt er sich nicht aus.
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.584
Störung wird eher von der Düse kommen oder ein anderes Problem, der HB soll mal lesen was Buderus zu dem CO2 Wert sagt!!!
Alles unter 13% ist MIST bei einem Blaubrenner, aber 13,5 sollten es schon sein.
 

Christine518

Threadstarter
Mitglied seit
07.02.2023
Beiträge
10
Ja, in der Anleitung steht CO2 Wert bis ca 14%. Habe es gerade gefunden.
 

Christine518

Threadstarter
Mitglied seit
07.02.2023
Beiträge
10
Vielen Dank euch und alles Gute. Machen uns morgen auf die Suche nach neuer Heizungsfirma.
 

Christine518

Threadstarter
Mitglied seit
07.02.2023
Beiträge
10
Danke für den Tipp
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.584
Ja

Und CO dabei unter 30 ppm
Bei 12,5% CO2 ist es sehr sehr unwahrscheinlich das die Störung daher kommt, ich denke da macht die falsche Düse das viel größere Problem.

Buderus hatte damals noch 50ppm meine ich.
 

Christine518

Threadstarter
Mitglied seit
07.02.2023
Beiträge
10
Hallo Hausdoc und 1731,
bei uns war gestern ein anderer Heizungstechniker da.
Hat alles systematisch getestet. Die Ölpumpe hat nicht mehr die richtige Leistung gebracht. Wurde gleich getauscht und eingestellt. Jetzt läuft wieder alles problemlos. Vielen Dank und schönes Wochenende
 
Thema:

Buderus Brennerproblem

Buderus Brennerproblem - Ähnliche Themen

  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

    Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • Buderus Brennerproblem

    Buderus Brennerproblem: Hallo und Guten Abend! Ein Neuer meldet sich im Forum und bittet um Hilfe. Der Kessel: Buderus G105U / 21-3, Baujahr 1991, Gelbbrenner, 21 KW...
  • Ähnliche Themen

    • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

      Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
    • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

      Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
    • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

      Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • Buderus Brennerproblem

      Buderus Brennerproblem: Hallo und Guten Abend! Ein Neuer meldet sich im Forum und bittet um Hilfe. Der Kessel: Buderus G105U / 21-3, Baujahr 1991, Gelbbrenner, 21 KW...
    Oben