Buderus BE 1.1.28 gegen 1.3.17 tauschen

Diskutiere Buderus BE 1.1.28 gegen 1.3.17 tauschen im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Abend zusammen, ich hätte da einmal eine Frage an die Auskenner hier. Situation ist wie folgt: Altbau mit Siegerkessel und BE1.1.28,die...

Benutztername

Threadstarter
Mitglied seit
13.10.2021
Beiträge
1
Guten Abend zusammen,
ich hätte da einmal eine Frage an die Auskenner hier.
Situation ist wie folgt:
Altbau mit Siegerkessel und BE1.1.28,die Anlage läuft auch.
Nur sind mittlerweile diverse Dämmungsmassnahmen erfolgt, die dazu führen,das der Brenner recht kurze Laufzeiten hat.
Jetzt dachte ich mir,in meinem Gottgegebenen Leichtsinn gepaart mit der Prise dazu benötigtem Unwissen,das ich einen kleineren Brenner
da dranhänge und den einmessen lasse.
Nehmen wir mal an,ich besorge zB einen gebrauchten BE 1.3 17 Eco-
wäre das eine gangbare Lösung,bis ich mich finanziell irgendwann mal mit einer Wärmepumpe beschäftige?

Was denkt ihr?

Danke und Gruß,

Tobias
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
29.300
an,ich besorge zB einen gebrauchten BE 1.3 17 Eco-
Vergiss es.
bis ich mich finanziell irgendwann mal mit einer Wärmepumpe beschäftige?
Gibts denn dazu überhaupt geeignete Heizfächen? (Fußbodenheizung/ Wandheizung)

Der vorhandene Brenner lässt sich durch Austausch von Mischsystem+ Flammrohr und Düse auf eine 17 KW Brenner "kastrieren! Kostet aber 300€.... und bringt dir wirtschaftlich erst mal gar nichts.
Kurze Laufzeiten kompensierst du teilw. auch durch Anpassung der Heizkennlinie.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
7.041
Standort
immer ganz tief drin
Ja, technisch richtig gedacht: kleinerer Brenner passt besser in der Leistung, gibt besseres Betriebsverhalten, längere Laufzeiten weniger Starts und niedrigere Abgasverluste. DAFÜR muss dann aber auch die Abgasanlage geeignet sein! Edelstahlschornstein zB.
Wie @Hausdoc schrieb: finanziell lohnen wird sich das nicht.
Wenn auch kein Mischer da ist und der hydraulische Abgleich fehlt kann man auch nicht zuverlässig die Heizkurve absenken UM daraus die Tauglichkeit einer WP zu ersehen. Das ist ZU vage.
 
Thema:

Buderus BE 1.1.28 gegen 1.3.17 tauschen

Buderus BE 1.1.28 gegen 1.3.17 tauschen - Ähnliche Themen

  • Buderus U124 Longmax - Heizung kalt

    Buderus U124 Longmax - Heizung kalt: Hallo Leute, ich verzweifle langsam an meinen Heizungen. Die werden einfach nicht warm. Ich habe ein Buderus U124 Logamax eingebaut mit einem...
  • buderus mit ecomatic ohne Warmwasser

    buderus mit ecomatic ohne Warmwasser: Hallo, seit kurzem betreibe ich meine heizung ohne Warmwasser, defekter Speicher durch Durchlauferhitzer ersetzt, am Anfang habe ich den Regler...
  • Buderus GB142-24 Störung 6A227

    Buderus GB142-24 Störung 6A227: Hallo Heizungsexperten, Zuerst möchte ich mal unsere "Heizung" vorstellen. Hier handelt es sich um eine: BUDERUS GB142-24 G20 YoP 2008 Mit...
  • Buderus 4211 tausch gegen 4313

    Buderus 4211 tausch gegen 4313: Hallo, habe ja die Buderus 4211 (zm422+fm442) wo der Aussenfühler defekt ist, jetzt habe ich über ebay eine günstige 4313 (zm433+2xfm422+fm444)...
  • Austausch Buderus G124X gegen Rapido Econtherm 24CT!?

    Austausch Buderus G124X gegen Rapido Econtherm 24CT!?: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann hier jemand von Euch helfen. :) Ich habe derzeit eine Buderus G124X Gas Heizung mit 21KW im Einsatz, dazu...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus U124 Longmax - Heizung kalt

      Buderus U124 Longmax - Heizung kalt: Hallo Leute, ich verzweifle langsam an meinen Heizungen. Die werden einfach nicht warm. Ich habe ein Buderus U124 Logamax eingebaut mit einem...
    • buderus mit ecomatic ohne Warmwasser

      buderus mit ecomatic ohne Warmwasser: Hallo, seit kurzem betreibe ich meine heizung ohne Warmwasser, defekter Speicher durch Durchlauferhitzer ersetzt, am Anfang habe ich den Regler...
    • Buderus GB142-24 Störung 6A227

      Buderus GB142-24 Störung 6A227: Hallo Heizungsexperten, Zuerst möchte ich mal unsere "Heizung" vorstellen. Hier handelt es sich um eine: BUDERUS GB142-24 G20 YoP 2008 Mit...
    • Buderus 4211 tausch gegen 4313

      Buderus 4211 tausch gegen 4313: Hallo, habe ja die Buderus 4211 (zm422+fm442) wo der Aussenfühler defekt ist, jetzt habe ich über ebay eine günstige 4313 (zm433+2xfm422+fm444)...
    • Austausch Buderus G124X gegen Rapido Econtherm 24CT!?

      Austausch Buderus G124X gegen Rapido Econtherm 24CT!?: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann hier jemand von Euch helfen. :) Ich habe derzeit eine Buderus G124X Gas Heizung mit 21KW im Einsatz, dazu...

    Werbepartner

    Oben