Buderus AM 200

Diskutiere Buderus AM 200 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Trotzdem! Kuck in ins Anschlussschema von Buderus. Da gibts eine Boierladepumpe- und eine Zubringerpumpe zu Hydraulischer Weiche Beide elektr...
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371

PowerScream80

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2021
Beiträge
53
Ort
Wilhermsdorf
deine letzte Antwort sehe ich nur auf meinem Handy. Auf Anschluss der Zubringerpumpe PC0 ist meine Pumpe für die Heizkörper im Obergeschoß angeschlossen. Und die Speicherladepumpe sprich PW1 ist die Pumpe von der Ölheizung zum Speicher bei mir.

Laut Buderus technischer Support benötige ich nur ein MM100 für den gemischten Kreis. Da die Heizkurven einmal für Fußbodenheizung einstellbar sind. Und die Heizkörper über Kessel angeschlossen sind und haben auch eine eigene Kennlinie. Das haben die mir so gesagt
 
Zuletzt bearbeitet:

PowerScream80

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2021
Beiträge
53
Ort
Wilhermsdorf
Bitte erschlag mich jetzt nicht momentan verstehe ich es so mein Trinkwasserfühler höher setzen damit keine Fehlermeldung kommt. Was ist jetzt der Fühler hydraulische Weiche den verstehe ich leider nicht
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.371

PowerScream80

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2021
Beiträge
53
Ort
Wilhermsdorf
Also ich werde jetzt wie du mir geraten hast einen Fühler beim MM100 auf T0 klemmen diesen auf Höhe des Vorlaufes für die Heizkreise einsetzen und meine Anlage mit hydraulischer Weiche programmieren. Desweiteren den Warmwasserfühler höher setzen.

Ok dann werde ich mir noch ein MM100 bestellen und einbauen und dort meine Heizkörper draufklemmen. Da brauch ich aber dann nicht mehr T0 zu belegen habe ich ja dann schon am anderen MM100.
Bitte nicht ausrasten aber ich habe extra mit Buderus telefoniert bei der Planung da ich kein Heizerer bin sondern nur elektriker und ich bedanke mich vielmals für deine Tips
 

PowerScream80

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2021
Beiträge
53
Ort
Wilhermsdorf
So schönen guten Abend ich habe jetzt soweit alles geändert und warte auf mein zweites MM100. Ich habe jetzt meinen Fühler hydraulische Weiche und meinen Fühler Warmwasser in eine Tauchhülse stecken müssen im oberen drittel des Speichers. Dies dürfte ja kein Problem sein nehme ich an. Weil dort die Heizungsvorläufe weg gehen und dort auch die oberste Stelle für Trinkwasser wäre die letzte wäre zu weit oben sprich nur 20 cm von Pufferoberkante entfernt.
Meine Ölheizung habe ich jetzt auf Warmwassertemperatur von 49 Grad eingestellt und bei -2K soll sie nachheizen. Eine erhöhte Vorlauftemperatur von +10K war schon voreingestellt.
Momentaner Stand mit Holzofen in Betrieb ist (Fühler ganz oben also nummer 5 56,4 Grad) Fühler Nummer 4 sprich Trinkwasser und hydraulische Weiche 48,6 Grad und Speicherfühler unten Nummer 1 41 Grad.
Für weitere hilfreicheTips gerne melden wenn ich etwas verändern soll
 
Thema:

Buderus AM 200

Buderus AM 200 - Ähnliche Themen

  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

    Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

    Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
  • Ähnliche Themen

    • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

      Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
    • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

      Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
    • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

      Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

      Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
    Oben