Buderus AM 200

Diskutiere Buderus AM 200 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Trotzdem! Kuck in ins Anschlussschema von Buderus. Da gibts eine Boierladepumpe- und eine Zubringerpumpe zu Hydraulischer Weiche Beide elektr...
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360

PowerScream80

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2021
Beiträge
53
Ort
Wilhermsdorf
deine letzte Antwort sehe ich nur auf meinem Handy. Auf Anschluss der Zubringerpumpe PC0 ist meine Pumpe für die Heizkörper im Obergeschoß angeschlossen. Und die Speicherladepumpe sprich PW1 ist die Pumpe von der Ölheizung zum Speicher bei mir.

Laut Buderus technischer Support benötige ich nur ein MM100 für den gemischten Kreis. Da die Heizkurven einmal für Fußbodenheizung einstellbar sind. Und die Heizkörper über Kessel angeschlossen sind und haben auch eine eigene Kennlinie. Das haben die mir so gesagt
 
Zuletzt bearbeitet:

PowerScream80

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2021
Beiträge
53
Ort
Wilhermsdorf
Bitte erschlag mich jetzt nicht momentan verstehe ich es so mein Trinkwasserfühler höher setzen damit keine Fehlermeldung kommt. Was ist jetzt der Fühler hydraulische Weiche den verstehe ich leider nicht
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360

PowerScream80

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2021
Beiträge
53
Ort
Wilhermsdorf
Also ich werde jetzt wie du mir geraten hast einen Fühler beim MM100 auf T0 klemmen diesen auf Höhe des Vorlaufes für die Heizkreise einsetzen und meine Anlage mit hydraulischer Weiche programmieren. Desweiteren den Warmwasserfühler höher setzen.

Ok dann werde ich mir noch ein MM100 bestellen und einbauen und dort meine Heizkörper draufklemmen. Da brauch ich aber dann nicht mehr T0 zu belegen habe ich ja dann schon am anderen MM100.
Bitte nicht ausrasten aber ich habe extra mit Buderus telefoniert bei der Planung da ich kein Heizerer bin sondern nur elektriker und ich bedanke mich vielmals für deine Tips
 

PowerScream80

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2021
Beiträge
53
Ort
Wilhermsdorf
So schönen guten Abend ich habe jetzt soweit alles geändert und warte auf mein zweites MM100. Ich habe jetzt meinen Fühler hydraulische Weiche und meinen Fühler Warmwasser in eine Tauchhülse stecken müssen im oberen drittel des Speichers. Dies dürfte ja kein Problem sein nehme ich an. Weil dort die Heizungsvorläufe weg gehen und dort auch die oberste Stelle für Trinkwasser wäre die letzte wäre zu weit oben sprich nur 20 cm von Pufferoberkante entfernt.
Meine Ölheizung habe ich jetzt auf Warmwassertemperatur von 49 Grad eingestellt und bei -2K soll sie nachheizen. Eine erhöhte Vorlauftemperatur von +10K war schon voreingestellt.
Momentaner Stand mit Holzofen in Betrieb ist (Fühler ganz oben also nummer 5 56,4 Grad) Fühler Nummer 4 sprich Trinkwasser und hydraulische Weiche 48,6 Grad und Speicherfühler unten Nummer 1 41 Grad.
Für weitere hilfreicheTips gerne melden wenn ich etwas verändern soll
 
Thema:

Buderus AM 200

Buderus AM 200 - Ähnliche Themen

  • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

    Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
  • Heißwasser bei Buderus GB 212

    Heißwasser bei Buderus GB 212: Hallo, wir haben in einem 2-Familienhaus obige Heizung mit einem 200 l Heißwasserbehälter. Seit einigen Wochen haben wir folgende Probleme damit...
  • MyBuderus oder MyDevice für Buderus GB 125 und Logamatic RC 310

    MyBuderus oder MyDevice für Buderus GB 125 und Logamatic RC 310: Hallo, unser 31 Jahre alter Buderus G 105 wurde gegen einen GB 125 mit Regelautomatik Logamatic RC 310 ausgetauscht. Ich möchte nun den Kessel...
  • Buderus WPT 200.4 AS und Shelly Relais

    Buderus WPT 200.4 AS und Shelly Relais: Ich bin nun auch Besitzer einer WPT 200.4 AS und habe gleich mal eine Frage. Z. Zt. Läuft die WPT von 08:00 bis 19:00. Ich heize sie morgens auf...
  • Buderus GB 162-15 - Betriebsdruck fällt

    Buderus GB 162-15 - Betriebsdruck fällt: Hallo, vielleicht kann mir hier im Forum geholfen werden, ein Problem mit meiner Heizung zu verstehen.Seit etwa ,4 Wochen muss ich feststellen...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

      Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
    • Heißwasser bei Buderus GB 212

      Heißwasser bei Buderus GB 212: Hallo, wir haben in einem 2-Familienhaus obige Heizung mit einem 200 l Heißwasserbehälter. Seit einigen Wochen haben wir folgende Probleme damit...
    • MyBuderus oder MyDevice für Buderus GB 125 und Logamatic RC 310

      MyBuderus oder MyDevice für Buderus GB 125 und Logamatic RC 310: Hallo, unser 31 Jahre alter Buderus G 105 wurde gegen einen GB 125 mit Regelautomatik Logamatic RC 310 ausgetauscht. Ich möchte nun den Kessel...
    • Buderus WPT 200.4 AS und Shelly Relais

      Buderus WPT 200.4 AS und Shelly Relais: Ich bin nun auch Besitzer einer WPT 200.4 AS und habe gleich mal eine Frage. Z. Zt. Läuft die WPT von 08:00 bis 19:00. Ich heize sie morgens auf...
    • Buderus GB 162-15 - Betriebsdruck fällt

      Buderus GB 162-15 - Betriebsdruck fällt: Hallo, vielleicht kann mir hier im Forum geholfen werden, ein Problem mit meiner Heizung zu verstehen.Seit etwa ,4 Wochen muss ich feststellen...
    Oben