Hallo,
Ich hatte in meiner Buderus Logamatic 2107 den Heizkreis 1 im Heizkörperbetrieb am laufen. Seit 6 Jahren ist ein wasserführender Ofen mit Puffer im System integriert. Das läuft auch alles tadellos.
Nun habe ich das Mischermodul fm241 in meiner 2107 erfolgreich nachgerüstet. Ein Mischer habe ich zwischen Rücklauf und Vorlauf mit einem Esbe Motor angeschlossen.Vorlauffühler ebenfalls.
Das Ganze funktioniert auch.
Wenn ich nun, wie in der Serviceanleitung Seite 13 beschrieben, den Heizkreis 1 auf "Keines " stelle, geht die Heizkreispumpe sofort aus, obwohl diese auf der Platine am Mischermodul fm241 angeschlossen ist.
Kann es sein, dass die Vorgaben,den Heizkreis 1 auf "keines" zu stellen ( wenn mal ein Mischermodul am HK2 betreibt),
Unsinn ist, oder mache ich einen Gedankenfehler?
Wenn ich Heizkreis 1 wieder auf "Heizkörper" stelle, funktioniert alles wieder Top, also Heizkreispumpe läuft und die Vorlauftemperatur wird über den Mischer geregelt.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Gruß
drusi73
Ich hatte in meiner Buderus Logamatic 2107 den Heizkreis 1 im Heizkörperbetrieb am laufen. Seit 6 Jahren ist ein wasserführender Ofen mit Puffer im System integriert. Das läuft auch alles tadellos.
Nun habe ich das Mischermodul fm241 in meiner 2107 erfolgreich nachgerüstet. Ein Mischer habe ich zwischen Rücklauf und Vorlauf mit einem Esbe Motor angeschlossen.Vorlauffühler ebenfalls.
Das Ganze funktioniert auch.
Wenn ich nun, wie in der Serviceanleitung Seite 13 beschrieben, den Heizkreis 1 auf "Keines " stelle, geht die Heizkreispumpe sofort aus, obwohl diese auf der Platine am Mischermodul fm241 angeschlossen ist.
Kann es sein, dass die Vorgaben,den Heizkreis 1 auf "keines" zu stellen ( wenn mal ein Mischermodul am HK2 betreibt),
Unsinn ist, oder mache ich einen Gedankenfehler?
Wenn ich Heizkreis 1 wieder auf "Heizkörper" stelle, funktioniert alles wieder Top, also Heizkreispumpe läuft und die Vorlauftemperatur wird über den Mischer geregelt.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.