Brunnenwasser- Wärmepumpe

Diskutiere Brunnenwasser- Wärmepumpe im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Ich möchte hier mal eine Umfrage bezüglich der Kombination Wärmepumpe mit Brunnenwasser durchführen. Ich betreue einige solcher Anlagen. Die...
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Threadstarter
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
32.002
Ich möchte hier mal eine Umfrage bezüglich der Kombination Wärmepumpe mit Brunnenwasser durchführen.
Ich betreue einige solcher Anlagen. Die Brunnen sind jeweils ca 70 m Tief und das Wasser von Geologen und Labors als einwandfrei bestätigt.
Trotzdem setzten sich Wärmetauscher und Schluckbrunnen infolge Verockerung zu.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.690
hi!

Hallo!
also, in aller Kürze:
Nach meiner Meinung normal. Brunnenwasser sollte nie ohne Filter und ohne Systemtrenner genutzt werden. Genau wegen des geschilderten Problems.


Gruß,
-GR-
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Threadstarter
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
32.002
Das ist schon klar. Aber was hilft es wenn der Filter und Plattenwärmetauscher (Alpha Laval 350KW) zugeschlammt ist.
Bei einer anderen Anlage , die direkt mit Brunnenwasser bis in die Wärmepumpe fährt, gibts fast noch weniger Probleme.
 
Thema:

Brunnenwasser- Wärmepumpe

Brunnenwasser- Wärmepumpe - Ähnliche Themen

  • SolvisMax 6 mit Solar, Kamin und Wärmepumpe betreiben?

    SolvisMax 6 mit Solar, Kamin und Wärmepumpe betreiben?: Hallo zusammen. Meine Name ist Michel und ich bin neu hier im Forum. Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig helfen. Wir müssen unsere Heizungsanlage...
  • Leistungsrechnung & Betriebsmodi von Hybrid-Gas-Wärmepumpe-Systemen

    Leistungsrechnung & Betriebsmodi von Hybrid-Gas-Wärmepumpe-Systemen: Hallo, es um ein Objekt, mit 2 Wohneinheiten (EG, OG). Heizung aktuell: 2x14kW Heizwertthermen (EG, OG). mit Konstant-Temperatur 60°C in...
  • Wärmepumpe BLW Mono-P 8 Fehlercode H.06.01

    Wärmepumpe BLW Mono-P 8 Fehlercode H.06.01: Ich habe eine Wärmepumpe BLW Mono-P 8, während der Sommermonate habe ich diese ausgestellt. Beim Neustart kommt die Fehlermeldung H.06.01. Der...
  • ! Wärmepumpen...

    ! Wärmepumpen...: Hallo, habe folgendes Problem bei meiner Remaha Tzerra HP690-5. Das System funktioniert eigentlich gut, aber in den Übergangszeiten, wenn...
  • Schlammabscheider bei Wärmepumpe CHA07

    Schlammabscheider bei Wärmepumpe CHA07: Wer kann helfen, ich bin eine Wolf CHA07 in meinem Haus am installieren. Im Hydraulichen Plan wird im RL Wärmepumpe ein Schlammabscheider...
  • Ähnliche Themen

    • SolvisMax 6 mit Solar, Kamin und Wärmepumpe betreiben?

      SolvisMax 6 mit Solar, Kamin und Wärmepumpe betreiben?: Hallo zusammen. Meine Name ist Michel und ich bin neu hier im Forum. Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig helfen. Wir müssen unsere Heizungsanlage...
    • Leistungsrechnung & Betriebsmodi von Hybrid-Gas-Wärmepumpe-Systemen

      Leistungsrechnung & Betriebsmodi von Hybrid-Gas-Wärmepumpe-Systemen: Hallo, es um ein Objekt, mit 2 Wohneinheiten (EG, OG). Heizung aktuell: 2x14kW Heizwertthermen (EG, OG). mit Konstant-Temperatur 60°C in...
    • Wärmepumpe BLW Mono-P 8 Fehlercode H.06.01

      Wärmepumpe BLW Mono-P 8 Fehlercode H.06.01: Ich habe eine Wärmepumpe BLW Mono-P 8, während der Sommermonate habe ich diese ausgestellt. Beim Neustart kommt die Fehlermeldung H.06.01. Der...
    • ! Wärmepumpen...

      ! Wärmepumpen...: Hallo, habe folgendes Problem bei meiner Remaha Tzerra HP690-5. Das System funktioniert eigentlich gut, aber in den Übergangszeiten, wenn...
    • Schlammabscheider bei Wärmepumpe CHA07

      Schlammabscheider bei Wärmepumpe CHA07: Wer kann helfen, ich bin eine Wolf CHA07 in meinem Haus am installieren. Im Hydraulichen Plan wird im RL Wärmepumpe ein Schlammabscheider...
    Oben