Brotje novopellet spk 24 can't start !!!

Diskutiere Brotje novopellet spk 24 can't start !!! im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; But then fire goes on "ABGAS" sensor show temperature. https://drive.google.com/file/d/0B-1bjOgtpchGQ3RJSUdRS0tUcUE/view?usp=sharing Is i am...

broetjespkfan

Mitglied seit
19.01.2014
Beiträge
76
...when you wrote 1919 ...next you have min 2sec tip the enter buttom to confirm 24kw
after that on display stand "Auf werkseinstellung zurückgesetzt" in english "reset system"
after that with the up buttom go out.
move it and come again

after a working reset stand in "Version" 0 Betriebsstunden (zero Workinghours)
 

Mantas

Threadstarter
Mitglied seit
02.01.2016
Beiträge
35
I make reset in menu "Version" with buttons "-","+"and "E". it not same ?


Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, müssen im Menü
VersiondieTasten„ “,„+“und„-“gleichzeitgedrücktwerden.

Hinweis: Eine Wiederherstellung der Werkseinstellungen kann nur
erfolgen, wenn am Kessel keine Wärmeanforderung ansteht und
die Abbrandzeit beendet ist.
 

broetjespkfan

Mitglied seit
19.01.2014
Beiträge
76
ok that is a different reset from the information paper.
i have 2 SPK
never is a reset going with push the 3 buttons E - +
only that way
make ISR no fire signal
go technikerebene and tip code 1919 in it.
confirm with E button min 3 sec
on display come a new screen with confirm reset
go out witout E buttom only with the up buttom
check it out
have you the brötje info map in english polish or only in german?
 

Mantas

Threadstarter
Mitglied seit
02.01.2016
Beiträge
35
I have just in german :(
I try tomorrow to reset .
Maybe you have service manual SPK ?
 

broetjespkfan

Mitglied seit
19.01.2014
Beiträge
76
in "version" you can change the languarge
my models have only german french and danmark
checkout yours.. be carefull with enter

i give you next time an emailadress from brötje direct
brötje can send you manual in english in pdf script
i write in german the mail to you and you send copy to brötje
second
i have a telefon number from brötje hotline
i send it too.
okay take tomorrow a reset and come again
 

Mantas

Threadstarter
Mitglied seit
02.01.2016
Beiträge
35
OK . Thanks a lot :)
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hi!
Meine Erfahrung sagt, dass diese "Hütchen" in der Technikerbende 2 ebenfalls auftauchen!
Dort kann man sie mit ENTER auf entsprechender Stelle löschen, oder aber die Regelung komplett zurück setzten!

WIe gesagt.......meine Erfahrung sagt, dass es ein Softwareproblem bzw. ein Rechenfehler der Software ist!

-GR-
 

broetjespkfan

Mitglied seit
19.01.2014
Beiträge
76
.....on you tube is a video, search this number :
DSCI0348
i am not a filmstar, but you can see the confirm of reset
...
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hi!
OK....than you don´t have the actually Software.....
​The heater must be in "AUS" Mode..... then go to "VERSION" an press + / - / E at the same time for a few seconds.....
Then you´ll have the factory reset.....
 

broetjespkfan

Mitglied seit
19.01.2014
Beiträge
76
..on your video in sec 8
i can see your exhaust sensor defently not working !!!

make a reset like green rabbit.
after that check in Technikerebene the sensor function please.

when he is not working check the cable stuff.
.....
 

broetjespkfan

Mitglied seit
19.01.2014
Beiträge
76
zu green rabbit:
Bevor Der BDR Werkstechniker das I/O Update mit neuer Software durchführte,
funktionierte bei mir der Reset, so wie im Handbuch nicht.
Vielleicht gab es noch weitere Software Stände ???
Mal sehen ob es bei dem 24er klappt.
....
 

broetjespkfan

Mitglied seit
19.01.2014
Beiträge
76
good news.
exhaust 3°C is okay.
The problem was this sign "^^^^".
it's a sign for not working.

and now start the heater :thumbup:
 

Mantas

Threadstarter
Mitglied seit
02.01.2016
Beiträge
35
But Kessel in "Kessel ein" mode still not working :(
 

broetjespkfan

Mitglied seit
19.01.2014
Beiträge
76
..... have you an fire sign at ISR on the right display ?
make the sun symbol on
Kessel ein is only power on not a start.
They starts only with an order from isr
 

Mantas

Threadstarter
Mitglied seit
02.01.2016
Beiträge
35
yes i have fire sign at ISR on the right display:( but kessel not working
 

broetjespkfan

Mitglied seit
19.01.2014
Beiträge
76
..is he going in "Abschaltung" again?
or is he doing nothing?
 
Thema:

Brotje novopellet spk 24 can't start !!!

Brotje novopellet spk 24 can't start !!! - Ähnliche Themen

  • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

    Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
  • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

    Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
  • Brötje L UB25 CP43

    Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
  • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

    Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
  • Wer kennt sich IM RM-Gebiet aus mit Brötje NovoPellet SPK 14

    Wer kennt sich IM RM-Gebiet aus mit Brötje NovoPellet SPK 14: Hallo, wer kennt im Rhein/Main Gebiet einen zuverlässigen Heizungsinstallateur der sich mit der Pelletheizung NovoPellet SPK 14 von Brötje...
  • Ähnliche Themen

    Oben