Brötje WTC 20 Startprobleme Fehlercode 133

Diskutiere Brötje WTC 20 Startprobleme Fehlercode 133 im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; :) Guten Abend Hier sind jetzt mal die Heizungsspezialisten gefragt. Folgendes Problem besteht seit einiger Zeit. In kaltem Zustand springt die...

rambinator

Threadstarter
Mitglied seit
14.08.2013
Beiträge
8
:) Guten Abend

Hier sind jetzt mal die Heizungsspezialisten gefragt. Folgendes Problem besteht seit einiger Zeit. In kaltem Zustand springt die Heizung nur sehr widerwillig an, das heißt eigentlich nur nach mehrmaligem Reseten des Fehlercodes 133,dabei ist egal ob Heizbetrieb oder Warmwasser. Sobald die Heizung einige Minuten läuft, was sie dann auch fehlerfrei tut ist alles Ok. Das ganze soll jetzt heißen das die Heizung nachdem sie länger nicht an war niemals selbstständig anspringt, im Dauerbetrieb aber einwandfrei funktioniert. Da ich mir hier im Forum schon einiges über diesen Fehlercode von Brötje durchgelesen und Beruflich mit Heizungen zu tun Hatte, habe ich die Zündelektrode erneuert, ist aber alles wie vorher. Was mit Sicherheit beim Starten funktioniert ist die Zündung (Hört man) und Gas (sieht man am Flüssiggaszähler).

So wat nu. Für Hilfe und Anregungen wäre ich sehr sehr Dankbar! ;(
 

dieoelis

Mitglied seit
07.10.2012
Beiträge
89
wann ist den der wärmetauscher das letzte mal gründlich gereinigt worden?
 

rambinator

Threadstarter
Mitglied seit
14.08.2013
Beiträge
8
Oh eine Antwort Prima

Die Reinigung mit Ausbau des Wärmetauchers ist schon länger her, ich denke mal einige Jahre.
 

rambinator

Threadstarter
Mitglied seit
14.08.2013
Beiträge
8
rambinator schrieb:
Oh eine Antwort Prima

Die Reinigung mit Ausbau des Wärmetauchers ist schon länger her, ich denke mal einige Jahre.
Ich meine natürlich das der Wärmetauscher der Heizung längere Zeit nicht zum reinigen Ausgebaut worden ist.

Hat den keiner mehr eine Idee :?:
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.363
Sowas bau ich eigentlich bei jeder Wartung aus, um ihn (gemeinsam mit dem Brenner) unter der Dusche zu reinigen. Enfacher und gründlicher geht es kaum.


Beonders bei Flüssiggas gibts das Phänomen, daß sich das Gas "entmischt" , Bei längerer Stagnation steht also im ersten Moment kein zündfähiges Gemisch zur Verfügung.

Einige Hersteller bzw deren Regelunegn bieten die Funktion der Zwangseinschaltung des Brenners für einen ganz kurzen Zeitraum. Damit wird entgegengewirkt , daß nach längerer Stagnation eine Brennerstörung entsteht.

Wie man dies bei deinem Gerät realisiert ist mir allerdings ein Rätsel.

Was man versuchen könnte , ist Wärmetauscher + Brenner blitzblank halten, die Startgasmenge etwas zu erhöhen und aus der Überwchungselektrode das allerletzte rauszukitzeln. ( also entweder erneuern oder entsprechend Reinigen und Positionieren.) um zu erreichn, daß das Flammensignal im letzten Moment der Sicherheitszeit noch ausrechend ist.
Alll dies sind aber Arbeiten, die aussschließlich ein Fachmann (mit geeigneten Messgeräten) ausführen kann.
 

De-Us74

Mitglied seit
15.12.2011
Beiträge
615
Wurde der Ionisationsstrom gemessen? Wurde die Ionisationselektrode getauscht? Ist der Flammteppich auf dem Brenner gleichmäßig? Welche Gasart?
 

rambinator

Threadstarter
Mitglied seit
14.08.2013
Beiträge
8
Hausdoc schrieb:
Sowas bei ich eigentlich bei jeder Wartung aus, um ihn (gemeinsam mit dem Brenner) unter der Dusche zu reinigen. Enfacher und gründlicher geht es kaum.


Beonders bei Flüssiggas gibts das Phänomen, daß sich das Gas "entmischt" , Bei längerer Stagnation steht also im ersten Moment kein zündfähiges Gemisch zur Verfügung.

Einige Hersteller bzw deren Regelunegn bieten die Funktion der Zwangseinschaltung des Brenners für einen ganz kurzen Zeitraum. Damit wird entgegengewirkt , daß nach längerer Stagnation eine Brennerstörung entsteht.

Wie man dies bei deinem Gerät realisiert ist mir allerdings ein Rätsel.

Was man versuchen könnte , ist Wärmetauscher + Brenner blitzblank halten, die Startgasmenge etwas zu erhöhen und aus der Überwchungselektrode das allerletzte rauszukitzeln. ( also entweder erneuern oder entsprechend Reinigen und Positionieren.) um zu erreichn, daß das Flammensignal im letzten Moment der Sicherheitszeit noch ausrechend ist.
Alll dies sind aber Arbeiten, die aussschließlich ein Fachmann (mit geeigneten Messgeräten) ausführen kann.
Danke, das alles werde ich beherzigen und hoffen das der Monteur meines Vertrauens das in Einer Wartung mit einbezieht

Hausdoc schrieb:
Sowas bei ich eigentlich bei jeder Wartung aus, um ihn (gemeinsam mit dem Brenner) unter der Dusche zu reinigen. Enfacher und gründlicher geht es kaum.


Beonders bei Flüssiggas gibts das Phänomen, daß sich das Gas "entmischt" , Bei längerer Stagnation steht also im ersten Moment kein zündfähiges Gemisch zur Verfügung.

Einige Hersteller bzw deren Regelunegn bieten die Funktion der Zwangseinschaltung des Brenners für einen ganz kurzen Zeitraum. Damit wird entgegengewirkt , daß nach längerer Stagnation eine Brennerstörung entsteht.

Wie man dies bei deinem Gerät realisiert ist mir allerdings ein Rätsel.

Was man versuchen könnte , ist Wärmetauscher + Brenner blitzblank halten, die Startgasmenge etwas zu erhöhen und aus der Überwchungselektrode das allerletzte rauszukitzeln. ( also entweder erneuern oder entsprechend Reinigen und Positionieren.) um zu erreichn, daß das Flammensignal im letzten Moment der Sicherheitszeit noch ausrechend ist.
Alll dies sind aber Arbeiten, die aussschließlich ein Fachmann (mit geeigneten Messgeräten) ausführen kann.
 

rambinator

Threadstarter
Mitglied seit
14.08.2013
Beiträge
8
De-Us74 schrieb:
Wurde der Ionisationsstrom gemessen? Wurde die Ionisationselektrode getauscht? Ist der Flammteppich auf dem Brenner gleichmäßig? Welche Gasart?
Nein, der Ionisationsstrom ist noch nicht gemessen worden und die Elektrode ist nur gereinigt worden. Gasart ist Flüssiggas, der Flammenteppich sieht eigentlich gleichmäßig aus.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hi!

Hallo!
Von wann ist denn das Gerät? Ggf. die Seriennummer zur Hand?
Also pauschal würde ich hier auch die Ionisationselektrode in Betracht ziehen!
Eine nicht korrekte Einstellung der Zündlast käme auch in Frage!

Gruß,
-GR-
 

De-Us74

Mitglied seit
15.12.2011
Beiträge
615
An der Startlast sollte nur ein Fachman mit entsprechenden Messgerät arbeiten! CO ist extrem gefährlich und kann tötlich enden.
 

rambinator

Threadstarter
Mitglied seit
14.08.2013
Beiträge
8
GreenRabbit schrieb:
Hallo!
Von wann ist denn das Gerät? Ggf. die Seriennummer zur Hand?
Also pauschal würde ich hier auch die Ionisationselektrode in Betracht ziehen!
Eine nicht korrekte Einstellung der Zündlast käme auch in Frage!

Gruß,
-GR-
Hallo zurück!

Therme ist Bj. 2001 Herstnr. 1035942 WTC 20 Raumluftunabhängig mit WW Wärmetauscher. Frage noch: Was genau ist denn mit Zündlast gemeint ?

Fals damit die Gasmenge im Teillastbetrieb gemeint ist, daß wurde schon vorsichtig probiert hat aber keine Verbesserung ergeben.

Mfg.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.363
WER hat diese Gasmenge verändert?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.363
Du hängst nicht besonders an deinem ( und dem deiner Familie ) Leben??? ;)

Nach so einer Aktion muss eigentlich ( in deinem Interesse) das Gerät umgehend außer Betrieb genommen werden.

Auch wenn es raumluftunabhängig betrieben wird , ist es nicht mehr betriebssicher.
 

rambinator

Threadstarter
Mitglied seit
14.08.2013
Beiträge
8
Hallo
Um dem ganzen einen runden Abschluss zu geben, will ich mich noch mal melden. Habe zwischenzeitlich den Wärmetauscher gereinigt und den Ionisationsstrom gemessen(kalt 3µA, Warm ca 5µA )
also Ok. Gestern war ein Heizungsmonteur einer Firma da, die ich mir über die Brötje Internetseite gesucht habe.
Der Mann kam sah und siegte.
Hat die Gasdüsenplatte ausgebaut und gereinigt, und irgendwelche Einstellungen gemacht. Jetzt läuft die Heizung wie nie zuvor.
Mfg. Rambinator und bis zum nächstenMal
 
Thema:

Brötje WTC 20 Startprobleme Fehlercode 133

Brötje WTC 20 Startprobleme Fehlercode 133 - Ähnliche Themen

  • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

    Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
  • Brötje L UB25 CP43

    Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
  • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

    Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
  • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

    Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
  • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

    Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

      Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
    • Brötje L UB25 CP43

      Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
    • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

      Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
    • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

      Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
    • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

      Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
    Oben