Brötje WOB 20 Brenner Ölschauglas/Filtergehäuse undicht

Diskutiere Brötje WOB 20 Brenner Ölschauglas/Filtergehäuse undicht im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; hallo am brenner ist doch oben rechts ein kleines glasgefäs mit einem ölfilter drin. die dichtung scheint bei meinem ca 1 jahr altem gerät...

gerald

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2012
Beiträge
23
hallo

am brenner ist doch oben rechts ein kleines glasgefäs mit einem ölfilter drin.
die dichtung scheint bei meinem ca 1 jahr altem gerät undicht zu sein. das glas war bombenfest angeschraubt und trotzdem tritt öl am rand aus.
mir scheint der o-ring ist zu dünn und der rand des glases sitzt auf ohne dass der o-ring richtig kontakt hat.
hat das problem noch jemand?
darunter ist ein kleiner ablasshahn an dem man vor abschrauben des glases,das öl ablassen kann.

meine frage: muss man vor wiederinbetriebnahme des brenners das glas mit dem filter entlüften, vieleicht über den ablass-hahn, oder einfach wieder einschalten und das gefäs füllt sich wieder?

besten dank!

mfg gerald
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.049
Hi

Hallo!
Ich würde die "kleine" Zubringerpumpe (Taster unten rechts am Gehäuse) drücken, bis das Schauglas wieder voll ist!

Gruß,
-GR-
 

gerald

Threadstarter
Mitglied seit
12.02.2012
Beiträge
23
hallo

besten dank!

das glas ist wieder fast voll, aber oben ist noch etwa 1,5 cm leer.
der brenner läuft nicht mehr an und es wird angezeigt: fehler flammenausgang im betrieb.

mfg
 
Thema:

Brötje WOB 20 Brenner Ölschauglas/Filtergehäuse undicht

Brötje WOB 20 Brenner Ölschauglas/Filtergehäuse undicht - Ähnliche Themen

  • Brötje ÖL Brenner schaltet nach 3-5min mit Fehlermeldung ab

    Brötje ÖL Brenner schaltet nach 3-5min mit Fehlermeldung ab: Der Hersteller ist BRÖTJE Typ: LSL-U 17-25 C Hersteller-Nr.: R08020011 Die Heizung lief bisher ohne Probleme, seit ein paar Tagen, schaltet der...
  • Brennerstörung 131 - Brötje SOB 40 C

    Brennerstörung 131 - Brötje SOB 40 C: Hallo, ich schreibe hier da ich Verzweifelt bin! Vor ungefähr 7 Jahren wurde eine neue Heizungsanlage (Brötje) bei mir eingebaut, welche leider...
  • Brötje Logobloc LSL 20 C Brennertausch Frage...

    Brötje Logobloc LSL 20 C Brennertausch Frage...: Moin Moin, ich habe einen Logobloc LSL 20 C Kessel mit einen alten Körting VTO Jet 5.5 vo BJ 1988 montiert. Dies haben wir so übernommen mit dem...
  • Brötje "Brennerstörung 131" - Was tun?

    Brötje "Brennerstörung 131" - Was tun?: Hallo zusammen, ich hab momentan ein paar Probleme mit unserer Ölheizung im Haus und hab die Hoffnung dass der eine oder andere "alte Hase" hier...
  • Brötje Brennerumbau

    Brötje Brennerumbau: Hallo....Fa. Brötje hat mir letztes Jahr (April 2017) einen neuen Brenner eingebaut, einen WOB 20 ...die Anlage ist aus dem Jahr 2013 und war sehr...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje ÖL Brenner schaltet nach 3-5min mit Fehlermeldung ab

      Brötje ÖL Brenner schaltet nach 3-5min mit Fehlermeldung ab: Der Hersteller ist BRÖTJE Typ: LSL-U 17-25 C Hersteller-Nr.: R08020011 Die Heizung lief bisher ohne Probleme, seit ein paar Tagen, schaltet der...
    • Brennerstörung 131 - Brötje SOB 40 C

      Brennerstörung 131 - Brötje SOB 40 C: Hallo, ich schreibe hier da ich Verzweifelt bin! Vor ungefähr 7 Jahren wurde eine neue Heizungsanlage (Brötje) bei mir eingebaut, welche leider...
    • Brötje Logobloc LSL 20 C Brennertausch Frage...

      Brötje Logobloc LSL 20 C Brennertausch Frage...: Moin Moin, ich habe einen Logobloc LSL 20 C Kessel mit einen alten Körting VTO Jet 5.5 vo BJ 1988 montiert. Dies haben wir so übernommen mit dem...
    • Brötje "Brennerstörung 131" - Was tun?

      Brötje "Brennerstörung 131" - Was tun?: Hallo zusammen, ich hab momentan ein paar Probleme mit unserer Ölheizung im Haus und hab die Hoffnung dass der eine oder andere "alte Hase" hier...
    • Brötje Brennerumbau

      Brötje Brennerumbau: Hallo....Fa. Brötje hat mir letztes Jahr (April 2017) einen neuen Brenner eingebaut, einen WOB 20 ...die Anlage ist aus dem Jahr 2013 und war sehr...

    Werbepartner

    Oben