Brötje WGB Pro EVO 20 C - Fehler 169 SW Code 373

Diskutiere Brötje WGB Pro EVO 20 C - Fehler 169 SW Code 373 im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Auch nach 2 Wartungen, 3 Drifttests und ca. 40 Resets in diesem Jahr geht die Heizung auf Störung, wenn die Heizkörper-Thermostate von 4 auf 3...

Monticchiello

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2018
Beiträge
50
Auch nach 2 Wartungen, 3 Drifttests und ca. 40 Resets in diesem Jahr geht die Heizung auf Störung, wenn die Heizkörper-Thermostate von 4 auf 3 heruntergedreht werden, weil man es vor Hitze nicht aushalten kann. Wer weiß Rat?
Gruß Monti
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
weil man es vor Hitze nicht aushalten
Anpassung der Heizung an die Nutzerbedingungen vornehmen. Heizkurve, Parallelverschiebung, und......kann ich nicht sagen da keine Angaben, Außensensor? Raumkontroller und Anwendung der Heizungsventile.
Das kommt mir vor als läuft die Heizung in Werkseinstellung und der Nutzer versucht durch ständiges verstellen der Heizkörperventile hier Veränderungen vorzunehmen.
Fehler zeigt Heizung läuft Vollast und Nutzer würgt mit zudrehen der Ventile die Heizung ab. Folge, Heizung geht in Störung, was soll sie sonst machen.
Bitte unbedingt Heizung richtig einstellen und die Heizungsventile richtig benutzen, jetzt betreibst du Energievernichtung!
 

Monticchiello

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2018
Beiträge
50
@Wolfhaus
Zeitprogramm
00:00 - 24:00 Uhr
Heizkreis
Komfortsollwert 22° C
Reduziertsollwert 22° C
Kennlinie Steilheit 1,9
Pumpe-PWM Minimum 100 %
Außentemperaturfühler existiert
Ich werde jetzt probeweise den Komfortsollwert/Reduziertsollwert auf 21° C und die Kennlinie Steilheit auf 1,8 senken.
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.161
Was hast du für eine Gebäudeart bzw Heizkörper.. 1,7 ist eigentlich immer noch recht hoch und wird unter normalen Umständen nicht benötigt
 

Monticchiello

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2018
Beiträge
50
@corsa
Es ist ein EFH mit Plattenheizkörpern im Einrohrsystem.
Die Kennlinie Steilheit könnte ich ja versuchsweise auf 1,5 absenken.
Warum lässt sich der Komfortsollwert nicht unter 22° C absenken?
Vielen Dank für dein Interesse und deine Hilfe.
Gruß Monti
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.161
Weil dein Reduziert soll wert auf 22 steht. Du kannst den Komfort wert nicht unter den reduziertwert setzen.
 

Monticchiello

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2018
Beiträge
50
Ich werde das gleich ausprobieren. Danke
 

Monticchiello

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2018
Beiträge
50
Die Heizung ist nach Änderung der Kennlinie Steilheit von 1,9 auf 1,7 kurz darauf wieder auf Störung 169 gegangen. Ich habe jetzt mal auf 1,8 angehoben. Den Komfortsollwert habe ich von 22 auf 21° C gesenkt.
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.161
Elektroden schonmal getauscht worden?
 

Monticchiello

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2018
Beiträge
50
Mit der kompletten Wartung vor einigen Tagen sind auch alle Dichtungen und Elektroden ausgetauscht worden. Die Brennerkammer wurde gereinigt und gespült.
 

Monticchiello

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2018
Beiträge
50
Die Heizung ist nach Änderung der Kennlinie Steilheit von 1,7 auf 1,8 bis jetzt durchgelaufen. Den Komfortsollwert habe ich außerdem von 22 auf 21° C gesenkt.
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.161
Was passiert denn wenn du die Heizkurve so belässt und komfortwert und reduzierbetrieb weiter absenkst
 

Monticchiello

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2018
Beiträge
50
Das werde ich morgen ausprobieren. Ich werde den Komfortsollwert und den Reduziertsollwert auf 20° C absenken.
Gruß Monti
 

Monticchiello

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2018
Beiträge
50
@corsa
In den Jahren 2009 bis 2011 habe ich den Komfortsollwert auf 22 - 23 - 24 - 25 und die Kennlinie Steilheit auf 2,2 - 2,4 - 2,5 - 2,7 - 2,8 eingestellt gehabt. In der Zeit ist die Heizung nie auf Störung gegangen. Den Fehler 169 kannte ich gar nicht. Ich kannte überhaupt keinen Fehler. Trotzdem werde ich deinen Rat befolgen und den Komfortsollwert weiter absenken. Die Heizung läuft jetzt seit 3 Tagen störungsfrei. Die Thermostate habe ich je nach Wärmebedarf auf 4,0 - 3,5 und 3,0 eingestellt.
Gruß Monti
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.161
Die Heizkurve kannst du notfalls natürlich auch so weit hochgedreht lassen, wenn es dann läuft. Der Zusammenhang erschließt sich mir nicht ganz. Ich hätte auf ein Problem in Verbindung mit sinkender Abgastemperatur bei gesenkter Heizkurve und damit eine Beeinflussung auf die Verbrennungswerte getippt. Der Fehlersuchbaum wäre damit Ionisationselektrode -> Lüfter / Gasarmatur -> Hauptplatine. Bei verbrennungsproblemen kommen aber eher andere Fehlermeldungen, 169 ist erfahrungsgemäß sehr Platinen -/softwarelastig. Die Frage ist ob sich weitere Untersuchungen lohnen, wenn du die Möglichkeit hast das Gerät problemlos mit erhöhter Heizkurve laufen zu lassen. Ganz wirtschaftlich nicht, aber wirtschaftlicher als auf Verdacht Platine oÄ zu tauschen.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Also die Fehlermeldung 169 hat erstmal so wirklich gar nichts mit der Heizkurve oder dem Heizverhalten zu tun!
Bei 169 handelt es sich um ein Problem der Verbrennungsoptimierung! Der Diagnosecode 373 sagt aus, dass der Lernwert für die Gasqualität nicht ermittelt werden konnte!
Dies passiert zu 99,5% bei einer so genannten Abgasrezirkulation! Sprich, der Kessel saugt sich Abgase wieder mit an!
 

Monticchiello

Threadstarter
Mitglied seit
10.02.2018
Beiträge
50
@GreenRabbit
Was du sagst, passt genau zu meiner Erfahrung. Ich habe die Frontplatte der Heizung in die Ecke gestellt. Seitdem holt sich die Heizung die Luft aus dem Kellerraum, dessen Fenster auch noch offen steht. Heute ist der 4. Tag ohne Störung. Was passiert, wenn die um das Abgasrohr liegende Ansaugung verstopft ist?
Ich bedanke mich für deine Anteilnahme und Hilfsbereitschaft, die Comoderatoren natürlich eingeschlossen.
Gruß Monti
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.388
Was passiert, wenn die um das Abgasrohr liegende Ansaugung verstopft ist?
Nicht unwahrscheinlich aber eher selten der Fall. Mittels einer Ringspaltmessung kann die Dichtigkeit des Abgaswegs überprüft werden. Also einen Termin mit einem SHK Fachbetrieb vereinbaren und bei Bestellung darauf hinweisen. Der ausführende Monteur muss ein entsprechendes Zeitfenster zur Verfügung haben. Pro Meter Abgasanlage rechnet man mit einer Messzeit von mindestens drei besser noch fünf Minuten. D. h. für zehn Meter Abgasweg braucht der Mann dreißig bis fünfzig Minuten. Während dieser Messung muss eine ständige Wärmeabfuhr gewährleistet sein.
 
Thema:

Brötje WGB Pro EVO 20 C - Fehler 169 SW Code 373

Brötje WGB Pro EVO 20 C - Fehler 169 SW Code 373 - Ähnliche Themen

  • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

    Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
  • Brötje BOK 19 - Fehler: E02.28

    Brötje BOK 19 - Fehler: E02.28: Hallo zusammen, mir wurde Gestern! Meine Brötje Öl Brentwerkessel anlage inbetriebngenommen. Das ganze hat etwa 3 Stunden gehalten und zack...
  • Brötje WBS 22 D Fehler 128 Flammenabbruch im Betrieb

    Brötje WBS 22 D Fehler 128 Flammenabbruch im Betrieb: Hallo, meine Heizung macht seit 3 Tagen Ärger mit dem Fehler, ich habe bis jetzt folgendes gemacht...Zünd und Ionisationselektrode getauscht...
  • Brötje WLC 24/28 Fehler E02.07

    Brötje WLC 24/28 Fehler E02.07: Hallo Heute ist meine Heizung ausgefallen mit dem Fehler E02.07 im Handbuch steht dazu folgendes: "Niedriger Druck im Heizkreis (dauerhaft)"...
  • Brötje WGB 15C, Fehler- Code 160, Gebläsedrehzahlschwelle

    Brötje WGB 15C, Fehler- Code 160, Gebläsedrehzahlschwelle: Hallo zusammen, nach dem ich das Wasser in meiner Heizung auffüllen musste, aufgrund des Fehler 119 (Wasserdruckschalter hat ausgelöst, von 1bar...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

      Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
    • Brötje BOK 19 - Fehler: E02.28

      Brötje BOK 19 - Fehler: E02.28: Hallo zusammen, mir wurde Gestern! Meine Brötje Öl Brentwerkessel anlage inbetriebngenommen. Das ganze hat etwa 3 Stunden gehalten und zack...
    • Brötje WBS 22 D Fehler 128 Flammenabbruch im Betrieb

      Brötje WBS 22 D Fehler 128 Flammenabbruch im Betrieb: Hallo, meine Heizung macht seit 3 Tagen Ärger mit dem Fehler, ich habe bis jetzt folgendes gemacht...Zünd und Ionisationselektrode getauscht...
    • Brötje WLC 24/28 Fehler E02.07

      Brötje WLC 24/28 Fehler E02.07: Hallo Heute ist meine Heizung ausgefallen mit dem Fehler E02.07 im Handbuch steht dazu folgendes: "Niedriger Druck im Heizkreis (dauerhaft)"...
    • Brötje WGB 15C, Fehler- Code 160, Gebläsedrehzahlschwelle

      Brötje WGB 15C, Fehler- Code 160, Gebläsedrehzahlschwelle: Hallo zusammen, nach dem ich das Wasser in meiner Heizung auffüllen musste, aufgrund des Fehler 119 (Wasserdruckschalter hat ausgelöst, von 1bar...
    Oben