Brötje WGB-M EVO 20H mit IDA an Heizkreis 2 anschließen

Diskutiere Brötje WGB-M EVO 20H mit IDA an Heizkreis 2 anschließen im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, da mein Fachhandwerker leider keine Ahnung hat und evtl. die Heizung falsch installiert hat bitte ich euch um Hilfe. Der...

MartinFu

Threadstarter
Mitglied seit
11.02.2021
Beiträge
22
Hallo zusammen,

da mein Fachhandwerker leider keine Ahnung hat und evtl. die Heizung falsch installiert hat bitte ich euch um Hilfe.

Der aktuelle Stand sieht so aus:
Heizkreis 1 ist vorbereitet für die obere Etage. Hier sollen später Heizkörper installiert werden. Da die ober Etage sich noch im Ausbau befindet sind die Leitungen noch abgedreht.
Heizkreis 2 ist für das Erdgeschoss mit Fußbodenheizung, die soweit auch läuft.

Wenn ich, was Sinn macht, den Heizkreis 1 ausschalte, bekomme ich keine Verbindung zur IDA.
Wenn Heizkreis 1 an ist will die Heizung den Kreis auch Heizen und ich bekomme ständig Fehlermeldungen wegen Überhitzung und Abschaltung.

Kann man die IDA irgendwie an den Heizkreis 2 anschließen?

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Menüpunkt BEDIENEINEHIT -> (40) Einsatz als -> Raumgerät 2
 

MartinFu

Threadstarter
Mitglied seit
11.02.2021
Beiträge
22
Wie komme ich denn auf den Punkt 40? In der Fachmann Ebene nicht. Springt von 31 auf 44
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Ok,
habe nochmal recherchiert.............IDA kann nur einen Heizkreis steuern und auch nur Heizkreis 1!
Theoretisch (habe ich aber noch nicht selber probiert)....könnte man den Mischerkreis als Heizkreis 1 konfigurieren und den ungemischten als Heizkreis 2....
Fachmann -> Konfiguration Erweitereungsmodule -> Zuordnung Erweiterungsmodul 1 -> Heizkreis 1.....

Könnte funktionieren!
 

MartinFu

Threadstarter
Mitglied seit
11.02.2021
Beiträge
22
Da kam jetzt Fehlermeldungfluss Fühler 2
 

MartinFu

Threadstarter
Mitglied seit
11.02.2021
Beiträge
22
Fehler 32
 

MartinFu

Threadstarter
Mitglied seit
11.02.2021
Beiträge
22
Vorlauffühler 2
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Probiere mal den Punkt 6200 - Fühler speichern, aus! Diesen von NEIN auf JA umstellen! Springt wieder sofort zurück auf NEIN, also nicht wundern! Damit werden die Fühler neu eingelesen!
 

MartinFu

Threadstarter
Mitglied seit
11.02.2021
Beiträge
22
Habe ich gemacht
 

MartinFu

Threadstarter
Mitglied seit
11.02.2021
Beiträge
22
Der Fehler ist weg
 

MartinFu

Threadstarter
Mitglied seit
11.02.2021
Beiträge
22
Und jetzt heizkreis 1 aus?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Heizkreis 1 wäre jetzt ja nun der gemischte Kreis! Wenn dieser noch nicht benötigt wird, dann unter KONFIGURATION auf AUS, ja!
 

MartinFu

Threadstarter
Mitglied seit
11.02.2021
Beiträge
22
Gemischt ist Fussbodenheizung?
Dann müsste jetzt 2 auf aus
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hallo zusammen,

da mein Fachhandwerker leider keine Ahnung hat und evtl. die Heizung falsch installiert hat bitte ich euch um Hilfe.

Der aktuelle Stand sieht so aus:
Heizkreis 1 ist vorbereitet für die obere Etage. Hier sollen später Heizkörper installiert werden. Da die ober Etage sich noch im Ausbau befindet sind die Leitungen noch abgedreht.
Heizkreis 2 ist für das Erdgeschoss mit Fußbodenheizung, die soweit auch läuft.

Wenn ich, was Sinn macht, den Heizkreis 1 ausschalte, bekomme ich keine Verbindung zur IDA.
Wenn Heizkreis 1 an ist will die Heizung den Kreis auch Heizen und ich bekomme ständig Fehlermeldungen wegen Überhitzung und Abschaltung.

Kann man die IDA irgendwie an den Heizkreis 2 anschließen?

Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Nach dem Posting ja............d.h. Heizkreis 2 ist JETZT die obere Etage und wird noch nicht beheizt......
Heizkreis 1 ist JEZT das Erdgeschoss mit Fussbodenheizung und Mischer......der Mischer ist ja im WGB-M schon integriert!
 

MartinFu

Threadstarter
Mitglied seit
11.02.2021
Beiträge
22
Habe ich jetzt mal gemacht. Mal sehen was passiert...
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Na die Fussbodenheizung haben wir nun ja auch umgelegt auf Heizkreis 1! Die SOLL doch auch beheizt werden!
Hier solltest du noch unter HEIZKREIS 1 die Heizkurve auf 0,6runter ziehen und die max. Temperatur auf 45°C begrenzen!
 

MartinFu

Threadstarter
Mitglied seit
11.02.2021
Beiträge
22
Ja soweit auch klar, aber warum kommt sie störabschaltung?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Fm110 sagt erst mal aus, dass irgendein Temperaturproblem vorliegt....
Fachmann -> Fehler -> Fehlerhistorie (1) -> SW Diagnosecode......... der wäre jetzt interessant! Bei wieviel Grad Kesseltemp. kommt denn die Fehlermeldung?
Ist der Fussbodenverteiler geöffnet? Siehst du einen Durchfluss dort?
 
Thema:

Brötje WGB-M EVO 20H mit IDA an Heizkreis 2 anschließen

Brötje WGB-M EVO 20H mit IDA an Heizkreis 2 anschließen - Ähnliche Themen

  • Brötje BBK 22 D - Warmwasserladung heizt den Heizkreis mit auf

    Brötje BBK 22 D - Warmwasserladung heizt den Heizkreis mit auf: Hallo, Wir haben regelmäßig festgestellt, dass beim Laden des Trinkwarmwasserspeichers auch der Heizkreis mit entsprechend erhitztem Wasser (ca...
  • Brötje WLAN Dongle PSSW zum steuern und Überwachen für 2 Heizkreise?

    Brötje WLAN Dongle PSSW zum steuern und Überwachen für 2 Heizkreise?: Hallo liebe Fachleute, ich bin Thomas und natürlich Neu und wegen einem Problem, einer Frage an die Experten hier. Ich habe seit Mai 2021eine...
  • Broetje RRG zwei Heizkreise getrennt steuern?

    Broetje RRG zwei Heizkreise getrennt steuern?: Moin, Ich habe ein "Problem" mit meiner Heizungsanlage und hoffe auf Hilfe. Ich habe eine Broetje Heizung (Ich glaube eine WGB 2N) mit einem...
  • Brötje WOB - Überhitzschutz aktiv Heizkreis 1

    Brötje WOB - Überhitzschutz aktiv Heizkreis 1: Seit heute Nachmittag bleibt meine Therme aus. EIn Fehler zeigt sie nicht an. Aber unter Status steht : Heizkreis 1 - Überhitzschutz aktiv...
  • Brötje SOB 22C Heizkreis 1/Heizkreis 3 HKP?

    Brötje SOB 22C Heizkreis 1/Heizkreis 3 HKP?: Hi, Was ist der Unterschied zwischen Zeitprogramm Heizkreis 1 und Heizkreis 3 HKP? Welches von beiden muss ich nehmen für Automatikbetrieb? Oder...
  • Ähnliche Themen

    Oben