..dann jetzt doch hier 'offiziell' (anstatt per PN), vielleicht ist's ja auch für andere User nicht uninteressant..
Also auf S. 563f im Manual, das ich dir geschickt hatte, ist doch die Formel dargestellt, anhand der man die Drehzahl/Leistung dann berechnen kann. Dat is ne normale Geradengleichung. Sprich, wenn er die 4 dort genannten Parameter (9524, 9529, 9626, 9627) durchgibt,
bzw eigtl reichen da sogar nur 2, nämlich 9626&9627, dann kann man die aktuelle Leistung ja einfach errechnen:
"The linear equation
y = m*x +b with
m = Fan output/speed slope (9626) and
b = Fan output/speed Y-section (9627) is used to calculate the required speed based on the preset output."
-> Umstellen nach x, denn y=Gebläsedrehzahl haben wir ja (2916rpm)
->
x = (y-b)/m
-> x = Leistung, das wollen wir wissen
-> y = aktuelle Gebläsedrehzahl, die haben wir ja schon: 2916rpm
-> b = Wert von Parameter 9627
-> m = Wert von Parameter 9626
Zur Veranschaulichung das Beispiel aus dem Handbuch, das stelle ich nach x um, um die kW zu bekommen und so zu tun, als wenn wir zwar die Gebläsedrehzahl, nicht aber die Leistung wüssten:
"For a load range of 2.1…22 kW and a speed range of 1,250…6,000 min -1 (rpm), the resulting
slope is 239 and the
y-axis section 742. This means that at a load of 12 kW, for instance, the
speed is 3,610 min -1 (rpm)."
-> x = (3610-742)/239 = 12 ->
12kW bei 3610rpm