Brötje WGB 2N.15 / FM 133

Diskutiere Brötje WGB 2N.15 / FM 133 im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen! Ich habe schon seit längeren Probleme mit meinem Brötche Kessel! Anfänglich bekam ich die FM133 (e105 blinkt auch immer)...

frosti2009

Threadstarter
Mitglied seit
24.01.2009
Beiträge
2
Hallo zusammen!

Ich habe schon seit längeren Probleme mit meinem Brötche Kessel! Anfänglich bekam ich die FM133 (e105 blinkt auch immer) sporadisch. Seit gestern bekomme ich immer die fm133! Das Gerät läuft kurz an, und schaltet dann nach kurzer Laufzeit auf die 133! Kann mir einer helfen? Mein Heizungsmonteur hat schon diverse Dinge erneuert, wie Gasarmatur, Zündtrafo und die Elektroden! Allerdings ohne Erfolg!

Danke und schönen Gruß,

Frosti
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Hallo,

hat der Monteur auch über einen längeren Zeitraum den Gasfließdruck nach der Gasarmatur gemessen??

Es könnte leicht sein daß dich der Gaszähler zeitweise "sperrt" , der Gasdruckregler zeitweise nicht richtig arbeitet weil z.b die Schnüffelöffnung durch Farbe verstopft ist. Oder aber schlicht der Gasströmungswächter zeitweise schließt, da er entweder falsch dimensioniert oder falsch eingebaut ist.

Der Tropfwassersifon ist ganz sicher sauber damit das Abgaskondensat abfließen kann? Wenn dem nicht so ist, verlegt Abgaskondensat die Abgaswege und die Flamme "erstickt" oder hebt vom Brenner ab.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hi!

Hallo!

1. E105 ist eine Wartungsmeldung und kann (muss aber nicht) deaktiviert werden!

2. Wie lange brennt das Gerät? Ist auf dem Display des Gerätes ein kleines Flammensymbol zu erkennen? Nur wenn dieses da ist, ist der Überwachungsstrom erkannt worden. Ist irgendetwas an der Elektrik gemacht worden? Ist das Gerät über einen Stecker angeschlossen? Die Polung ist wichtig, da der Überwachungsstrom sonst nicht erkannt wird! Brennt die Flamme ruhig oder ehr unruhig?

Gruß,

-GR-
 

frosti2009

Threadstarter
Mitglied seit
24.01.2009
Beiträge
2
Hallo!

Huhu!

Besser spät als nie..........der Monteur war nun schon 3mal da! Beim ersten mal wurde die Überwachungselektrode gewechselt! Das brachte keinen Erfolg! Daraufhin hat er einen neuen Wärmetauscher bestellt....nach drei tagen dann einbau! Immer noch keinen Erfolg! Nach Rücksprache mit Brötje und Unterweisung in ein Messgerät wurde nun erkannt, das die Platine kaputt ist! Gestern hat er diese nun erneuert......und alles ist gut!

Bis die Tage!

Euer Frosti!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
X(

Was sind das für Monteure???
Verwenden die zum analysieren von Fehlern statt Messgeräte Bierflaschen???
Wer bezahlt den überflüssigen Wärmetauscher??
 
Thema:

Brötje WGB 2N.15 / FM 133

Brötje WGB 2N.15 / FM 133 - Ähnliche Themen

  • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

    Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
  • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

    Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
  • Brötje L UB25 CP43

    Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
  • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

    Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
  • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

    Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

      Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
    • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

      Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
    • Brötje L UB25 CP43

      Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
    • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

      Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
    • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

      Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
    Oben