Brötje WGB 2N.15 / FM 133

Diskutiere Brötje WGB 2N.15 / FM 133 im Brötje Forum im Bereich Brötje; Hallo zusammen! Ich habe schon seit längeren Probleme mit meinem Brötche Kessel! Anfänglich bekam ich die FM133 (e105 blinkt auch immer)...
#1

frosti2009

Dabei seit
24.01.2009
Beiträge
2
Zustimmungen
0
Hallo zusammen!

Ich habe schon seit längeren Probleme mit meinem Brötche Kessel! Anfänglich bekam ich die FM133 (e105 blinkt auch immer) sporadisch. Seit gestern bekomme ich immer die fm133! Das Gerät läuft kurz an, und schaltet dann nach kurzer Laufzeit auf die 133! Kann mir einer helfen? Mein Heizungsmonteur hat schon diverse Dinge erneuert, wie Gasarmatur, Zündtrafo und die Elektroden! Allerdings ohne Erfolg!

Danke und schönen Gruß,

Frosti
 
#2
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.373
Zustimmungen
580
Hallo,

hat der Monteur auch über einen längeren Zeitraum den Gasfließdruck nach der Gasarmatur gemessen??

Es könnte leicht sein daß dich der Gaszähler zeitweise "sperrt" , der Gasdruckregler zeitweise nicht richtig arbeitet weil z.b die Schnüffelöffnung durch Farbe verstopft ist. Oder aber schlicht der Gasströmungswächter zeitweise schließt, da er entweder falsch dimensioniert oder falsch eingebaut ist.

Der Tropfwassersifon ist ganz sicher sauber damit das Abgaskondensat abfließen kann? Wenn dem nicht so ist, verlegt Abgaskondensat die Abgaswege und die Flamme "erstickt" oder hebt vom Brenner ab.
 
#3
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Dabei seit
11.04.2007
Beiträge
1.000
Zustimmungen
22
Hi!

Hallo!

1. E105 ist eine Wartungsmeldung und kann (muss aber nicht) deaktiviert werden!

2. Wie lange brennt das Gerät? Ist auf dem Display des Gerätes ein kleines Flammensymbol zu erkennen? Nur wenn dieses da ist, ist der Überwachungsstrom erkannt worden. Ist irgendetwas an der Elektrik gemacht worden? Ist das Gerät über einen Stecker angeschlossen? Die Polung ist wichtig, da der Überwachungsstrom sonst nicht erkannt wird! Brennt die Flamme ruhig oder ehr unruhig?

Gruß,

-GR-
 
#4

frosti2009

Dabei seit
24.01.2009
Beiträge
2
Zustimmungen
0
Hallo!

Huhu!

Besser spät als nie..........der Monteur war nun schon 3mal da! Beim ersten mal wurde die Überwachungselektrode gewechselt! Das brachte keinen Erfolg! Daraufhin hat er einen neuen Wärmetauscher bestellt....nach drei tagen dann einbau! Immer noch keinen Erfolg! Nach Rücksprache mit Brötje und Unterweisung in ein Messgerät wurde nun erkannt, das die Platine kaputt ist! Gestern hat er diese nun erneuert......und alles ist gut!

Bis die Tage!

Euer Frosti!
 
#5
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
23.373
Zustimmungen
580
X(

Was sind das für Monteure???
Verwenden die zum analysieren von Fehlern statt Messgeräte Bierflaschen???
Wer bezahlt den überflüssigen Wärmetauscher??
 
Thema:

Brötje WGB 2N.15 / FM 133

Brötje WGB 2N.15 / FM 133 - Ähnliche Themen

  • Brötje Logobloc LSL 20 C Brennertausch Frage...

    Brötje Logobloc LSL 20 C Brennertausch Frage...: Moin Moin, ich habe einen Logobloc LSL 20 C Kessel mit einen alten Körting VTO Jet 5.5 vo BJ 1988 montiert. Dies haben wir so übernommen mit dem...
  • Brötje L-UB/L-UG17-40

    Brötje L-UB/L-UG17-40: Hallo, ich hab die obige Heizung und habe seit nun 1 Monat immer wieder Probleme das die Heizung auf Störung 131 geht. Der Heizungfachmann war...
  • Brötje WGB 28 C : Fehler 152

    Brötje WGB 28 C : Fehler 152: Werte Fachleute, ich hatte bei meiner 9 Jahren alten Anlage eigentlich den Fehler 133. Im Überfliegen einiger Berichte dazu im Netz kam ich zum...
  • Erhöter Verbrauch meiner Ölheizung von Brötje

    Erhöter Verbrauch meiner Ölheizung von Brötje: Hallo zusammen, ich habe im Jahr 2000 ein Haus (Niederenergie zu dieser Zeit) gebaut und dabei eine Ölheizung von Brötje verbaut. Das nur als...
  • Brötje Siemens Steuerung

    Brötje Siemens Steuerung: Hallo Brötje Spezie's was passiert in einer Brötje BOB20 - wenn unter den Parameter 2330 25KW also BOB25 Parameter 2331 19KW eingetragen ist und...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje Logobloc LSL 20 C Brennertausch Frage...

      Brötje Logobloc LSL 20 C Brennertausch Frage...: Moin Moin, ich habe einen Logobloc LSL 20 C Kessel mit einen alten Körting VTO Jet 5.5 vo BJ 1988 montiert. Dies haben wir so übernommen mit dem...
    • Brötje L-UB/L-UG17-40

      Brötje L-UB/L-UG17-40: Hallo, ich hab die obige Heizung und habe seit nun 1 Monat immer wieder Probleme das die Heizung auf Störung 131 geht. Der Heizungfachmann war...
    • Brötje WGB 28 C : Fehler 152

      Brötje WGB 28 C : Fehler 152: Werte Fachleute, ich hatte bei meiner 9 Jahren alten Anlage eigentlich den Fehler 133. Im Überfliegen einiger Berichte dazu im Netz kam ich zum...
    • Erhöter Verbrauch meiner Ölheizung von Brötje

      Erhöter Verbrauch meiner Ölheizung von Brötje: Hallo zusammen, ich habe im Jahr 2000 ein Haus (Niederenergie zu dieser Zeit) gebaut und dabei eine Ölheizung von Brötje verbaut. Das nur als...
    • Brötje Siemens Steuerung

      Brötje Siemens Steuerung: Hallo Brötje Spezie's was passiert in einer Brötje BOB20 - wenn unter den Parameter 2330 25KW also BOB25 Parameter 2331 19KW eingetragen ist und...
    Oben