Brotlos
Threadstarter
- Mitglied seit
- 27.04.2019
- Beiträge
- 3
Werte Fachleute,
ich hatte bei meiner 9 Jahren alten Anlage eigentlich den Fehler 133.
Im Überfliegen einiger Berichte dazu im Netz kam ich zum Entschluss, ein Reset wirds evtl. fix richten.
Der Fehler 133 ist nun erstmal Geschichte, denn nun ist Stillstand mit dem Fehler 152.
Ich habe offensichtlich beim Reset auch die wichtigen Einstellungen zur Anlagenkonfiguration gelöscht.
Im Programmier- und Hydraulikhandbuch finde ich leider keinen passenden Plan der meiner Anlage enstpricht.
Folgendes kann ich als Laie erkennen:
-WGB 28 C mit grösserem Ausdehnungsgefäss (innen drin eine Pumpe für WW (Grundfos) und eine für Hz (Brötje))
-160l WW-Speicher mit kleinerem Ausdehnungsgefäss und nachgeschalteter Zirkulationspumpe Wilo Star Z 15A
-Aussenfühler
Natürlich habe ich die speziellen Einstellungen nicht vorher notiert, meine aber noch daran zu erinnern:
Hydraulikschema 2
Hzk1 ein
Hzk2 ein (wundert mich etwas, da ich nur einen Kreislauf erkenne)
In der WGB sind folgende Anschlüsse beschaltet:
X1.1
X2.1
X2.2
X2.4
X2.5
X3.1 (Schleife)
X3.2
X3.3
ATF, TWF, GW (Schleife), Klemmleisten X4 & X11-X17, TLP, HP, Netz, X17
Unbeschaltet:
H1, RT1, RT2, FB, B4
Aufgrund des "Kondensatorfehlers" habe ich auch so ein "Zwischenborad" seit 5 oder 6 Jahren drin.
Der Schorni (zuletzt 2017) war immer zufrieden, Wartungen gabs mal, zuletzt 2015?!?
Jetzt wirds unschön, die Zirkulationspumpe ist und war NICHT angeschlossen, der Anschluss K2 ist frei.
Ebenso haengt der der Anschlussclip für X2.3 frei rum.
Keine Ahnung wer das war, sicher ich nicht.
Heute ist Samstag, ob ich einen Monteuer für Montag rankriege bezweile ich schon fast und Mi ist schonwieder Feiertag...
Wer kann mir sagen was ich unter "I" bei der Konfiguration alles abweichend vom Standard eingeben muss?
ich hatte bei meiner 9 Jahren alten Anlage eigentlich den Fehler 133.
Im Überfliegen einiger Berichte dazu im Netz kam ich zum Entschluss, ein Reset wirds evtl. fix richten.
Der Fehler 133 ist nun erstmal Geschichte, denn nun ist Stillstand mit dem Fehler 152.
Ich habe offensichtlich beim Reset auch die wichtigen Einstellungen zur Anlagenkonfiguration gelöscht.
Im Programmier- und Hydraulikhandbuch finde ich leider keinen passenden Plan der meiner Anlage enstpricht.
Folgendes kann ich als Laie erkennen:
-WGB 28 C mit grösserem Ausdehnungsgefäss (innen drin eine Pumpe für WW (Grundfos) und eine für Hz (Brötje))
-160l WW-Speicher mit kleinerem Ausdehnungsgefäss und nachgeschalteter Zirkulationspumpe Wilo Star Z 15A
-Aussenfühler
Natürlich habe ich die speziellen Einstellungen nicht vorher notiert, meine aber noch daran zu erinnern:
Hydraulikschema 2
Hzk1 ein
Hzk2 ein (wundert mich etwas, da ich nur einen Kreislauf erkenne)
In der WGB sind folgende Anschlüsse beschaltet:
X1.1
X2.1
X2.2
X2.4
X2.5
X3.1 (Schleife)
X3.2
X3.3
ATF, TWF, GW (Schleife), Klemmleisten X4 & X11-X17, TLP, HP, Netz, X17
Unbeschaltet:
H1, RT1, RT2, FB, B4
Aufgrund des "Kondensatorfehlers" habe ich auch so ein "Zwischenborad" seit 5 oder 6 Jahren drin.
Der Schorni (zuletzt 2017) war immer zufrieden, Wartungen gabs mal, zuletzt 2015?!?
Jetzt wirds unschön, die Zirkulationspumpe ist und war NICHT angeschlossen, der Anschluss K2 ist frei.
Ebenso haengt der der Anschlussclip für X2.3 frei rum.
Keine Ahnung wer das war, sicher ich nicht.
Heute ist Samstag, ob ich einen Monteuer für Montag rankriege bezweile ich schon fast und Mi ist schonwieder Feiertag...
Wer kann mir sagen was ich unter "I" bei der Konfiguration alles abweichend vom Standard eingeben muss?