Brötje WBS 38 - Umschaltung Warmwasser und Heizung

Diskutiere Brötje WBS 38 - Umschaltung Warmwasser und Heizung im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, habe eine Brötje WBS38 mit 2x400 Litern Warmwasserspeicher in einem 6-Familienhaus im Einsatz. Die Anlage ist 2 Jahre alt. Die...

immergutdrauf

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2012
Beiträge
3
Hallo zusammen,

habe eine Brötje WBS38 mit 2x400 Litern Warmwasserspeicher in einem 6-Familienhaus im Einsatz. Die Anlage ist 2 Jahre alt. Die Umschaltung vom Warmwasserbetrieb in den Heizungsbetrieb funktioniert nicht mehr. Umgekehrt schon.
Das heißt die Heizung geht bei Erreichung der Kesseltemparatur automatisch in den Warmwasserbetreib über, kommt dann aber nicht mehr zurück. Der Vorlauf am Gerät für die Heizung wird dann kalt. das Gerät hängt dann nur im Warmwasserbetrieb.
Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt. Bei manueller Umschalötung in den Heizungsbetrieb wird dann so lange geheizt bis die kesseltemparatur wieder erreicht ist. Dann wider die Umschaltung zum Warmwasserbetrieb und da bleibt die anlage dann drin.
Hat jemand eine Rat für mich. Der Heizungsbauer weiss auch nicht weiter.
VG
immergutdrauf
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hi!

Hallo!
Wie hoch IST die WW-Temperatur und wie hoch SOLL diese sein?
Bitte guck, dass der Trinkwasserfühler richtig und kpl, in der Tauchhülse steckt!

Ggf. mal nachgucken, was unter dem Menu STATUS und DIAGNOSE VERBRAUCHER steht!

Gruß,
-GR-
 

immergutdrauf

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2012
Beiträge
3
Hallo GR,

die WW-Temperatur soll 55 Grad sein und ist auch immer zwischen 50 und 55 Grad.
Die Trinkwasserfühler sind komplett in die Hülse eingeschoben.
Habe die Anlage jetzt in den Parallelbetrieb genommen. Alles bestens.
Aber warum die automatische Umschaltung nicht funktioniert ist immer noch ungeklärt.
VG
immergutdrauf
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
hi

Hallo,
bei 55 Grad Soll-Temp. muss die Ist-Temp natürlich höher kommen als 55 Grad.... also mindestens auf 57 Grad......
in dieser Zeit werden die Heizkreise dann unterversorgt.....
Ist eine Zirkulation mit angeschlossen?
Ggf. das Gerät mal in der Volllast am Gaszähler auslitern.... Also wieviel Gas geht bei Volllast in einer Minute durch den Zähler?
-gr-
 

immergutdrauf

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2012
Beiträge
3
Hallo GrrenRabit,

eine Zirkulation ist angeschlossen.

Bei Vollast gehen ca. 65-70 Liter durch den Gaszähler.

Aber wie bereits geschrieben: Seit dem Parallelbetreib ist alles bestens. anlage läuft klasse.

Wassertemperatur ist jetzt zwischen 55 und 60 Grad. Heizungskurve steht bei 1,5. mit den Einstellungen ist alles bestens.

Das mit der automatisieren Umschaltung hat leider nicht funktioniert. Aus welchen Gründen auch immer.

VG

immergutdrauf
 
Thema:

Brötje WBS 38 - Umschaltung Warmwasser und Heizung

Brötje WBS 38 - Umschaltung Warmwasser und Heizung - Ähnliche Themen

  • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

    Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
  • Brötje L UB25 CP43

    Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
  • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

    Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
  • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

    Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
  • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

    Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

      Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
    • Brötje L UB25 CP43

      Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
    • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

      Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
    • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

      Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
    • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

      Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
    Oben