brötje wbs 22

Diskutiere brötje wbs 22 im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Mich würde interessieren was hier so für Erfahrungen mit einer ecotherm wbs 22 existieren Meine Anlage ist angeblich also Aussage von...

mcgee

Threadstarter
Mitglied seit
23.03.2017
Beiträge
2
Hallo
Mich würde interessieren was hier so für Erfahrungen mit einer ecotherm wbs 22 existieren

Meine Anlage ist angeblich also Aussage von Vorbesitzer meines Hauses von 2004
2014 habe ich das Haus gekauft 2015 musste das ausdehnungefäß getauscht werden.
2016 wurde ein magnetventil der gasförderung getauscht.
Die Platine hat sowieso eine kaltlötstelle
Nun 2017 ist der Speicher defekt
Zusätzlich noch der abgassamler
Mittlerweile läuft gar nix mehr weil immer wieder der gleiche Fehler auftaucht
Selbst wenn die Anlage aufheizt geht sie nach ca 10 min. Wieder auf Störung.

Soweit hat sich die Anlage für mich erledigt bekomme eine neue
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
7.045
mcgee schrieb:
Meine Anlage ist angeblich also Aussage von Vorbesitzer meines Hauses von 2004
2014 habe ich das Haus gekauft 2015 musste das ausdehnungefäß getauscht werden
Ärgerlich, aber die Lebenserwartung eines Membranausdehnungsgefäß (MAG) liegt zwischen 8 und 12 Jahren.

mcgee schrieb:
Die Platine hat sowieso eine kaltlötstelle
Sollte so nicht sein.

mcgee schrieb:
Nun 2017 ist der Speicher defekt
Wartungsmangel !

mcgee schrieb:
Zusätzlich noch der abgassamler
Wartungsmangel !

mcgee schrieb:
Mittlerweile läuft gar nix mehr weil immer wieder der gleiche Fehler auftaucht
Selbst wenn die Anlage aufheizt geht sie nach ca 10 min. Wieder auf Störung
Würde ich auch dem Wartungsmangel zuordnen !

mcgee schrieb:
Soweit hat sich die Anlage für mich erledigt bekomme eine neue
In Summe der Erkenntnisse mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Auch wenn es auf der monetären Seite weh tut. Schon etwas bestimmtes in Betracht gezogen ?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.496
Standort
Pinneberg
Moin

mcgee schrieb:
Selbst wenn die Anlage aufheizt geht sie nach ca 10 min. Wieder auf Störung.
Mit welchem Störcode? Ohne weitere Angaben, könnte ich mir AbgasRezirkulation vorstellen.


mcgee schrieb:
Nun 2017 ist der Speicher defekt
Was für ein Härtegrad (dH) hat deine Region? Kann man beim örtlichen Wasserversorger erfragen oder unter Wasser. de

Und wann ist denn die letzte Wartung gemacht worden?
 

corsa

Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
145
Wärmetauscher wird bei dem Ding mit Sicherheit auch zu sein. Eine ingeneurische Meisterleistung den Wärmetauscher ohne eine einfache Reinigungsöffnung im Nockenbereich herzustellen :thumbdown: Ein zugesetzter Wärmetauscher ist übrigens auch eine Fehlerquelle von Verbrennungs-/ Zündproblemen. Bei Interesse das Gerät mal in den Schornsteinbetrieb schalten und exakt eine Minute den Gasdurchsatz am Gaszähler überprüfen. Es sollten nicht weniger als 30 l/min sein (die letzten beiden Zählstellen am Zähler)
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
4.496
Standort
Pinneberg
Moin

corsa schrieb:
Wärmetauscher wird bei dem Ding mit Sicherheit auch zu sein. Eine ingeneurische Meisterleistung den Wärmetauscher ohne eine einfache Reinigungsöffnung im Nockenbereich herzustellen :thumbdown: Ein zugesetzter Wärmetauscher ist übrigens auch eine Fehlerquelle von Verbrennungs-/ Zündproblemen. Bei Interesse das Gerät mal in den Schornsteinbetrieb schalten und exakt eine Minute den Gasdurchsatz am Gaszähler überprüfen. Es sollten nicht weniger als 30 l/min sein (die letzten beiden Zählstellen am Zähler)
Der beste Wärmetauscher kann fehlerhafte Hydraulik (Anlagenseitig) nicht kompensieren. ;)
 

mcgee

Threadstarter
Mitglied seit
23.03.2017
Beiträge
2
wolf cgw 2L wurde empfohlen
 
Thema:

brötje wbs 22

brötje wbs 22 - Ähnliche Themen

  • Brötje EcoSolar Fehler 111 und 110

    Brötje EcoSolar Fehler 111 und 110: Hallo! Seit der Wartung vor 4 Wochen nur noch Probleme, Firma war drei mal da, stand heute: können nicht helfen, wissen nicht... Ich bin leider...
  • Brötje Eurotronic D

    Brötje Eurotronic D: Hallo, meine Brötje Eurotronic D ärgert mich seit ein paar Tagen! Ganz plötzlich funktioniert die Speicherladepumpe und die Heizungspumpe nicht...
  • Brötje BGB 20E Heizungswasser läuft in den Kondenswasserschlauch

    Brötje BGB 20E Heizungswasser läuft in den Kondenswasserschlauch: Hallo Heizungsfachleute, ich habe da mal ein Problem. Bei der Heizung meiner Mutter wollte ich heute den Wasserdruck durch auffüllen der Heizung...
  • NUR Füssbodenheizung mit Brotje Heizkreis 1 und 1 Werte

    NUR Füssbodenheizung mit Brotje Heizkreis 1 und 1 Werte: Hallo, ich habe zu Hause Gas Brötje WGB 20 C es sind 2 Heizkreisse, kann mir jemand erklären was ist HZ1 und HZ 2 ?? Wir haben nur...
  • nur Fussbodenheizung und Brotje- Einstellungen

    nur Fussbodenheizung und Brotje- Einstellungen: hallo, ich habe zu Hause Brotje Gas( sehe unten Bild) Und nur Fussbodenheizung.Haus ca. 220 m und 3 Etagen mit nur Fussbodenheizung, Baujahr 1986...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje EcoSolar Fehler 111 und 110

      Brötje EcoSolar Fehler 111 und 110: Hallo! Seit der Wartung vor 4 Wochen nur noch Probleme, Firma war drei mal da, stand heute: können nicht helfen, wissen nicht... Ich bin leider...
    • Brötje Eurotronic D

      Brötje Eurotronic D: Hallo, meine Brötje Eurotronic D ärgert mich seit ein paar Tagen! Ganz plötzlich funktioniert die Speicherladepumpe und die Heizungspumpe nicht...
    • Brötje BGB 20E Heizungswasser läuft in den Kondenswasserschlauch

      Brötje BGB 20E Heizungswasser läuft in den Kondenswasserschlauch: Hallo Heizungsfachleute, ich habe da mal ein Problem. Bei der Heizung meiner Mutter wollte ich heute den Wasserdruck durch auffüllen der Heizung...
    • NUR Füssbodenheizung mit Brotje Heizkreis 1 und 1 Werte

      NUR Füssbodenheizung mit Brotje Heizkreis 1 und 1 Werte: Hallo, ich habe zu Hause Gas Brötje WGB 20 C es sind 2 Heizkreisse, kann mir jemand erklären was ist HZ1 und HZ 2 ?? Wir haben nur...
    • nur Fussbodenheizung und Brotje- Einstellungen

      nur Fussbodenheizung und Brotje- Einstellungen: hallo, ich habe zu Hause Brotje Gas( sehe unten Bild) Und nur Fussbodenheizung.Haus ca. 220 m und 3 Etagen mit nur Fussbodenheizung, Baujahr 1986...